    проблема с камерой

    низко температурная камера заправил r22 1,5 месяца назад набрала -12 сейчас не набирает и+12 отключается по р.д.300 паскаль отключил камеру на час опять набрала -8 за час а,через 7ч. -11.8 в чем проблема?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Цитата Сообщение от СЕРГЕЙ3316 Посмотреть сообщение
    низко температурная камера заправил r22 1,5 месяца назад набрала -12 сейчас не набирает и+12 отключается по р.д.300 паскаль отключил камеру на час опять набрала -8 за час а,через 7ч. -11.8 в чем проблема?
    Возможна в системе влага? Ведь РД начало срабатывать, когда стало прохладнее и температура конденсации упала, возможно есть влага.

  4. #3
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Тип фреона совпадает? Какой компрессор? Все ли нормально с оттайкой? Контрольный термометр что показывает?
    Последний раз редактировалось вьюга; 02.10.2010 в 21:41.

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от СЕРГЕЙ3316 Посмотреть сообщение
    низко температурная камера заправил r22 1,5 месяца назад набрала -12 сейчас не набирает и+12 отключается по р.д.300 паскаль отключил камеру на час опять набрала -8 за час а,через 7ч. -11.8 в чем проблема?
    Надо включать манометр и наблюдать на динамику НД, если :
    1. НД снижается только во время пуска – вентилятора обдува конденсатора не должен работать когда фреон ещё холодный (вкл. его через РД или частотника).
    2. НД, всё время, низкое – испаритель обмёрз или фреона мало …

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Вероятно в системе влага.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  7. #6

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136
    В связи с похолоданием понизилась температура конденсации приоткройте ТРВ.Если не поможет замените фильтр , сетку ТРВ тоже надо посмотреть.

  8. #7

    Регистрация
    05.07.2010
    Адрес
    ИРКУТСК
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Вероятно в системе влага.
    сбросить фреон поменять фильтр с вакуумировать систему поменять сетку трв а есть смысл поставить еще и на всас фильтр и проверить масло

  9. #8
    Холодильщик Аватар для Валера72
    Регистрация
    23.07.2010
    Адрес
    Ивановская обл.г.Заволжск
    Сообщений
    514
    Репутация
    1442
    Цитата Сообщение от СЕРГЕЙ3316 Посмотреть сообщение
    сбросить фреон поменять фильтр с вакуумировать систему поменять сетку трв а есть смысл поставить еще и на всас фильтр и проверить масло
    А запорная арматура есть (краны ,клапана) это к вопросу по фреону и смыслу его сброски. Может ИВ.прав проверь и настрой ТРВ если реакции нет то фильтр меняй или чисти. А фильтр на всас это хозяин барин хотя смысла нет.

  10. #9
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    настрой ТРВ
    А он есть?
    Всё неизвестное принимается за великое

  11. #10

    Регистрация
    05.07.2010
    Адрес
    ИРКУТСК
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    А запорная арматура есть (краны ,клапана) это к вопросу по фреону и смыслу его сброски. Может ИВ.прав проверь и настрой ТРВ если реакции нет то фильтр меняй или чисти. А фильтр на всас это хозяин барин хотя смысла нет.
    кранов к сажелению нет ушло 7.5кг фреона трв настроил на испарителе -19.6 в камере -11.4 испаритель без инея тоесть льда нет

  12. #11

    Регистрация
    05.07.2010
    Адрес
    ИРКУТСК
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от strateg Посмотреть сообщение
    А он есть?
    конечно

  13. #12

    Регистрация
    05.07.2010
    Адрес
    ИРКУТСК
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Вероятно в системе влага.
    я это подозревал

  14. #13
    Администратор
    Регистрация
    22.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,145
    Репутация
    2205
    СЕРГЕЙ3316, укажите, пожалуйста, технические подробности по камере (согласно Правилам форума).

  15. #14

    Регистрация
    05.07.2010
    Адрес
    ИРКУТСК
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    рд30-0 + тм40 +конденсатор 114 +эл. клапан завязан с рд +данфос 112 +трв сопло 2 +рессивер 3л.+обмерзание на всасе и в итоге динамика камеры 2 г.ц. на 2 минуты

  16. #15
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от СЕРГЕЙ3316 Посмотреть сообщение
    рд30-0 + тм40 +конденсатор 114 +эл. клапан завязан с рд +данфос 112 +трв сопло 2 +рессивер 3л.+обмерзание на всасе и в итоге динамика камеры 2 г.ц. на 2 минуты
    не пробовал абращацца?)) http://www.translate.ru/
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. LG GA479BLBA - проблемы с морозильной камерой
    от Григорьевич в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 23:58
  2. Stinol 107 - проблема с холодильной камерой
    от esaulov.alexe в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 15:25