Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
Можно, получится хороший теплообменник. Технических решений может быть много. Выбор за Вами. При длине трассы более 10 метров надо добавлять холодильный агент с учетом 10-20 гр на метр трубы. Учтите при этом сопротивления на переходах. После монтажа таких больших трасс обычно ввожу в режим сплит и проверяю давление на всасе при максимальном режиме и замеряю перегрев.
Что получится теплообменик (даже хороший) согласен, а что касается пользы, помоему только вред. В привычной схеме холодильной установки теплообменик находится на линии всасывания паров из испарителя и жидкой фазы между кондесатором и дроселирующим устройством.В рассматриваемом случае теплообменик находится на входе и выходе из испарителя, а дроселирующее устройство находится между конденсатором и теплообмеником (при условии что капиляр находится в наружном блоке (вмалых сплитах другого не встречал)). По моему это отличие принципиально.