Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 55 из 55

Тема: Трасса кондиционера

  1. #46

    Регистрация
    19.12.2010
    Адрес
    Днепропетровская обл.
    Сообщений
    105
    Репутация
    238
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Можно, получится хороший теплообменник. Технических решений может быть много. Выбор за Вами. При длине трассы более 10 метров надо добавлять холодильный агент с учетом 10-20 гр на метр трубы. Учтите при этом сопротивления на переходах. После монтажа таких больших трасс обычно ввожу в режим сплит и проверяю давление на всасе при максимальном режиме и замеряю перегрев.
    Что получится теплообменик (даже хороший) согласен, а что касается пользы, помоему только вред. В привычной схеме холодильной установки теплообменик находится на линии всасывания паров из испарителя и жидкой фазы между кондесатором и дроселирующим устройством.В рассматриваемом случае теплообменик находится на входе и выходе из испарителя, а дроселирующее устройство находится между конденсатором и теплообмеником (при условии что капиляр находится в наружном блоке (вмалых сплитах другого не встречал)). По моему это отличие принципиально.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #47
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Теплообменник ( даже в правильной схеме) в плюсовом режиме для 22-го не дает прироста производительности и поэтому не делался даже в Совеццкое время.

  4. #48
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Попутчик
    Как показывают тепловые расчёты теплообменник в холодильных расчётах нужен обязательно.
    Однако гидравлические и конструктивные (для сплитов) перетягивают расчёты по теплу.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  5. #49

    Регистрация
    19.12.2010
    Адрес
    Днепропетровская обл.
    Сообщений
    105
    Репутация
    238
    Цитата Сообщение от Barsick Посмотреть сообщение
    Кондей LG, 12 BTU, обратка - 1/2
    1. 1/2 осталось мало, а трасса длинная
    2. Есть 19/32, достаточно
    3. Хочется сделать трассу покомпактнее

    Можно ли упихать трубу с жидкарем в обратку, внутрь? Какие есть засады, кроме технических?
    Спасибо за ваши ответы. Я отвечал на заданый вопрос. Есть варианты ответов: 1 можно. 2 нельзя. 3 можно буде лучше. 4 можно будет хуже. Мой ответ-вариант 4

  6. #50
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Старый, если ты не усвоил в школе буквы, то не путай всех остальных.

  7. #51
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    А где в кондей LG находится труба с жидкарем?

  8. #52
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Rashed
    В конденсаторе до капилярки.
    На старых лыжах паук стоял во внутрянке. Потом технологию поменяли по причине неравномерности подачи холодильного агента во внутрянки.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  9. #53
    Аватар для Бориска
    Регистрация
    15.01.2011
    Адрес
    г.Балашиха М.О.
    Сообщений
    91
    Репутация
    234
    "Паук" не капилярка и не дросселирует ...

  10. #54
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Бориска!!
    На этой серии старых Лыжах Дроселирование происходило во внутреннем блоке как раз в "пауке"
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  11. #55
    Аватар для Бориска
    Регистрация
    15.01.2011
    Адрес
    г.Балашиха М.О.
    Сообщений
    91
    Репутация
    234
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Бориска!!
    На этой серии старых Лыжах Дроселирование происходило во внутреннем блоке как раз в "пауке"
    Да знаю я эту серию, и дросселирование у них в капиляре, просто его они гудроном заделывали в наружке и найти его проблематично, но можно ...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)

Похожие темы

  1. Низкая производительность кондиционера в Opel Omega
    от Ёж в разделе Автокондиционеры и мобильный холод
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 21:25
  2. Заправка авто кондиционера TOYOTA
    от Метель в разделе Автокондиционеры и мобильный холод
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 15:54
  3. Дозаправка кондиционера на R-410a R-22-м
    от RomaHin в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 18:00
  4. Проблема при заправке автомобильного кондиционера
    от holodice в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 19:53
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 22:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •