Что то все забыли, что что второй датчик управляет окончанием оттайки, поэтому его расположение целесообразней находить в процессе эксплуатации после нескольких оттаек, в самом не прогреваемом месте.
Точно так, а включение и выключение вентиляторов воздухана, на мой взгляд, подобрать по более благоприятным условиям для работы компрессора, а это лучше сделать манометром на всасывании.
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
vladice Если при работе компрессора, вент. испар. надолго будут стоять или не функционировать, жидкий фреон не успевает полностью испаряться и попадает через всас в компрессор (особенно если нет жидкоотделителя), т.е заливается и клапана, при сжатия жидкого фреона слетают (гидро-удар), поэтому надо ещё посмотреть Fdt - Задержка включения вентилятора после оттайки от 0 до 60 сек не больше. Кроме того, надо настроить параметры оттайки правильно, чтоб шуба льда не была. И главное, очень внимательно смотреть, какая аттайка (электрич. ТЭНыми, горяч. Газом или смешанно) и настроить Dty - Тип разморозки =0 – электрическая ; =1 – горяч. Газом; =2 – свободная
жидкий фреон не успевает полностью испаряться и попадает через всас в компрессор (особенно если нет жидкоотделителя)
не будь таким пессимистом, мы же рассматриваем низкотемпературную камеру, верно? В таком случае на агрегате должны стоять маслоотделитель и отделитель жидкости по умолчанию.
Сообщение от Rashed
поэтому надо ещё посмотреть Fdt - Задержка включения вентилятора после оттайки от 0 до 60 сек не больше.
объясни для чего эта задержка нужна? Обычно её ставлю по нулям. А вот время каплепада или дренажа можно сделать побольше .
Сообщение от Rashed
Кроме того, надо настроить параметры оттайки правильно, чтоб шуба льда не была.
красиво говоришь, но в жизни иногда всё сложнее бывает. Иногда неделями приходится искать золотую середину "время оттайки-темпер.конца оттайки". То шуба до конца не сходит, то испарения на потолке камеры от тёплого ВОПа превращаются в сталактиты.
Сообщение от Rashed
И главное, очень внимательно смотреть, какая аттайка (электрич. ТЭНыми, горяч. Газом или смешанно) и настроить Dty - Тип разморозки =0 – электрическая ; =1 – горяч. Газом; =2 – свободная
Sерый с Вами, конечно приятнее общаться, видно что с полслова поймёте, но тот, по вопросу, понятно что, надо подробно объяснять.
Сообщение от Sерый
объясни для чего эта задержка нужна? Обычно её ставлю по нулям.
Я тоже ставлю по нулям, но иногда, когда агрегату холодно, и стоит защита по НД, при пуске комп. после оттайке, идёт в низки холод и отключается, особенно, когда испар. интенсивно охлаждается и снижается давление паров. Поэтому такая задержка.
Sерый, -Что то все забыли, что что второй датчик управляет окончанием оттайки, поэтому его расположение целесообразней находить в процессе эксплуатации после нескольких оттаек, в самом не прогреваемом месте.
А температуру включения вентиляторов ставим всегда -10с и не паримся------все точно на 100%,проверено не один раз.
-25гр(это я по старой памяти, как в техникуме учили прегрев для фреона tкипения +20-25 гр.,возможно это про батареи надо будет толмуды полистать, вспомнить)
- поискал в старых лекциях, что за цифра отпечаталась в башке 25гр- это перегрев на всасывании в РТО(регенеративном теплообменнике).До сих пор ops: .
Большое спасибо за ответы, еще один пробел в образовании прикрыл. :hi: С праздником Христова Воскресения!
Во время оттайки вентиляторы вообще-то мы ставим на отключение. С включенными вентиляторами оттайка обычно идет на плюсовом оборудовании или к примеру на низкотемпературных бонетах. А тут , как я понял, речь идет о морозильной камере.
Особенно на низкотемпературных бонетах, во время оттайки вентиляторы не должны работать, и после - вкл. только на -10
А вот тут я готов поспорить: На бонетах испарители плоские и широкие, тэны стоят на узких сторонах, поэтому при неработающих вентиляторах остаётся не прогретая полоса по всей длине, кроме этого постепенно образуется ледяной затор в воздуховоде в стенах бонеты. Поэтому у нас вентиляторы работают всегда. Продукция от этого не страдает. t конца оттайки +8;+10, время 30-40 мин, 5-10 мин дренажа.
В большинстве бонет, где ТЭНов мало, положено смешанная оттаика. Т.Е. по мимо ТЭНов ещё и горячем газом. Но если на одних ТЭНах, тогда конечно без вент. не обойти.
В бонетах, оттаика должна проходить быстро и безболезненно для замороженных продуктов. Электро-оттайка идёт очень долга, если заметили этого, и неравномерно!
(парогенератор раз в мес. и дежур. персонал круглосуточно и ….). А газовая – быстро и равномерно на весь испаритель. В бонетах, кроме испар. есть много места (ходы, поддон, слив…). Поэтому ставят доп. ТЭНы.