Прошлым летом столкнулся с такой проблемой.Морозильная камера в столовой под мясо.Компрессор Битцер, контроллер элевел 974, внутри стоит воздухоохладитель с двумя вентиляторами.
Вызвали по причине, что компрессор вырубается.При включении оказалось что открывается байпас внутри компрессора из-за его перегрева,где-то после одного часа работы.Как оказалось перед этим приезжал мастер, поменял контроллер.
Вентиляторы воздухоохладителя включались сразу вместе с компрессором.Потом выяснилось,что они должны были включаться контроллером по температуре испарителя, но датчик температуры засунули в отвод талой воды(наверно подумали что это ТЭН :-) )
Насколько я понимаю, температура перегрева паров здесь поддерживалась за счет вкл-выкл ветиляторов испарителя?
Вопрос:1)если вентиляторы воздухоохладителя работают в зависимости от t испарителя, куда правильнее подцепить датчик(на вход испарителя, центр, выход)?
2)Как правильно подобрать температуру вкл-выкл вентиляторов для настройки системы?