Время покажет КТО прав по перезаправки после засора 134а (масло то подгорело, если был засор), но если испытали Дюпоны 406а, еще 15 лет назад, надо прогинаться
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
В 90-х годах у МИРов была штатная неисправность отсутствие прохождения из-за засора чаще фильтра реже капилляра,причем у новых .Засор капиляра ликвидировался обратной продувкой 10-12ати.Причина засора была видимо другая чем сейчас у Атлантов.
Не понял, специально после засора применял 134, чтоб были повторы, или думаете, что 134 не при чём?
Во первых, применяю родной R134a для того что бы при точной его дозе убедиться в чистоте капилляра. При примерной дозе (по давлению) можно допустить ошибку надеясь на чистоту, а при этом частичное засорение может остаться. Во вторых, за эти годы повторов не было, а уже в третьих, если и попадётся после ремонта за эти годы, то не беда, "дополнительная работа" - но это не основная причина в применении R134a.
Сообщение от Rashed
или думаете, что 134 не при чём?
Я уже ничего не думаю а применяю по накатанной процесс прочистки и заправки. Задумывался по началу, тем уйма на этот счёт, на 100% никто не может дать ответ, много только предположений! Да, грешил на R134a, но почему в основном только на Атлант и чаще на том исполнении где М.О. сверху? На Стиноле при применении R134a лично я засоры не встречал, а именно этой модели прошло через мои руки, поверьте не мало, всё таки от Липецка 70км. и почти в каждом доме были только Стинол. Заправлять можно R12, R406a, нет вопросов, каждому своё, но меня пока устраивает R134a.
Причина засора была видимо другая чем сейчас у Атлантов.
Всё правильно, характер засора встречается разный на разных моделях и даже при том же R134a. И поэтому и применения для прочистки можно производить разными способами, можно только продувкой, а иногда продавливанием прессом или промывкой, кто то применяет способ гидроудара и прочее... К разному засорению и поход разный.
Во первых, применяю родной R134a для того что бы при точной его дозе убедиться в чистоте капилляра. При примерной дозе (по давлению) можно допустить ошибку надеясь на чистоту, а при этом частичное засорение может остаться.
В чистоте капилляра – можно убедиться когда: перепад давлении на КТ и ток компрессора соответствуют номинал.
В чистоте капилляра – можно убедиться когда: перепад давлении на КТ и ток компрессора соответствуют номинал.
Я больше предпочитаю для этой цели ваттметр, но и амперметр не исключаю учитывая нестабильное напряжение и точную дозу заправки при которой холодильник выйдет на полный режим работы. Каждому своё, я не навязываю применение только R134a, но сам пока его применяю и успешно. В других случаях в место R12, R134a применяю R406a.
Что-то не припомню когда R12 работали чтобы давили донкратами и азотом.
Это где я упоминал что на старых моделях на R12 давили домкратом (прессом)? Или я не правильно понял вопрос? Я перечислял разные способы применения для прочистки капилляра и в разных случаях (характер засора бывает разным) возможны любые эти способы, вот кажется и всё.
Сообщение от karelinikola
давили донкратами и азотом так что трубки рвутся.
Так зачем трубки рвать? При работе с прессом надо учитывать усилие (это только на практике), а при работе с азотом разве редуктор не предусмотрен?
Александр Николаевич, Что-то не припомню когда R12 работали чтобы давили донкратами и азотом так что трубки рвутся.Засоры были механические в основном.Да и продувались не такими давлениями.
Одно время Норды на 12м с закупорами поддостали. Но там характер засора был другой- как смола.
И такое очень часто встречалось, эта дискуссия для других тем.
А по поводу замены компрессора, то в зависимости от ситуации 50/50 и на родном R600а устанавливаю и на R12, если честно великой разницы не нахожу.
Я больше предпочитаю для этой цели ваттметр, но и амперметр не исключаю учитывая нестабильное напряжение и точную дозу заправки при которой холодильник выйдет на полный режим работы. Каждому своё, я не навязываю применение только R134a, но сам пока его применяю и успешно. В других случаях в место R12, R134a применяю R406a.
Но и правильно! Я тоже после вакуума, любым газом (R12, R134a или R406a) заправляю по весу (0,85 – 0,95), жду, когда выходит на режим, проверяю напряжение конечно и дозаправляю по давлению, если ток будет номинальным, значит в системе всё ОКей. А если нет, начну искать дольше. Но вообще я хочу сказать что, физиологический процесс засора ещё до конца не понятен и только рекламодатели привязывают этот явление к определенному газу. (У каждого газа свои плюсы и минусы)