    как ведёт себя неполноценный R507?

    507 фреон у которого неполноценная формула после утечки.
    подскажите, как ведёт себя на централе?
    "глазок" трубопровода показывает жидкостное прохождение фреона к холодильникам- раньше этого показателя было достаточно для обеспечения всех испарителей системы.
    теперь же после недавней аварии заправили 507 мым, с какой то другой системы сточенным.
    три холодильные витрины не набирают нормы.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для ded t
    Регистрация
    26.05.2009
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    482
    Репутация
    3179
    Если утечка поисходила на рабочем оборудовании, то процентное отношение 125-го к 143-му сохраняется.

    з.ы. да переводи ты свою централь на 22-й, а 507 собери и в нормальную тему пусти.

  4. #3
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231

    Re: как ведёт себя неполноценный R507?

    Цитата Сообщение от вадимка
    507 фреон у которого неполноценная формула после утечки.
    подскажите, как ведёт себя на централе?
    "глазок" трубопровода показывает жидкостное прохождение фреона к холодильникам- раньше этого показателя было достаточно для обеспечения всех испарителей системы.
    теперь же после недавней аварии заправили 507 мым, с какой то другой системы сточенным.
    три холодильные витрины не набирают нормы.
    Надо знать, где находятся эти три холодильные витрины по магистрали (на гране, по середине или в начало). И надо ещё мерить НД и t

  5. #4
    Аватар для вадимка
    Регистрация
    07.09.2009
    Адрес
    молдавия
    Сообщений
    52
    Репутация
    0
    да не всё от меня зависит.
    но предложение выдвину.(насчёт 22го)
    спасибо.
    витрины по середине.

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от вадимка
    витрины по середине.
    Значит, начало поищите причину в саму витрину.

  7. #6
    Аватар для вадимка
    Регистрация
    07.09.2009
    Адрес
    молдавия
    Сообщений
    52
    Репутация
    0
    добавил 10 кг.507го. стало лучше холодить.

  8. #7

    Регистрация
    27.06.2009
    Адрес
    Сосед
    Сообщений
    37
    Репутация
    4
    Цитата Сообщение от вадимка
    три холодильные витрины не набирают нормы.
    Не хватает фреона, дозаправь и будет ОК.
    До чего техника дошла...!

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от вадимка
    добавил 10 кг.507го. стало лучше холодить.
    Когда система правильно настроена, при нехватке фреона, страдают сами крайне по магистрали. Значит, проверит ТРВ у этих витрин. Перегрев у всех испарителей должен быть одинаковый (от 4 до 7 К).

  10. #9
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от ded t
    з.ы. да переводи ты свою централь на 22-й, а 507 собери и в нормальную тему пусти.
    я бы не стал так рисковать по нескольким причинам:
    1) упадёт производительность централи и не известно какой запас мощности в ней заложен
    2) потребуется установка вентиляторов охлаждения головок компрессоров(стоимость каждого около 8 тр)
    3) замена всех ТРВ
    4) неизвестно справится ли конденсатор летом в жару

    ну и перенастройка контролёра производительности

  11. #10
    Холодильщик Аватар для ded t
    Регистрация
    26.05.2009
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    482
    Репутация
    3179
    Цитата Сообщение от Sерый


    3) замена всех ТРВ
    а кстати , что на них написано ?

  12. #11
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    да, а как ты думал? на 404 и 507 один и тот же ТРВ., на 22й свой,индивидуальный.
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  13. #12
    Холодильщик Аватар для ded t
    Регистрация
    26.05.2009
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    482
    Репутация
    3179
    Cерж, это вопрос к топикстартеру :lol:

    Я не особо глубокий спец по централям, но никогда не видел их на этих газах, возможно у Вадимыча там вобще какое то мутиво.
    А если там все по уму, то по всем пунктам (второй вобще для меня открытие) я с тобой. Ну и вобще ретрофиты вещь серьезная (как говорил Ильичь :" такие вопросы с кондачка не решаются").

  14. #13
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от ded t
    (второй вобще для меня открытие)
    Вот сравнительные расчёты на три типа фреона.Результаты объведены красным



    здесь будет покрупнее изображение

    http://i049.radikal.ru/1003/21/0b2bef6cb6db.jpg

    Так что применение 507 экономически оправдано на момент закупки оборудования. Обслуживание- другая песня.

  15. #14
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от Sерый
    Так что применение 507 экономически оправдано на момент закупки оборудования. Обслуживание- другая песня.
    На низком холоде, применение 507 экономически оправдано на всех этапах. А на среднем 22 оптимальный вариант. Но дело в том, что сейчас делают общую систему, Только всасы разные, (конденсатор – один, ресивер – один….) поэтому выбирают 507 или 404.

  16. #15
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от Rashed
    На низком холоде, применение 507 экономически оправдано на всех этапах. А на среднем 22 оптимальный вариант.
    ??? Аргументируй.
    чем 404-507 плох на среднем холоде?
    чем 22 плох на низком холоде?



    P.S. я просто хочу понять. , у нас всё это работает в различных комбинациях: 22й и на плюсе и на минусе, 404 на плюсе и на минусе
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •