    Переохлаждение конденсатора на выносном холоде зимой

    у меня вызовы были по поводу зимнего переохлаждения конденсатора (на выносном холоде).
    клиент как обычно говорит иди посмотри на витрины на них +18, и удивляется почему я не иду смотреть витрины а в компрессорную. наверное у всех так.
    по поводу зимы подскажите чего не хватает в моей подготовке к зиме:
    1. вентиляторы конденсатора - дифференциал (мёртвая зона) сократил. время их выключения сократил 3сек. давление нагнетания завысил.
    2. перекрыл половину конденсатора кранами- вход и выход.
    3. отключил контроллером (КОПС) половину вентиляторов конденсатора
    4. постелил картонки на те участки конденсатора где отключены вентиляторы.
    Всё это для того чтобы ночью не упало давление конденсации из за малой нагрузки в магазине, и -25 на улице, и не выбила зашита по давлению.
    так она вчера и выбила - прихожу, нагнетание ниже всаса, фреон в ресивере,
    запустил. добавил ещё пункт..
    5. предписал не закрывать на ночь витрины.

    подскажите, исправте, добавьте.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    вадимка, для начала просвети:
    1. Какой агрегат или централь
    2. Марка процессора управления агрегатом и конденсаторами
    3. Есть ли зимняя опция
    4. Если есть зимняя опция, то как распаян KVR (по горячему или по холодному)

    Что значит: 2. перекрыл половину конденсатора кранами- вход и выход.

  4. #3
    Холодильщик
    Регистрация
    15.04.2008
    Адрес
    москва
    Сообщений
    340
    Репутация
    1000
    Есть ли зимняя опция ?-это РД на вентилятор конденсатора?

  5. #4

    Регистрация
    07.07.2009
    Адрес
    Курганская обл г Катайск
    Сообщений
    56
    Репутация
    0
    Клапаны KVD и KVR используются как байпасы. У меня на централи впаян в нагнетание. То есть он впаян параллельно конденсатору и открывается, когда давление падает ниже 12 атм. Перепускает пары в ресивер минуя конденсатор, тем самым поддерживает давление в рабочем диапазоне.
    временная неудача лучше, чем временная удача.

  6. #5
    Аватар для вадимка
    Регистрация
    07.09.2009
    Адрес
    молдавия
    Сообщений
    52
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от Sерый
    вадимка, для начала просвети:
    1. Какой агрегат или централь
    2. Марка процессора управления агрегатом и конденсаторами
    3. Есть ли зимняя опция
    4. Если есть зимняя опция, то как распаян KVR (по горячему или по холодному)

    Что значит: 2. перекрыл половину конденсатора кранами- вход и выход.
    1. централь (5компрессоров на среднетемпературной
    + 1компр. низкотемпературной -качают в один конденсатор)
    2. KOPS-80 один на компрессоры, другой на конденсаторы.
    А низкотемпературный управляется ID-974
    3.что это?
    4. ?

    Реле по давлению на конденсаторе срабатывает при утечке или при переохлаждении хладагента.

    Что значит: 2. перекрыл половину конденсатора кранами- вход и выход.-
    конденсатор имеет два ответвления для сокращения площади охлаждения- очевидно это и предусмотрено для зимы.

    Клапаны KVD и KVR используются как байпасы. У меня на централи впаян в нагнетание.--
    этого точно нет

  7. #6
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Cделай и выложи фотографии централи. А то у нас получится разговор слепого с глухим :-) Ты даже не можешь ответить на элементарные вопросы. Как же ты обслуживаешь их?
    По делу: добавь газу(фреону) это решит все твои проблемы
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  8. #7
    Аватар для вадимка
    Регистрация
    07.09.2009
    Адрес
    молдавия
    Сообщений
    52
    Репутация
    0
    фото позже выложу.
    второй год обслуживаю.
    ровно столько и практики имею.
    может кто усмехнётся но я стараюсь.
    поэтому меня наняли.
    Sерый ""Ты даже не можешь ответить на элементарные вопросы. Как же ты обслуживаешь их? ""
    не могу, может они как то по другому могут звучать. извините- :kettle:

  9. #8

    Регистрация
    27.06.2009
    Адрес
    Сосед
    Сообщений
    37
    Репутация
    4
    Газ какой?
    До чего техника дошла...!

  10. #9
    Аватар для вадимка
    Регистрация
    07.09.2009
    Адрес
    молдавия
    Сообщений
    52
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от Гошша
    Газ какой?
    507

  11. #10

    Регистрация
    27.06.2009
    Адрес
    Сосед
    Сообщений
    37
    Репутация
    4
    Не надо картонок и отключений вентиляторов. На Рк выстави 14 бар, на Ро 2 бара. РД по низк. 0.5 , по выс. 26 бар.Это для ср. темп. Для н/т Ро 0.6 Рк 14, РД н. 0, в.26. Пароль 104.
    До чего техника дошла...!

  12. #11
    Холодильщик Аватар для ded t
    Регистрация
    26.05.2009
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    482
    Репутация
    3179
    Цитата Сообщение от Гошша
    Пароль 104.
    ты ставил ? на ID-974 мастер-пароль 135
    507-й на средние темп.? (странно-глупо)

  13. #12
    Аватар для вадимка
    Регистрация
    07.09.2009
    Адрес
    молдавия
    Сообщений
    52
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от ded t
    Цитата Сообщение от Гошша
    Пароль 104.
    ты ставил ? на ID-974 мастер-пароль 135
    507-й на средние темп.? (странно-глупо)
    104-й пароль это для COPS-80 для компрессора,
    -эти параметры выставлены.
    всё как советуете стоит.

    ID974 просто работает на камеру (н.т). срабатывая по температуре.,
    и ограничивает компрессор РД

    по поводу "глупо" не спорю. такое бывает.
    а ещё компрессоры по всасу и нагнетанию соединены жёстко- никаких виброгасителей- в результате за всё время 15 баллонов 507, масла 8 литров.

    :cry_strong:

  14. #13

    Регистрация
    27.06.2009
    Адрес
    Сосед
    Сообщений
    37
    Репутация
    4
    Цитата Сообщение от ded t
    ты ставил ? на ID-974 мастер-пароль 135
    Нет,это на копс. Пардон, увлекся и 974 "не заметил".
    Цитата Сообщение от ded t
    507-й на средние темп.? (странно-глупо)
    Может быть, но и на 404-м не редкость, например люниты. Конечно везде в основном 22-й.
    Цитата Сообщение от вадимка
    соединены жёстко- никаких виброгасителей- в результате за всё время 15 баллонов 507
    Ни фига-себе! Мог-бы уже и перепаять. Небось пр-во Одесса.
    До чего техника дошла...!

  15. #14
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    Цитата Сообщение от Гошша
    Цитата Сообщение от ded t
    507-й на средние темп.? (странно-глупо)
    Может быть, но и на 404-м не редкость, например люниты. Конечно везде в основном 22-й.
    404-й -это сейчас естественное явление и даже предпочтение, хоть на заморозке, хоть на плюсе на всех агрегатах
    Цитата Сообщение от вадимка
    соединены жёстко- никаких виброгасителей- в результате за всё время 15 баллонов 507
    Цитата Сообщение от Гошша
    Ни фига-себе! Мог-бы уже и перепаять. Небось пр-во Одесса.
    если агрегат собран правильно , то нормально годами работают без анаконд, хватает виброопор. В процессе эксплуатации впаять анаконды проблематично,обычно места под них нет.

  16. #15
    Аватар для вадимка
    Регистрация
    07.09.2009
    Адрес
    молдавия
    Сообщений
    52
    Репутация
    0
    [quote="Sерый"][quote=Гошша][quote="ded t"
    В процессе эксплуатации впаять анаконды проблематично,обычно места под них нет.[/quote]
    теперь это и планируется.

    да, кстати замечаю одну закономерность-
    холодильщики охотнее делятся опытом через интернет.
    а когда в живую- :ignor:

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Работа сплитов зимой
    от владимир алексеевич в разделе Кондиционирование помещений
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 17:31
  2. Смазка двигателя вентилятора обдува конденсатора
    от вадимка в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 19:58
  3. Доработка конденсатора на бытовом.
    от Холодно в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 15:18
  4. Атлант 1709-00 -- засор конденсатора!
    от joker в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 23:27
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 12:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •