у меня вызовы были по поводу зимнего переохлаждения конденсатора (на выносном холоде).
клиент как обычно говорит иди посмотри на витрины на них +18, и удивляется почему я не иду смотреть витрины а в компрессорную. наверное у всех так.
по поводу зимы подскажите чего не хватает в моей подготовке к зиме:
1. вентиляторы конденсатора - дифференциал (мёртвая зона) сократил. время их выключения сократил 3сек. давление нагнетания завысил.
2. перекрыл половину конденсатора кранами- вход и выход.
3. отключил контроллером (КОПС) половину вентиляторов конденсатора
4. постелил картонки на те участки конденсатора где отключены вентиляторы.
Всё это для того чтобы ночью не упало давление конденсации из за малой нагрузки в магазине, и -25 на улице, и не выбила зашита по давлению.
так она вчера и выбила - прихожу, нагнетание ниже всаса, фреон в ресивере,
запустил. добавил ещё пункт..
5. предписал не закрывать на ночь витрины.

подскажите, исправте, добавьте.