Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 26

Тема: Хладагент R502

  1. #1
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231

    Хладагент R502

    Фреон R502
    Часто встречаются холодильные шкафы Б/У из ЕС, Компрессора в основном на R502. Я обычно после ремонта заправляю R22, работают нормально. Но одень, знающий холодильщик, заправляет R22 (85%) и R507 (15%), масло не меняет! Кто как на это смотрит?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136
    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    Фреон R502
    Часто встречаются холодильные шкафы Б/У из ЕС, Компрессора в основном на R502. Я обычно после ремонта заправляю R22, работают нормально. Но одень, знающий холодильщик, заправляет R22 (85%) и R507 (15%), масло не меняет! Кто как на это смотрит?
    R408a=R-125-17%+R143a-46%+R22-47% R507=R125-50%+R143a-50% итого: полученная вашим знающим холодильщиком смесь подобие R408а,заменителя R502, но в процентном отношении не тянет,а был на верном пути.

  4. #3
    Холодильщик Аватар для VIHTER
    Регистрация
    22.01.2010
    Адрес
    Украина Донецкая обл.
    Сообщений
    310
    Репутация
    2019
    Я как то ремонтировал витрину с утечкой компрессор стоял Аспера NE2125E то есть под 22 ,а наклейка на компрессоре R502 я его 22 заправил работает.

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    502 очень близок по теплотехническим характеристикам с 22.
    Страшного нет ничего.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от ИВ. Посмотреть сообщение
    R408a=R-125-17%+R143a-46%+R22-47% R507=R125-50%+R143a-50% итого: полученная вашим знающим холодильщиком смесь подобие R408а,заменителя R502, но в процентном отношении не тянет,а был на верном пути.
    Ваш ответ убедительный, если смотрит по диаграмме Enthalpy. А как за счёт масла?

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Масло одно и тоже.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  8. #7

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136
    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    Ваш ответ убедительный, если смотрит по диаграмме Enthalpy. А как за счёт масла?
    R-502=R22/R115 (48,8/51,2)% соответственно и масло ( В,А прав) одно и тоже что для R22 -R507-R408a

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Просто вся минералка работает с минеральными фреонами. Если масло синтетика то заправить 12 можно и всё будет работать. А вот наоборот свернётся масло.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  10. #9
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Просто вся минералка работает с минеральными фреонами. Если масло синтетика то заправить 12 можно и всё будет работать. А вот наоборот свернётся масло.
    Неужели на R408a – минералька?

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Да!! Это смесь минеральных фреонов. В них идёт минеральное масло ХФ 12-28 или другое с другой текучестью и для другого режима работы.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Да!! Это смесь минеральных фреонов. В них идёт минеральное масло ХФ 12-28 или другое с другой текучестью и для другого режима работы.
    R507 – тоже самое, как и R408а, держит R125 и R143а, и это уже синтетика. Что-то не понимаю.

  13. #12
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974

    Хладоагент 507

    _R507[1]_copy.pdf
    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    R507 – тоже самое, как и R408а, держит R125 и R143а, и это уже синтетика. Что-то не понимаю.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  14. #13
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Уже появились масла универсальные. Они чётко работают и с синтетикой и минералкой
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  15. #14
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Уже появились масла универсальные. Они чётко работают и с синтетикой и минералкой
    С Enthalpy, всё понятно. Вопрос в том: R22 и R502 – минералка; R507 – синтетика; при добавлении R507 к R22, масло менять надо??

  16. #15
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    В этом случае масло менять не надо. Просто при добавлении к 507 22 в системе получится "гремучая смесь" и как будет работать мотор не знаю. Лучше полностью стравить всё, что там осталось, отвакуумировать и заправить 22 по перегреву на всасе.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Можно ли заменить хладагент R600a на R134a ?
    от Zerg в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.02.2018, 22:08
  2. Хладагент maxron12 - отзывы
    от КУБ в разделе Инструмент, оборудование и расходные материалы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 20:14
  3. Хладагент R12
    от tyu в разделе Инструмент, оборудование и расходные материалы
    Ответов: 225
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 20:43
  4. Течеискатели TEK 705 и хладагент R404
    от alex75 в разделе Инструмент, оборудование и расходные материалы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 23:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •