Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 23

Тема: Подключение компрессора через контроллер

  1. #1
    Холодильщик Аватар для Santyago
    Регистрация
    23.12.2010
    Адрес
    Россия г.Иваново
    Сообщений
    210
    Репутация
    1450

    Подключение компрессора через контроллер

    Доброго всем времени суток !Совет нужен. Сегодня был на холодильной горке (молочка) - выгорел в хлам контроллер Данфос 961. Смутило то, что он подключен напрямую к движку. Компрессор Аспера nj9238e r-22 в каталогах указана мощность 1.967квт. Вопрос : для такого подключения, мощности не дофига ? Может лучше через магнитный пускатель движку запитать ? В прошлом году с этой горкой возился - кондер промывал, не обратил внимания. На релюхах в контроллерах указан ток 8-10А. Но производитель рекомендует не выше 3А.

    Р.S. до меня её кто-то старался задушить - даже дополнительный вентиллятор перед кондером вкрячили. Проводка в воздухе болтается , видно, что с переделками, хотя на менее мощном NE9213E проходил 2 года . . (выкинул потом, оставил только 961Elidwell ). Ваше мнение.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Да все, что на токовых реле уже нужно ставить через пускатель, себе дороже.
    Или хотя бы ставить промежуточное более мощное реле, не помешает его контакты запаралелить.

  4. #3
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Надо при таких токах через пускатель.
    У контроллера малые токи.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    пусковой ток данного компрессора более 30а вот и результат. гольфстрим ставит реле 30а финдер но выгорают напрочь. лучше контактор. на менее мощных компрессорах можно и напрямую, но контроллер с соответствующим реле например серии EW от эливелл-там реле на 30а.
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    Доброго всем времени суток !Совет нужен. Сегодня был на холодильной горке (молочка) - выгорел в хлам контроллер Данфос 961. Смутило то, что он подключен напрямую к движку. Компрессор Аспера nj9238e r-22 в каталогах указана мощность 1.967квт. Вопрос : для такого подключения, мощности не дофига ? Может лучше через магнитный пускатель движку запитать ? В прошлом году с этой горкой возился - кондер промывал, не обратил внимания. На релюхах в контроллерах указан ток 8-10А. Но производитель рекомендует не выше 3А.

    Р.S. до меня её кто-то старался задушить - даже дополнительный вентиллятор перед кондером вкрячили. Проводка в воздухе болтается , видно, что с переделками, хотя на менее мощном NE9213E проходил 2 года . . (выкинул потом, оставил только 961Elidwell ). Ваше мнение.
    Клею, на контролере снизу, реле финдер и соединяю через неё.
    Изображения
    • Тип файла: jpg Finder.jpg (69.5 Кб, Просмотров: 942)

  7. #6
    Холодильщик Аватар для ColdSir
    Регистрация
    16.12.2010
    Адрес
    Рубцовск
    Сообщений
    155
    Репутация
    1559
    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    Клею, на контролере снизу, реле финдер и соединяю через неё.
    А какие у него токА? Я такие только промежуточные видел. А 9238 подключаем через ИЕК 18А запараллелив контакты(другие производители у нас только на заказ).

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    производители нас радуют своей "экономностью")) вот на той неделе..
    Изображения
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    14.09.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    206
    Репутация
    1024
    Если компрессор мощнее 400 Ватт, ставлю через пускатель. Иначе никак)
    Ничто так непредсказуемо, как человеческая глупость

  10. #9
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    производители нас радуют своей "экономностью")) вот на той неделе..
    Да нет, тут скорее щедрость при монтаже электропроводки - поставлен автомат защиты Ампер на 150... Видел и у нас как переноски выжигали полметра пластиковой отделки, автомат посмотрел - 60А

  11. #10

    Регистрация
    01.03.2011
    Адрес
    Россия.Ставропольский край.г.Пятигорск
    Сообщений
    10
    Репутация
    34
    [QUOTE=muravei77;30941]производители нас радуют своей "экономностью")) вот на той неделе..[/QUOTE такое попадается довольно часто и в большенстве случаев из-за просаженного напряжения-выход только магнитник.

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    производители нас радуют своей "экономностью")) вот на той неделе..
    Мож водичка..?
    Всё неизвестное принимается за великое

  13. #12
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    если глянуть на фото внимательней то у несчастного карела выжжено реле компрессора. воды там не было точно. сгорел ночью.
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  14. #13
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    При защите до 20 ампер, реле могло только истлеть, но не выгореть от дуги.

  15. #14
    Холодильщик Аватар для Vitalyi-Ivanovich
    Регистрация
    27.04.2011
    Адрес
    Славянск Украина
    Сообщений
    331
    Репутация
    1369
    вьюга. Всяко бывает, за мою практику были случаи от термо реле пожары случались, в том числе и бытовые горели.
    Уметь и знать, за плечами не таскать!

  16. #15
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от вьюга Посмотреть сообщение
    При защите до 20 ампер, реле могло только истлеть, но не выгореть от дуги.
    ты не поверишь. мало того что в щите стоит 25а на группу, но и в прилавке стоит на 10а. это протек ведь старый))
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Подключение таймера в стинол 110
    от kranov в разделе Вопросы от владельцев холодильников
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.06.2018, 19:06
  2. подключение термостата к ларю Бирюса-260
    от ivanant в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 21:53
  3. Samsung SR-L36N самопроизвольно отключается через 7 часов
    от Coolmaster в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 01:10
  4. через какое время новый холодильник набирает холод???
    от Наташа в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 13:44
  5. Холодильная витрина LW 150-75G - подключение модуля
    от mikola в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •