    Сколько фреона надо для просушки системы?

    Для того чтоб обойтись на первое время без вакуумнасоса скока надо влить в систему грамм фреона чтоб осушить систему и убрать воздух?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    15.04.2008
    Адрес
    москва
    Сообщений
    340
    Репутация
    1000
    если хотите обойтись без вакуумника-то вакуумируйте компрессором-обычно впаивают капилярку на фильтре осушителе там откуда с фильтра выходит капилярка-т.е.получается как бы 2 капилярки(одна просто огрызок)включаете комп.через огрызок комп.выгоняет воздух-потом зажимаете и запаиваете-правда такой способ ВРЕДЕН для компрессора.

  4. #3
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Нет - вопрос про осушение, хотя судя по профилю - просто прикол ops: .
    Влагопоглотительная способность фреона низка, осушку системы производят осушенным азотом, но он и дороже.
    Если же Вам хочется осушать фреоном - то это с многократной заменой фильтров, фреона при этом тратится относительно немного на один раз..
    Вакуумный тоже не панацея, есть случаи когда и масло приходится дважды сливать, так много влаги в системе.
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  5. #4
    Аватар для Холодно
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    413
    Репутация
    0
    Тоесть вакуумировать при многом количестве влаги не поможет?
    А обычно давление вакуумирования какое??
    Какое разряжение кПа??
    Вода закипает при каком давлении интересно?

  6. #5
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от Холодно
    1.То есть вакуумировать при многом количестве влаги не поможет?
    2.А обычно давление вакуумирования какое??
    3.Какое разряжение кПа??
    4.Вода закипает при каком давлении интересно?
    1. Еще как поможет, но процесс удаления обильной влаги длительный, самое тяжелое, если влага попала в масло...
    2. При вакуумировании имеется разрежение, сорри. Максимально достижимое минус 1 кгс/см2.
    3. Современные хорошие вакуум-насосы для ремонта способны давать вакуум 5...50 микрон/рт.ст.
    4. Утверждалось, что при 50 мкр/рт.ст вода вскипает уже при +20.

  7. #6
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Вот еще цитата:
    "Андрей-холодильщик:
    При нулевом вакууме = 760 микрон=1 бар вода кипит при 100 градусах. Далее смотрим - 535-95 град, 355-80 град (это тот вакуум что у тебя, то есть если ты подогреешь систему до 80 градусов то вся водичка перейдёт в пар и отсосётся насосом мгновенно!). 233-70, 149-60, 92-50, 55-40, 32 микрона-30 градусов, 25-27, 22-24. В общем чтобы вода кипела при 18 градусах нужно создать вакуум 15 микрон. Абсолютный вакуум, которого не бывает, равен 0 микронам.

    Насколько я знаю - микрон - это микрометр (мкм) ртутного столба, т.к. 1 мм=1000 мкм, то и 760 мм рт. ст.=760 000 мкм рт. ст. Так как 1 Бар=760 мм рт ст, то 1 мБар=760 мкм рт ст и на обычном вакуумметре с ценой деления 10 мБар (7600 микрон) мы не увидим при какой температуре начнёт испаряться влага, согласно Вашим данным...
    Из "Таблицы воды и водяного пара. Выполнено на основании материалов С.Л. Ривкин, А.А. Александров - М: Энергия, 1975: " точке налинии насыщения при температуре 20 С соответсвует давление 0,023368 бар=23,368 мБар..."
    Так что мой ответ №4 требует коррекции в сторону уменьшения

  8. #7
    Аватар для Холодно
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    413
    Репутация
    0
    А если в масло влага попала то только промывка азотом со сливом масла с компрессора?

  9. #8
    Аватар для Холодно
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    413
    Репутация
    0
    А вообще чтоб дурацкими вопросами тут всех не мучать какую посоветуете литературку почитать? Тока чтоб книжка хорошая была, побольше практики.
    И еще литературку по расчету холодильных установок.
    Тоесть например если мне с нуля например захочется соорудить какую то холодильную установочку, ну например для охлаждения проточной воды в доме летом.
    Для этого надо знать мощность компрессора, на каком агенте долдно все работать и сколько грамм заправлять и так далее.
    Очень все интересно.

  10. #9
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от Холодно
    И еще литературку по расчету холодильных установок.
    То есть, например, если мне с нуля например захочется соорудить какую то холодильную установочку, ну например для охлаждения проточной воды в доме летом.
    Для этого надо знать мощность компрессора, на каком агенте должно все работать и сколько грамм заправлять и так далее.
    Примерный расчет таков:
    1 гр. воды охладить на 1 град=1 Кал.
    Соответственно 1 кг на один град= 1 кКал.
    Вычисляете объем воды в Вашей системе, перепад входящей и выходящей воды, вес умножаете на градусы, получаете мКал (предполагаю). Ну и процентов 20 запаса, вдруг где ошибочка закралась.
    Так что думается, даже килограммами дозы не обойдетесь, заправка будет исчисляться в баллонах... :lol: . Причем - для любого хладагента.
    Заранее продумайте модернизацию силового ввода в дом, шумоизоляцию от соседей.

  11. #10
    Аватар для Холодно
    Регистрация
    13.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    413
    Репутация
    0
    Я говорю НАПРИМЕР. Это не значит что я это буду конструировать.
    Мне нужна просто очень подробная информация обовсем этом.

  12. #11
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Ну и я не приказываю Вам приступить завтра же. Наоборот - пугаю!... :lol:
    Более подробно Вам расскажут на сайте ЗАО "Остров", это их "конёк", там и проги имеются. что-то есть у Lord-N.
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  13. #12

    Регистрация
    29.08.2008
    Адрес
    УР, г.Сарапул
    Сообщений
    5
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от вьюга
    Цитата Сообщение от Холодно
    И еще литературку по расчету холодильных установок.
    То есть, например, если мне с нуля например захочется соорудить какую то холодильную установочку, ну например для охлаждения проточной воды в доме летом.
    Для этого надо знать мощность компрессора, на каком агенте должно все работать и сколько грамм заправлять и так далее.
    Примерный расчет таков:
    1 гр. воды охладить на 1 град=1 Кал.
    Соответственно 1 кг на один град= 1 кКал.
    Вычисляете объем воды в Вашей системе, перепад входящей и выходящей воды, вес умножаете на градусы, получаете мКал (предполагаю). Ну и процентов 20 запаса, вдруг где ошибочка закралась.
    Так что думается, даже килограммами дозы не обойдетесь, заправка будет исчисляться в баллонах... :lol: . Причем - для любого хладагента.
    Заранее продумайте модернизацию силового ввода в дом, шумоизоляцию от соседей.
    Всем удачи!

  14. #13

    Регистрация
    29.08.2008
    Адрес
    УР, г.Сарапул
    Сообщений
    5
    Репутация
    0
    Ну ты Вьюга и загнул!Я имею ввиду охлаждение воды.О каких баллонах хладона речь?Сам запускал чиллер для охлаждения прессформ и масла на термопластавтоматах-1,5кг R-22.Температура воды-вход 25С,выход 6С.Если не изменяет память-2,5куб/м час.Пятиэтажка за час не выпьет.
    Всем удачи!

  15. #14
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    DJ Mityai, чиллер надеюсь однофазный был? :lol:
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  16. #15
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от вьюга
    DJ Mityai, чиллер надеюсь однофазный был? :lol:
    В принципе я неправильно понял вопрос - я домал об охлаждении труб отопления, для охлаждения дома...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Принцип использования фреона R-141 для промывки системы
    от Valery в разделе Инструмент, оборудование и расходные материалы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 16:21
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 18:05
  3. Работу надо искать!
    от Митяй в разделе Курилка
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 23:09
  4. Whirlpool - утечка в запененой части, надо ковырять
    от geo в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 19:26
  5. Токовые клещи - надо ли?
    от в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 22:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •