    настройка холодильника МКТ25

    здравствуйте. Не могу диагностировать неисправность, помогите советом. Холодильник МКТ25, компрессор копланд, трв алко контрол. по паспорту 20 кг фреона. был смонтирован только пресостат- манометров не было, конденсатор водяной, теплоноситель гликоль. забыли про воду, выбило плавкую вставку на ресивере. поставил предохранительный клапан и еще через тройники у пресостата врезал манометры НД ВД. опресовал азотом, вакуум держал сутки. заправил для начала 17кг из 20. при отключенном компрессоре оба манометра показываю по 10 кг. припуске ВД падает до 7 кг и так держится, а вот НД медленно падает до 1 кг. компрессор обмерзает полностью минут за 30 с уносом масла и срабатыванием маслянного датчика. максимум минус 13, а раньше было -25. я не холодильщик делаю по книге. Сам думаю что сбита настройка ТРВ (или не дозаправка 3 кг критична) пробовал регулировать ТРВ: открывал(против часовой) и закрывал (против часовой) до конца но пульсации перегрева так и не поймал. Смущает падение давление на низкой стороне(по таблице при 1кг температура минус 27 ) в Понедельник хочу полностью закрыть ТРВ (по часовой стрелке), затем открыть на три оборота и если будет прихват трв медленно открывать у меньшая перегрев. Подскажите: в книге пишут что такая картина характерна как и для неверно настроенного ТРВ как и при неисправных клапанах, как определиться.
    Спасибо. С уважением, Александр.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для баркас
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутская обл. Братск
    Сообщений
    579
    Репутация
    1169
    да уж!, Вы, однако, смелый человек. сам только учусь на бытовых, но ТАКОЕ..! тут помогут, держитесь крепче.

  4. #3

    Регистрация
    28.07.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    Спасибо. у нас гос предприятие. на всем экономят. спецов нанимать не хотят и нас не обучают. я энергетик, как то на планерке заикнулся , что в принципе основы холода знаю вот с тех пор с меня и спрос.

  5. #4
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Крутить , вертеть не надо было , заправить по норме и только потом уж анализировать . Рукосуйство ведёт к серьёзным проблемам , для решения проблемы нужно понимание всего процесса и лучше всего пригласить специалиста и с его помощью научиться хоть чему то. Тренироваться надо начинать на кошечках. То , что вы называете холодильником может быть и чилером и камерой для хранения. Вы же даже описать не можете потому что не представляете что это , так как вам помочь ?
    Цитата Сообщение от al12311 Посмотреть сообщение
    Холодильник МКТ25, компрессор копланд, трв алко контрол. по паспорту 20 кг фреона.
    Вообще ни о чём . Напоминает анекдот про блондинку в сервисе :
    И что это у вас за сервис такой , что вы не знаете , что ломается у маленьких желтеньких машинок !?

  6. #5
    Холодильщик Аватар для баркас
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутская обл. Братск
    Сообщений
    579
    Репутация
    1169
    вообшето по НД и должно падать давление. вот почё на ВД оно падает, должно расти до..., а фреон какой?

  7. #6
    Холодильщик Аватар для refel
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Estonia Tallinn
    Сообщений
    439
    Репутация
    4538
    Цитата Сообщение от баркас Посмотреть сообщение
    вообшето по НД и должно падать давление. вот почё на ВД оно падает, должно расти до..., а фреон какой?
    Даже будете знать какой фреон это вам ни чего не даст.Правильно пишет R13a, нужно описание системы и принцип работы, только тогда можно о чем то писать.

  8. #7
    Холодильщик Аватар для баркас
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутская обл. Братск
    Сообщений
    579
    Репутация
    1169
    ну все, буду читать. хоть какой то, достойный агрегат, во всем тырнете, сломан.

  9. #8

    Регистрация
    28.07.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    С вами согласен,что если не спец то нечего лезть но выбора у меня особо нет. я третий год с ним мучаюсь, и никто меня на курсы не отправляет и спецов не зовут. так что не понятно про принцип работы системы: испаритель захолаживает гликоль до минус 25, потом открываем подачу гликоля на технологический процесс (причем каждый раз разный- может быть и интенсивным выделением тепла). при достижении рабочей точки контроллер закрывает соленоид перед испарителем. компрессор отсасывает фреон и отключается по падению давления на всасывании. при достижении минус 20 включается и т.д.(так с нуля монтировала фирма поставщик, чере год утек фреон, фирма перестала существовать,а я получил много головной боли.)
    в работе есть чиллер Ангара холодит воду до +5. там при работе вд 12кг, а нд 5кг.
    так НД в моем случае на МКТ 1кг, чем может быть вызвано сбитым трв (тогда совет от практиков как его настроить )

  10. #9

    Регистрация
    28.07.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    С вами согласен,что если не спец то нечего лезть но выбора у меня особо нет. я третий год с ним мучаюсь, и никто меня на курсы не отправляет и спецов не зовут. так что не понятно про принцип работы системы: испаритель захолаживает гликоль до минус 25, потом открываем подачу гликоля на технологический процесс (причем каждый раз разный- может быть и интенсивным выделением тепла). при достижении рабочей точки контроллер закрывает соленоид перед испарителем. компрессор отсасывает фреон и отключается по падению давления на всасывании. при достижении минус 20 включается и т.д.(так с нуля монтировала фирма поставщик, чере год утек фреон, фирма перестала существовать,а я получил много головной боли.)
    в работе есть чиллер Ангара холодит воду до +5. там при работе вд 12кг, а нд 5кг.
    так НД в моем случае на МКТ 1кг, чем может быть вызвано сбитым трв (тогда совет от практиков как его настроить )

  11. #10

    Регистрация
    28.07.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    фреон 22. Да Нд должно падать, но примерно до половины ВД. ТАК ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НА РАБОЧЕМ ЧИЛЛЕРЕ, А У МЕНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ МЕДЛЕННОЕ ПАДЕНИЕ МИНУТ ЗА ПЯТЬ ДО 1 КГ.

  12. #11

    Регистрация
    28.07.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    ЗА ВСЕ ВРЕМЯ Я ЕГО ТРИЖДЫ ЗАПРАВЛЯЛ И ОН ХУДО БЕДНО РАБОТАЛ -25 ДАВАЛ ПРАВДА ЧАСТО ВСТАВАЛ ПРИ УНОСЕ МАСЛА ИЗ КАРТЕРА. В РУКОВОДСТВЕ ПО ХОЛОДИЛЬНИКУ БЫЛА ИЗЛОЖЕНА ПРИЧИНА : ПЕРЕРАЗМЕРЕННЫЙ ТРВ. НО ТАМ НЕ БЫЛО МОНОМЕТРОВ. ПОСЛЕ ОЧРЕДНОЙ АВАРИИ (АППАРАТЧИКИ ВЛЮЧИЛИ БЕЗ ВОДЫ ) Я ПОДКЛЮЧИЛ МОНОМЕТРЫ И ПОПРОБОВАЛ РЕГУЛИРОВАТЬ ТРВ ПРИ ПОМОЩИ ТЕРМОМЕТРА НА ТЕРМОБАЛОНЕ И ПУЛЬСАЦИЙ ПЕРЕГРЕВА (КАК ПИШУТ В СПРАВОЧНИКЕ). НО ТОГО ЧТО ОПИСЫВАЮТ В ЛИТЕРАТУРЕ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.

  13. #12
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    al12311, чего орёшь то? не знаешь, что "КАПСОМ" тока блондинко пишут?? зы: давай ссылку на твой "МКТ"..
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  14. #13
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    Цитата Сообщение от al12311 Посмотреть сообщение
    как то на планерке заикнулся , что в принципе основы холода знаю вот с тех пор с меня и спрос.
    Цитата Сообщение от al12311 Посмотреть сообщение
    третий год с ним мучаюсь, и никто меня на курсы не отправляет и спецов не зовут.
    Цитата Сообщение от al12311 Посмотреть сообщение
    я получил много головной боли.
    Теперь, наверно, понял: иногда молчание - золото...

    Цитата Сообщение от al12311 Посмотреть сообщение
    В РУКОВОДСТВЕ ПО ХОЛОДИЛЬНИКУ БЫЛА ИЗЛОЖЕНА ПРИЧИНА : ПЕРЕРАЗМЕРЕННЫЙ ТРВ.
    Его (ТРВ) уже меняли?

    Цитата Сообщение от al12311 Посмотреть сообщение
    компрессор обмерзает полностью минут за 30 с уносом масла
    - при полностью закрытом ТРВ компрессор тоже обмерзает? Марку и модель ТРВ, компрессора напишите.
    Немного теории: http://www.xiron.ru/content/view/1700/28/

  15. #14
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от mix Посмотреть сообщение
    Марку и модель ТРВ, компрессора напишите.
    наверное важнее описалово полной "конфигурации" системы..
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  16. #15

    Регистрация
    28.07.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    8
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от mix Посмотреть сообщение
    Теперь, наверно, понял: иногда молчание - золото...

    Его (ТРВ) уже меняли?

    - при полностью закрытом ТРВ компрессор тоже обмерзает? Марку и модель ТРВ, компрессора напишите.
    Немного теории: http://www.xiron.ru/content/view/1700/28/

    ТРВ XB1019HW-1B +20...-45 (алкоконтрол), (ТРВ менял пару лет назад в первый ремонт был прихват трв, не шла заправка, менял на аналог , заводские настройки не трогал, все потом работало только раз в три дня уносило масло с компрессора., после оттайки включался нормально) Компрессор копланд D3DS. При полном закрытии сейчас попробую.