Кондиционер Samsung UQT24W6WE при работе быбстро меняет обороты наружнего вентелятора.Всасыващая трбка почти хочет покрыватся инием .Каким должно быть нормальное давление на всасывании?
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
Всасыващая трбка почти хочет покрыватся инием .Каким должно быть нормальное давление на всасывании?
когда всасывающая трубка начинает обмерзать - это указывает на то, что кондиционер перезаправили. нормальное рабочее давление зависит от многих факторов: Т в помещении, Т окружающей среды. стравите газ до отмерзания всасывающей трубки, стравливайте небольшими дозами с интервалом 1-2мин. все будет хорошо
Вопрос встал об изменении оборотов эл дв. внеш.блока на сколько я знаю этого не должно быть т.к эл дв. обдува конденсатора при выбранном режиме * и при t окр.ср. +30-40 (с наружи) не должен добавлять и уж тем более сбрасывать. Проблема возможна в самом эл.дв. и или плохой контакт кл.соед. Ну а всас может хотеть покрытся инием и обмерзать еще из за плохого теплообмена внутреннего блока так что прежде чем скинуть проверь (забит и т.д.) :arrow:
смелых решений...