Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Кондиционер Samsung UQT24W6WE

  1. #1

    Регистрация
    23.06.2009
    Адрес
    Армения
    Сообщений
    5
    Репутация
    0

    Кондиционер Samsung UQT24W6WE

    Кондиционер Samsung UQT24W6WE при работе быбстро меняет обороты наружнего вентелятора.Всасыващая трбка почти хочет покрыватся инием .Каким должно быть нормальное давление на всасывании?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    А какое оно там сейчас?
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  4. #3

    Регистрация
    23.06.2009
    Адрес
    Армения
    Сообщений
    5
    Репутация
    0
    4.8-5.2

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    12.11.2008
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    143
    Репутация
    1000

    Re: Кондиционер

    Цитата Сообщение от Hrach
    Всасыващая трбка почти хочет покрыватся инием .Каким должно быть нормальное давление на всасывании?
    когда всасывающая трубка начинает обмерзать - это указывает на то, что кондиционер перезаправили. нормальное рабочее давление зависит от многих факторов: Т в помещении, Т окружающей среды. стравите газ до отмерзания всасывающей трубки, стравливайте небольшими дозами с интервалом 1-2мин. все будет хорошо

  6. #5

    Регистрация
    09.02.2009
    Адрес
    Kazahstan
    Сообщений
    56
    Репутация
    0
    Вопрос встал об изменении оборотов эл дв. внеш.блока на сколько я знаю этого не должно быть т.к эл дв. обдува конденсатора при выбранном режиме * и при t окр.ср. +30-40 (с наружи) не должен добавлять и уж тем более сбрасывать. Проблема возможна в самом эл.дв. и или плохой контакт кл.соед. Ну а всас может хотеть покрытся инием и обмерзать еще из за плохого теплообмена внутреннего блока так что прежде чем скинуть проверь (забит и т.д.) :arrow:
    смелых решений...

  7. #6

    Регистрация
    23.06.2009
    Адрес
    Армения
    Сообщений
    5
    Репутация
    0
    Спасибо за советы ! Проблема была в перезаправке.Вытравил газ и почистил испаритель.Все OK !

  8. #7

    Регистрация
    22.05.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    16
    Репутация
    0
    Не знаю, у меня на панасах, а их около 100шт, на внешних блоках вентиляторы тоже не ровно работают, на слух если.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Кондиционер-американец АV-24ES
    от Митяй в разделе Автокондиционеры и мобильный холод
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 07:34
  2. Кондиционер LG T54LH
    от CSV71 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 13:10
  3. Компрессор для сплит UQT24W6WE
    от Hrach в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 22:40
  4. Кондиционер Panasonic CU-B34DBE8
    от ХИМ в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 22:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •