    масловозвратные петли(монтаж)

    Всем здравствуйте! Сейчас выполняю монтаж двух агрегатов на камеру 650 кубов Т=-18С.Хочу посоветоваться по расположению масловозвратных петель.Компрессорно-конденсаторные агрегаты расположены у основания камеры, испарители на 5м. выше. От первого агрегата трубопроводы поднимаются по стене камеры вертикально на эту высоту.
    От второго необходимо поднять на ту же высоту и в сторону примерно на 4-5м. Жидкостная труба16мм, всасывающая 42мм. Как лучше повести трубы второго агрегата- по диагонали, либо вертикально, затем горизонтально соблюдая уклон. И где необходимо смонтировать петли. Вот такая задачка. Дополнительные данные спрашивайте- допишу. За раннее благодарен.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2

    Регистрация
    01.06.2011
    Адрес
    Молдова,Тирасполь
    Сообщений
    14
    Репутация
    0
    Монтаж завершен!

  4. #3
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Масло возвратные петли предназначены для возврата масла в компрессор, поэтому их надо ставить на всасыващем трубопроводе через каждые 5 метров по высоте и на горизотальных участках "полупетлю" через каждые 5 метров по горизонту.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  5. #4
    Холодильщик Аватар для refel
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Estonia Tallinn
    Сообщений
    439
    Репутация
    4538
    Если не секрет откуда такая информация?Мы по высоте ставим через 3 метра. А по горизонтали зачем?Трубы под небольшим наклоном достаточно.

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Это общие технические требования о которых знает каждый монтажник.
    В горизонте нужно проталкивание а не капельная подача масла при работе системы.
    При больших диаметрах и длинне масло при низких темературах плохо возвращается в компрессор даже заполняя половину диаметра.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  7. #6
    Холодильщик Аватар для refel
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Estonia Tallinn
    Сообщений
    439
    Репутация
    4538
    Хотелось узнать конкретный источник и как всегда- неопределенно.Приходилось самому вести монтаж и много видеть, но таких исполнений не встречал.Возможно в очень крупных системах это и актуально.

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Именно в больших системах это не надо. Постоянное обслуживание.
    Для систем малого и среднего уровня (необслуживаемые системы) это просто необходимо.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  9. #8
    Холодильщик Аватар для refel
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Estonia Tallinn
    Сообщений
    439
    Репутация
    4538
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Именно в больших системах это не надо. Постоянное обслуживание.
    Для систем малого и среднего уровня (необслуживаемые системы) это просто необходимо.
    А трубы большого диаметра в системах малого уровня?

  10. #9
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Это общие технические требования о которых знает каждый монтажник.
    Цитата Сообщение от refel Посмотреть сообщение
    Хотелось узнать конкретный источник и как всегда- неопределенно.
    И не узнаешь. Всё в протоколе №6, а он засекречен. Так, владимир алексеевич?

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Вот имфа на этот счёт.
    Если хотите то читайте http://www.chillers.ru/bibl/allowances/petlya.php
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  12. #11
    Холодильщик Аватар для refel
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Estonia Tallinn
    Сообщений
    439
    Репутация
    4538
    Ну и что я здесь нового увидел?То что я написал то и есть.А вот про 5 метров и /полупетлю/ ничего нет.Думаю как всегда написано не подумавши.

  13. #12
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    refel
    Читать и смотреть надо внимательно.
    Вот там и есть вся информация и полукольца.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  14. #13
    Холодильщик Аватар для refel
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Estonia Tallinn
    Сообщений
    439
    Репутация
    4538
    Еще раз внимательно прочитал и не нашел ни одного слова про /полупетлю/Если не трудно приведите цитату из текста.Хотя вижу что это не выполнимо.

  15. #14
    Холодильщик Аватар для Sur
    Регистрация
    25.10.2009
    Адрес
    Ростовская обл Красный Сулин тел 89185341640
    Сообщений
    934
    Репутация
    3762
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    имфа
    Лексеич, реально раздражает это выражение((

  16. #15
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    и на горизотальных участках "полупетлю" через каждые 5 метров по горизонту.
    чё за хрень?)) 10-12мм уклона на метр-и ффсё..