Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 28

Тема: Собираю камеру Ариада с моноблоком Polair 109RF

  1. #1

    Регистрация
    07.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    13
    Репутация
    0

    Собираю камеру Ариада с моноблоком Polair 109RF

    Здравствуйте мастера холода, прошу вашей помощи в сборке камеры и установке моноблока. Собираю себе самостоятельно, так как руководства с "приборами" минимальные возникли вопросы, которые подкреплены фото.
    1. В комплекте холодильной камеры ариада была такая штука , что то вроде клапана электромагнитного, ни в руководстве моноблока ни камеры упоминания что это такое и для чего и куда оно ставится непонятно.
    2. Из нижнего поддона испарителя торчит какой то кусок кабеля, это датчик температуры? должен ли он так висеть или его как то нужно закрепить ?
    3. В этом самом поддоне по иструкции к моноблоку должен быть штуцер куда я как понял нужно вставить комплект трубок на фото и далее их через стенку камеры в ванну выпаривания конденсата, штуцера никакого на поддоне нет, разве что ТО из чего торчит кабель, где же тогда должен проходить этот кабель-датчик и куда далее трубка т.к. не вскрывал пока крышку фронтальную у блока , со стороны же испарителя та что прикладывается к стене ничего не видно там только сам компрессор и приблуды внутренностей.
    4. В комплекте с камерой шли три метра по 2 полосы типа заглушечной П-образного профиля, тоже непонятно для чего они предназначены.
    5. В руководстве моноблока написано, что минимальное расстояние от поверхности верхней части блока до потолка 60см, у меня сейчас 50 а если натяну потолок будет 40 ну или 45, хватит ли 45 см для стабильной работы?

    Я конечно понимаю что лучше обратится к специалистам, но к сожалению лимит финансов исчерпался покупкой агрегатов, надеюсь на вашу помощь, заранее благодарю.

    20151108_002629.jpg
    20151108_002042.jpg
    20151108_002307.jpg

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2

    Регистрация
    07.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    13
    Репутация
    0
    Посмотрел повнимательнее со стороны испарителя, перед компрессором высокая узкая пластиковая ванночка, ясно что для конденсата т.к. там в одном углу ниже уровня верхнего среза ванночки медная трубка дыркой вниз видимо для перелива а в самой ванночке от компрессора медная трубка выпаривания конденсата, собственно ясно теперь что туда просто опустить резиновую трубку, одевать видимо ее все же на выход из испарителя откуда торчит кабель, вопрос кабель что внутри трубки пускать, может это какой то другой датчик а не датчик холода внутри камеры? и для чего тогда пластиковая трубка коротыш с резьбой?

  4. #3

    Регистрация
    07.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    13
    Репутация
    0
    Тут еще один вопрос нарисовался, при установке панели дверного проема, внизу свободные концы соединены желобообразным профилем, изначально я воткнул панель вместе с профилем но панель как то не совсем хорошо села мм 2 не вровень с предыдущей, сегодня снял панель выкинул профиль мм выиграл но все равно сидит не очень, это ладно загерметизирую герметиком, а вот САМ этот профиль он какую роль выполняет это только крепеж для транспортировки или все же это для придания жесткости низу дверной панели? Совсем идеально он в пазы плиты пола не входил вот я и подумав выкинул его, лучше не намного стало, сейчас думаю правильно ли сделал.

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от leoekb Посмотреть сообщение
    1. В комплекте холодильной камеры ариада была такая штука , что то вроде клапана электромагнитного, ни в руководстве моноблока ни камеры упоминания что это такое и для чего и куда оно ставится непонятно.
    клапан уравнивания давления-чтоб дверь "не присасывало")) на камерах побольше "чтобы камеру не сложило".. ставишь в любое место (как правило около двери) и запитываешь на "всегда включено".
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    вот это ПЭН обогрев дренажа. если моноблок низкотемпературный, то обязателен. короче пихаешь в сливную трубу (шланг, трубку пох)
    Изображения
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    вот это и есть сливной шланг дренажа.
    Изображения
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от leoekb Посмотреть сообщение
    4. В комплекте с камерой шли три метра по 2 полосы типа заглушечной П-образного профиля, тоже непонятно для чего они предназначены.
    давай фото-может профиль обогрева периметра двери как вариант.
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от leoekb Посмотреть сообщение
    но к сожалению лимит финансов исчерпался покупкой агрегатов
    в оконцовке можешь найти проблем на жопу. и... не сэкономить.
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  10. #9

    Регистрация
    07.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    13
    Репутация
    0
    Спасибо, многое прояснилось !
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    клапан уравнивания давления-чтоб дверь "не присасывало")) на камерах побольше "чтобы камеру не сложило".. ставишь в любое место (как правило около двери) и запитываешь на "всегда включено".
    А если у меня камера 4,41м3 то его ставить обязательно? куда же он запитывается на "всегда включено" ? посмотрел по эл. схеме на моноблок там написано что реле давления ставится на машинах 2-го типоразмера корпуса, у меня модель Polair 109RF низкотемпературный, если смотреть в руководстве и применять первую цифру по параметрам корпуса - значит у меня 1-го типа и реле давления нет, или на это клапан просто напряжение подается, откуда ? не 220 же ! И еще там щели между пластинками свободно болтающимися внутри мм по 1.5 -2 не будет глобального массообмена между холодом и теплом? Исходя из подключения клапана не понял опять же как его ставить по направленности, если подключение питание снаружи то флянцем внутрь по логике
    Фото профиля пластикового Вложение 3448
    В комплекте дренажа , пластиковая трубка с резьбой это для какого то другого типа блока? у меня ее вроде некуда мастерить, я так понял дренажную резиновую я пропускаю через отверстие и просто в ванночку опускаю?
    Последний раз редактировалось leoekb; 09.11.2015 в 07:55.

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от leoekb Посмотреть сообщение
    или на это клапан просто напряжение подается, откуда ? не 220 же !
    именно 220. а "реле давления" это не то. а трубка (если я понял) ставится в ванночку-типа переливная. вложение не открывается.
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  12. #11

    Регистрация
    07.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    13
    Репутация
    0
    20151108_002021.jpg
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    вложение не открывается.

  13. #12

    Регистрация
    07.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    13
    Репутация
    0
    muravei77, дозвонился до сервиса где покупал, растолковали про профиль, что это как вы и писали для обогрева двери ставится между резинок, единственное трубка пластиковая с резьбой в непонятках, видимо куда они тоже не знают Конечно по установке клапана и кабеля оказывается нужна петля которую постараюсь в углу двери соорудить снаружи, а так сказали что подогрев многие не ставят, что скажете по этому, ставить подогрев двери? Выяснил еще что профиль внизу дверного проема для жесткости и стоять должен, буду разбирать и ставить обратно

  14. #13
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от leoekb Посмотреть сообщение
    Конечно по установке клапана и кабеля оказывается нужна петля которую постараюсь в углу двери соорудить снаружи,
    какая такая "петля"?

    Цитата Сообщение от leoekb Посмотреть сообщение
    ставить подогрев двери?
    ставить.

    Цитата Сообщение от leoekb Посмотреть сообщение
    единственное трубка пластиковая с резьбой в непонятках
    загляни в ванночку-на дне скорее всего есть отверстие.
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  15. #14

    Регистрация
    07.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    13
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    какая такая "петля"?
    попытаюсь изобразить на фото, то что мне описали 20151109_174336.jpg
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    загляни в ванночку-на дне скорее всего есть отверстие
    вот фото там дренажная трубка медная видна, я уже часть болтов саморезных заменил на побольше диаметром с 4.2мм на 4.8мм такой же длинны т.к. в некоторых местах они так для проформы крутятся как карандаш в стакане, культура производства та еще а ведь там есть движущиеся части, теперь придется продувать компрессором внутри блока (пришлось рассверливать малость отверсттие и стружка мелкая наверняка падала внутрь а там как никак электрические открытые приблуда) , явно при производстве тоже было такое , продували или нет, неясно лучше перебдеть. 20151109_174158.jpg Меня то как раз смущает момент, на сколько хватит этой пели, отрываний и закрываний двери после чего кабели переломятся, все так ли я понял, а по другому не вижу как еще сделать, если клапан можно врезать не в дверь еще ладно, но подогревающий кабель тут ни как не вывернуться. Клапан сказали что врезают в двери, но я думаю можно и рядом. Что посоветуете как тут быть, и может есть какие приблуды которые можно докупить чтобы уйти от петли и сделать по уму.

  16. #15

    Регистрация
    07.11.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    13
    Репутация
    0
    Сейчас ходил тыкался понял, что петлю лучше сделать вверх и пустить в гофре тогда кабель при открывании/закрывании Вложение 3452будет чуть чуть на кручение работать и все , в двух местах на двери и самой камере скобами прихвачу петлю