    Пришел в ремонт Sharp инвертор хладагент R22, через несколько минут после запуска компрессора начинает мигать индикатор в наружном блоке (ошибка питания компрессора), после измерений параметров, выяснилось что после запуска компрессора, ток постепенно растет, и при токе 5 ампер компрессор отключается, Номинальный рабочий ток 4.8 ампера.
    Скачал фреон, без фреона ток 2,2. работает без отключения. Стал понемногу загружать, работает без отключений, как только начал приближаться к дозе, ток дорос до 5 А компрессор выключился. Решил поэкспериментировать, Давно слышу от колег о понижении потребления энергии при использовании R600a, под рукой оказался схожий с ним по характеристикам "пропан-бутан".
    Тщательно отвакуумировал сплит, запустил и постепенно начал загружать его П.Б., измеряя температурные параметры довел производительность до максимума, оказалось что доза П.Б. в 2,5 раза меньше чем на R22, рабочий ток 3,8 А работает без отключений.

    От администрации форума: пожалуйста, указывайте модель оборудования или/и размещайте фотографию заводской таблички.
    OOO "фирма КУЛ" http://coolsky.ucoz.ru/

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Эксерименты по использованию альтернативных холодильных агентов продолжаются уже более 40 лет.
    За эти годы ипользование углеводородов одно из переспективных направлений в этом направлении.
    Уже есть разработки по замене 600 на пропан-бутан.
    Остаётся только убедить в этом производителей.
    Всё дело в цене.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  4. #3
    Холодильщик Аватар для Santyago
    Регистрация
    23.12.2010
    Адрес
    Россия г.Иваново
    Сообщений
    210
    Репутация
    1450
    массу заправленой смеси не замеряли ?

  5. #4
    Аватар для domovojz
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Россия, Астрахань
    Сообщений
    23
    Репутация
    107
    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    массу заправленой смеси не замеряли ?
    240гр.
    OOO "фирма КУЛ" http://coolsky.ucoz.ru/

  6. #5

    Регистрация
    09.04.2011
    Адрес
    М.О. Краснознаменск
    Сообщений
    1
    Репутация
    0
    Уже давно заправляем пропан-бутаном бытовые холодильники. Жалоб нет компрессор работает мягче. Заправка по весам 1/3 нормы на шильдике.

  7. #6
    Аватар для domovojz
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Россия, Астрахань
    Сообщений
    23
    Репутация
    107
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Пропан-бутан схож с 12.А 600 отличается сильно.И какое давление было на нагнетании и всасывание?
    киллограм на всасывании. Непереносит малейшего передоза, думаю из-за маленького диапазона рабочего давления на всасывании!
    OOO "фирма КУЛ" http://coolsky.ucoz.ru/

  8. #7
    Аватар для domovojz
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Россия, Астрахань
    Сообщений
    23
    Репутация
    107
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Пропан-бутан схож с 12.А 600 отличается сильно.И какое давление было на нагнетании и всасывание?
    Если есть какие либо диаграммы, или данные связанные с пропан бутаном скиньте пожалуйста!
    OOO "фирма КУЛ" http://coolsky.ucoz.ru/

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от domovojz Посмотреть сообщение
    Если есть какие либо диаграммы, или данные связанные с пропан бутаном скиньте пожалуйста!
    пропан бутан – не однозначная смесь, процентное отношение между компонентами меняется. Есть диаграмма на R290.

  10. #9
    Аватар для domovojz
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Россия, Астрахань
    Сообщений
    23
    Репутация
    107
    На сколько R290 схож с пропан бутаном заправляемым на заправках? Скинь диаграмму на R290!
    OOO "фирма КУЛ" http://coolsky.ucoz.ru/

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от domovojz Посмотреть сообщение
    На сколько R290 схож с пропан бутаном заправляемым на заправках? Скинь диаграмму на R290!
    диаграмма на R290:
    Изображения
    • Тип файла: jpg R290.jpg (88.2 Кб, Просмотров: 887)

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    domovojz я забыл предупреждать, давление на диаграмме в абсолютной величине.

  13. #12
    Аватар для domovojz
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Россия, Астрахань
    Сообщений
    23
    Репутация
    107
    Где взять диаграмму на пропан бутан?
    OOO "фирма КУЛ" http://coolsky.ucoz.ru/

  14. #13
    Аватар для domovojz
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Россия, Астрахань
    Сообщений
    23
    Репутация
    107
    Вариант
    OOO "фирма КУЛ" http://coolsky.ucoz.ru/

  15. #14
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Как холодильный агент ещё не исследовался.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  16. #15
    Аватар для domovojz
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Россия, Астрахань
    Сообщений
    23
    Репутация
    107
    Хладагент R290. Химическая формула С3Н8 (пропан). Относится к группе ГФУ (HFC). Потенциал разрушения озона ODP = 0, потенциал глобального потепления GWP = 3. Характеризуется низкой стоимостью и нетоксичен. При использовании данного хладагента не возникает проблем с выбором конструкционных материалов деталей компрессора, конденсатора и испарителя. Пропан хорошо растворяется в минеральных маслах. Температура кипения при атмосферном давлении -42,1 oС. Преимуществом пропана является также низкая температура на выходе из компрессора. Однако пропан как хладагент имеет два принципиальных недостатка. Во-первых, он пожароопасен, во-вторых, размеры компрессора должны быть больше, чем при использовании в холодильной машине R22 заданной холодопроизводительности.

    В промышленных холодильных установках пропан используют уже в течение многих лет. В последние годы все чаще предлагается применять пропан в холодильных транспортных установках.

    В Германии в 1994 г. было произведено более 1000 бытовых холодильников на пропане, изобутане или их смесях. Подобные холодильники изготовляют в Китае, Бразилии, Аргентине, Индии, Турции и Чили. По оценкам создателей этой техники, холодильный коэффициент при использовании углеводородов практически такой же (+(-)1%), как при работе на R12. Требуются только небольшие изменения в конструкции компрессора. Применяются те же минеральные масла, та же электроизоляция, те же уплотняющие материалы, трубы того же диаметра, практически не изменяется процедура сервисного обслуживания. Температура нагнетания становится ниже, чем при работе на R22 или R502. Пропан можно сразу заправить в систему, где до этого был озоноопасный хладагент. Как показали исследования, в этом случае теряется до 10% холодопроизводительности, если в системе ранее был R22, и 15%, если R502. Ряд специалистов считают, что и этого снижения можно было бы избежать, добавив к пропану полипропилен.

    В США же запрещено использовать углеводороды в бытовых холодильниках. Агентство США по охране окружающей среды прогнозирует в случае их применения до 30 000 пожаров в год.

    В Новой Зеландии углеводороды разрешено использовать в торговом холодильном оборудовании.

    При размещении торгового холодильного оборудования, работающего на пропане, в общедоступных помещениях необходимо соблюдать правила безопасности. В случае превышения указанных норм заправки (более 2,5 кг R290) холодильное оборудование следует устанавливать в отдельном, специально оборудованном помещении, что увеличивает капитальные затраты.

    Пропан применяют и в тепловых насосах. В Лиллехаммере (Норвегия) работает тепловой насос на пропане мощностью 45 кВт с полугерметичным компрессором и пластинчатыми теплообменниками. В системе теплового насоса масса пропана чуть больше 1 кг, оборудование находится в отдельном здании. По мнению специалистов, контроль за пожароопасностью возможен.
    OOO "фирма КУЛ" http://coolsky.ucoz.ru/

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Сплит система General Climat-07 мигает индикатор таймера
    от domovojz в разделе Кондиционирование помещений
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 13:20
  2. Сплит-система INTER 12 выдает ошибку Е5
    от Валерич в разделе Кондиционирование помещений
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 18:06
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 21:47
  4. Сплит система Saturn не реагирует на пульт ДУ
    от Tuha в разделе Кондиционирование помещений
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 07:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •