Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Не выходит на режим холодильный агрегат

  1. #1

    Регистрация
    28.08.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7
    Репутация
    0

    Не выходит на режим холодильный агрегат

    Всем доброго дня! Прошу помощи в возникшей проблеме. Исходные данные такие:

    Холодильная камера с внутренними размерами 2,1х1,5х2,3=7,2м3
    Стены, пол, потолок, двери (ДДР 1,8х2,0м) - ППУ 100м.
    Все нормально собрано, температурные мостики между стенами и полом подпилены, торцы панелей запенены, а стыки просиликонены.

    Холодильный агрегат самый обычный выносного типа:
    компрессор Kulthorn AW2450ZK-P
    испаритель DJ2.2/312 китайский
    конденсатор 7240

    Гидравлическая линия от испарителя 3м по горизонтали, потом маслоподъемная, потом 3м вверх и 1,5м по горизонтали к агрегату.
    Всас 3/4, жидкостная 1/2.
    Заправка 5кг R404, по смотровому стеклу всё ок.

    ПРОБЛЕМА: не охлаждается испаритель, давление всасывания 0,5-0,8, нагнетание 15-16, вентилятор конденсатора работает долгими циклами. За несколько часов температура на ребрах испарителя опустилась с +16 до +8. Если больше открывать ТРВ начинает заливать компрессор. Подумали на неисправное ТРВ, заменили на другое - вместо 2,0 поставили поменьше 1,2. Стало чуть лучше но не принципиально. При закрытии соленоида компрессор очень долго вакуумирует систему, на всякий случай распаяли единственный стык у маслоподъемной - всё нормально. Куда копать дальше не понимаю

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    А что думает ваш мастер по этому поводу?

  4. #3
    Аватар для Рома Сидоров
    Регистрация
    11.11.2017
    Адрес
    Россия, Москва
    Сообщений
    67
    Репутация
    -1453
    Если на жидкостной 15-16 бар, в смотровом стекле жидкость, а на всасе 0.5...0.8 бар. То от соленоида до всасывающего вентиля всё равно, где-то должно кипеть и обмерзать.

  5. #4

    Регистрация
    28.08.2016
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от Рома Сидоров Посмотреть сообщение
    Если на жидкостной 15-16 бар, в смотровом стекле жидкость, а на всасе 0.5...0.8 бар. То от соленоида до всасывающего вентиля всё равно, где-то должно кипеть и обмерзать.
    Под флексом особо не видно было естественно, но как я писал залив мощный прилетал на компрессор. Проблему кстати нашли - засор во всасывающем фильтре на низкой стороне.

  6. #5
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    И стоило из-за такого копеечного вопроса создавать целую тему???

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •