Всем доброго дня! Прошу помощи в возникшей проблеме. Исходные данные такие:
Холодильная камера с внутренними размерами 2,1х1,5х2,3=7,2м3
Стены, пол, потолок, двери (ДДР 1,8х2,0м) - ППУ 100м.
Все нормально собрано, температурные мостики между стенами и полом подпилены, торцы панелей запенены, а стыки просиликонены.
Холодильный агрегат самый обычный выносного типа:
компрессор Kulthorn AW2450ZK-P
испаритель DJ2.2/312 китайский
конденсатор 7240
Гидравлическая линия от испарителя 3м по горизонтали, потом маслоподъемная, потом 3м вверх и 1,5м по горизонтали к агрегату.
Всас 3/4, жидкостная 1/2.
Заправка 5кг R404, по смотровому стеклу всё ок.
ПРОБЛЕМА: не охлаждается испаритель, давление всасывания 0,5-0,8, нагнетание 15-16, вентилятор конденсатора работает долгими циклами. За несколько часов температура на ребрах испарителя опустилась с +16 до +8. Если больше открывать ТРВ начинает заливать компрессор. Подумали на неисправное ТРВ, заменили на другое - вместо 2,0 поставили поменьше 1,2. Стало чуть лучше но не принципиально. При закрытии соленоида компрессор очень долго вакуумирует систему, на всякий случай распаяли единственный стык у маслоподъемной - всё нормально. Куда копать дальше не понимаю