Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Ретрофит с R13 на R23

  1. #1

    Регистрация
    10.04.2011
    Адрес
    Россия, Ахтубинск
    Сообщений
    103
    Репутация
    704

    Ретрофит с R13 на R23

    Спецы промхолода! Возникла проблема по переходу на R23. Имеются в наличии несколько двухкаскадных камер производства ГДР, работают на 22 и 13 фреонах. Запасы 13 кончились и его запретили уже, поэтому интересуют нюансы перехода на 23 фреон. Нужно ли менять масло и на какое?, менять ли ТРВ и технология замены масла, чем лучше мыть систему? Обратились в какую-то контору, так они керосином обещали промыть, их сразу послали, решили своими силами. Может ее просто свакумировать и заправить 23?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от левша Посмотреть сообщение
    Спецы промхолода! Возникла проблема по переходу на R23. Имеются в наличии несколько двухкаскадных камер производства ГДР, работают на 22 и 13 фреонах. Запасы 13 кончились и его запретили уже, поэтому интересуют нюансы перехода на 23 фреон. Нужно ли менять масло и на какое?, менять ли ТРВ и технология замены масла, чем лучше мыть систему? Обратились в какую-то контору, так они керосином обещали промыть, их сразу послали, решили своими силами. Может ее просто свакумировать и заправить 23?
    и подохнет твоя климкамера...на 23 надо синтетику.. а на 13 шла минералка или полусинтетика. кое что можно почерпнуть тут http://www.transcool.ru/oils.htm и купит там же. пысы-промывка обязательна..
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  4. #3
    Холодильщик Аватар для ded t
    Регистрация
    26.05.2009
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    482
    Репутация
    3179
    да и чисто термодинамически 23-й производительности 13-го не возьмет, на той же машине.

  5. #4

    Регистрация
    10.04.2011
    Адрес
    Россия, Ахтубинск
    Сообщений
    103
    Репутация
    704
    Да, похоже так и есть, придется мыть по-блочно и дуть азотом, потом собирать, заливать синтетику, заправить, погонять немного и снова замена масла. Вопрос - сколько заправлять фреона для прогонки? И еще везде пишут, что при переходе на 23 ничего менять не надо (кроме масла), но попадались данные, что нужно ставить ТРВ под 23, и доза 23 по сравнению с 13 ?

  6. #5

    Регистрация
    10.04.2011
    Адрес
    Россия, Ахтубинск
    Сообщений
    103
    Репутация
    704
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    да и чисто термодинамически 23-й производительности 13-го не возьмет, на той же машине.
    хотите сказать, что не стоит заморачиваться? Сейчас любая из камер легко выходит на -70 по госту нам надо -65 , если время выхода будет немного больше, то это приемлемо - вопрос на сколько? может в разы?

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    если производители оборудования пишут про ретрофит-то не морочься. всё заработает. "Боишься – не делай. Делаешь – не бойся"... это чингиз сказал)) так что удачи в трудовыебуднях))
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  8. #7
    Холодильщик Аватар для ded t
    Регистрация
    26.05.2009
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    482
    Репутация
    3179
    Цитата Сообщение от левша Посмотреть сообщение
    хотите сказать, что не стоит заморачиваться?
    Ну почему же. Просто учти, что температура будет чуток повыше.

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    -70?C наберёт без проблем хоть на R13 или на R23, только конденсация, что на R22, надо чуть регулировать.

  10. #9

    Регистрация
    10.04.2011
    Адрес
    Россия, Ахтубинск
    Сообщений
    103
    Репутация
    704
    А ТРВ менять или накрутить можно будет? Я на одной из термовлагокамер менял компрессор, раньше был на 12 фреоне 280 вт поставил на 134
    325 вт заправил 134, так ТРВ пришлось задушить на 8 оборотов - все работает отлично, а вот с 23 не знаю прокатит или нет, может сразу заказать вместе с фреоном и маслом?

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от левша Посмотреть сообщение
    А ТРВ менять или накрутить можно будет?
    Конечно, лучше менять ТРВ, и ещё лучше компрессора менять, вообще будет идеально. Ну если регулировать давление конденсации, то и так пойдёт. НД – 1,8 до 2 бар, ВД – 12 до 15 бар (-17?C до -25?C).

  12. #11

    Регистрация
    10.04.2011
    Адрес
    Россия, Ахтубинск
    Сообщений
    103
    Репутация
    704
    Всем спасибо за информацию в теории все ясно, осталось дело за малым, выбить деньги на материалы, знать бы примерную стоимость работ сторонней организацией, было бы проще написать обоснование, но из контор куда я писал, ответа не пришло.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Заправка фреоном витрины 1,5м QD-91 R-12 (ретрофит)
    от RomaHin в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 21:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •