    Добрый день. Кто подскажет в чем может быть проблема со сплит системой Vestel D12 adora, нормально не охлаждает, все уже проверил фреон в норме, все сетки и радиаторы чисты, площадь охлаждаемого помещения 35м, вентилятор наружного блока работает нормально. Слышно как компрессор через небольшие промежутки времени то включается тогда идет холодный воздух, то выключается идет теплый воздух, причем выключается когда даже помещение совсем еще не охладилось. В момент включения даже свет в доме как то сильно садится. Может что с компрессором? Как его проверить на месте?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2

    Регистрация
    10.04.2011
    Адрес
    Россия, Ахтубинск
    Сообщений
    103
    Репутация
    704
    Для начала проверить ток потребления, для 12 должен быть в районе 5-6 ампер

  4. #3

    Регистрация
    17.08.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    6
    Репутация
    0
    Да обязательно, завтра проверю. Если ток велик, о чем это говорит?

  5. #4

    Регистрация
    10.04.2011
    Адрес
    Россия, Ахтубинск
    Сообщений
    103
    Репутация
    704
    Цитата Сообщение от electron Посмотреть сообщение
    Если ток велик, о чем это говорит?
    Грязный конденсатор, плохое напряжение ( или проводка слабая) межвитковое в компрессоре, воздух в системе, перезаправка и может еще что. Если ток в норме вытащи датчик испарителя из трубки, возможно по нему рубит, а дальше посмотрим.

  6. #5

    Регистрация
    17.08.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    6
    Репутация
    0
    Да, а ток как раз померил электронным тестером, когда включился компрессор было 6 А, по мере его работы через 30 сек было уже 9 А, через минуту где то 12 А, дошло до 15А и сгорел у меня наверно предохранитель в приборе, шупы были не дотронутся. Может фреон не прокачивает наверно воздух, или еще что?

  7. #6

    Регистрация
    10.04.2011
    Адрес
    Россия, Ахтубинск
    Сообщений
    103
    Репутация
    704
    Либо грязный конденсатор, либо проблема с вентилятором наружки. На компрессор не похоже, там сразу ток шкалит. Когда последний раз делали то, заправляли или нет? Когда начались проблемы (после чего)? и т. д. поподробней.

  8. #7

    Регистрация
    20.04.2011
    Адрес
    Россия.Хабаровск
    Сообщений
    168
    Репутация
    805
    если перед твоим приходом кто то был,и потом начались проблемы,скинь все,отвакуумируй нормально и заправь по норме

  9. #8

    Регистрация
    17.08.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    6
    Репутация
    0
    Да я сам не умею конечно делать кондиционеры надо будет заказывать ремонт, я электромеханик по профессии, интересно было самому разобраться но здесь проблема скорей с системой хладогена не мой профиль, а заправлял как раз не профессионал, начинающий реф. механик наверно что то накосячил, ведь уже давно он у меня так работает.

  10. #9

    Регистрация
    10.04.2011
    Адрес
    Россия, Ахтубинск
    Сообщений
    103
    Репутация
    704
    Так его заправляли!!! да еще и не профи, тогда все ясно, igorya правильно написал.

  11. #10

    Регистрация
    17.08.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    6
    Репутация
    0
    Вообщем проблему сам решил, хорошо что подсказали. Сбросил фреон через заправочный клапан, по амперметру подогнав потребляемый номинальны ток до 7А, сразу перестал отключаться компрессор, видимо была перезаправка, в помещении сразу стало прохладно.