    Имеется De Rigo у заказчика, были ремонты другими мастерами, сейчас я занялся обслуживанием. Этот аппарат трудится на холодильную горку, её модель не смотрел. Последний ремонт был клапана Данфоса на самой горке (Ремкомплект), но хладагент опять вышел.
    Рессивер выпускал воздух очень сильным напором из клапана не закрытого почему то. Как стало ясно это предохранитель на один раз. Имеется свищ на соленоиде. Заказ принял экстренно, продукты портились надо было пускать любой ценой, поэтому соленоид срезал и как альтернатива поставлена подходящая трубка с разобранной установки на складе.
    Предохранитель просто зпаял до лучших времен. Отсюда вопрос. Есть ли угроза для системы или оставить? Имеет ли данный клапан название что бы найти замену?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Меня всегда радуют такие рукосуи , которые не зная ничего творят чёрт те что. Флаг вам в руки.
    Цитата Сообщение от rtunovo Посмотреть сообщение
    её модель не смотрел
    Да ты вообще ничего не смотрел , только чужой хлеб отбирал , за три копейки.
    Цитата Сообщение от rtunovo Посмотреть сообщение
    сейчас я занялся обслуживанием.
    Цитата Сообщение от rtunovo Посмотреть сообщение
    Есть ли угроза
    Ты - та самая угроза , угроза нам , мастерам
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  4. #3

    Регистрация
    07.02.2018
    Адрес
    Мытищи
    Сообщений
    5
    Репутация
    -281
    Я вообще за советом, не оскорбления выслушивать так с ходу. Я вообще в теме 20 лет. Вы, я так заключаю - угроза форуму.

  5. #4
    Холодильщик Аватар для ref
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Visaginas
    Сообщений
    878
    Репутация
    5556
    Цитата Сообщение от rtunovo Посмотреть сообщение
    Я вообще в теме 20 лет.
    Ни когда не поверю, что бы человек, серьёзно работающий с коммерческим холодом, поступил бы таким образом...

    Цитата Сообщение от rtunovo Посмотреть сообщение
    соленоид срезал и как альтернатива поставлена подходящая трубка с разобранной установки на складе
    Цитата Сообщение от rtunovo Посмотреть сообщение
    Предохранитель просто зпаял до лучших времен.
    Такие вопросы возникают только у дремучего невежды, далекого от холода!
    Наличие баллона и шланга не заменяет отсутствие элементарных базовых знаний...

    Цитата Сообщение от rtunovo Посмотреть сообщение
    Отсюда вопрос. Есть ли угроза для системы или оставить? Имеет ли данный клапан название что бы найти замену?
    PS. Категорически запрещено эксплуатировать любую технику с неисправными защитными устройствами!

    В детский сад!!!
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильника на Вашей кухне. http://refer.lt

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от rtunovo Посмотреть сообщение
    Рессивер выпускал воздух очень сильным напором
    то есть горка работала на воздухе....
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    27.02.2013
    Адрес
    Украина Сарны Ровенской области
    Сообщений
    58
    Репутация
    1064
    Цитата Сообщение от rtunovo Посмотреть сообщение
    Я вообще в теме 20 лет. Вы, я так заключаю - угроза форуму.
    За20 лет, мат.часть проффесии необходимо знать если не на5ь, то хотябы на 4и.А у Вас,колега 3и и то с большим натягом.Стыдно,очень стыдно с такими познаниями да на форум./Почти как Рома С,Вы его не знаетн??./
    Холодильщик - как "земский врач", должен знать много ,и уметь делать всё !!!

  8. #7
    Аватар для Рома Сидоров
    Регистрация
    11.11.2017
    Адрес
    Россия, Москва
    Сообщений
    67
    Репутация
    -1453
    Цитата Сообщение от rtunovo Посмотреть сообщение
    Есть ли угроза для системы или оставить? Имеет ли данный клапан название что бы найти замену?
    Это плавкая вставка .Если неправильно работает конденсатор она плавится и через неё выходит газ. Так же помогант в случае пожара так как предотвращает взрыв ресивера давая выходить газу из него под давлением.
    Вот с температурой плавления по моделям надо смотреть кажется есть 75,100,139 градусов.

  9. #8
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    П сидоров , не болтай ерундой , она тебе мешает.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  10. #9

    Регистрация
    07.02.2018
    Адрес
    Мытищи
    Сообщений
    5
    Репутация
    -281
    Рома Сидоров, спасибо. Остался посмотреть есть ли кто кроме троллей.
    Я уже нашел эту информацию на другом форуме. Так же понял что нужно менять не то после, может бахнуть. а темп предел 130 град. Закинул хозяину уже информацию. Будем заказывать.

  11. #10
    Аватар для Рома Сидоров
    Регистрация
    11.11.2017
    Адрес
    Россия, Москва
    Сообщений
    67
    Репутация
    -1453
    Да не за что. Зря только "спасибо", Вас непременно нарекут моим клоном.

  12. #11
    Холодильщик Аватар для magna
    Регистрация
    31.12.2008
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    1,073
    Репутация
    2980
    Цитата Сообщение от Рома Сидоров Посмотреть сообщение
    Это плавкая вставка .
    Похоже, Рома Сидоров в холоде тоже, лет 20. Плавкая вставка (на всякий случай, если Вы вдруг не знаете) срабатывает либо по току, либо по температуре. Ни того, ни другого на ресивере нет и быть не может в принципе. Догадайтесь, что это такое и зачем оно там надо. Прежде, чем делать такие утверждения, нужно иметь, ну хоть какое-то представление о холодильной технике. Еще опрессовать давлением 50МПа посоветуйте.
    Ремонт холодильников в Славянске 050 864 68 94

  13. #12
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
    Плавкая вставка (на всякий случай, если Вы вдруг не знаете) срабатывает либо по току, либо по температуре. Ни того, ни другого на ресивере нет и быть не может в принципе.
    на совеццких машинах было нечто подобное кстати)) прикольно рвало. на водяных кондёрах и как проставка между нагнетательным вентилем и компрессором.
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  14. #13

    Регистрация
    07.02.2018
    Адрес
    Мытищи
    Сообщений
    5
    Репутация
    -281
    Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
    Похоже, Рома Сидоров в холоде тоже, лет 20. Плавкая вставка (на всякий случай, если Вы вдруг не знаете) срабатывает либо по току, либо по температуре. Ни того, ни другого на ресивере нет и быть не может в принципе. Догадайтесь, что это такое и зачем оно там надо. Прежде, чем делать такие утверждения, нужно иметь, ну хоть какое-то представление о холодильной технике. Еще опрессовать давлением 50МПа посоветуйте.
    Не ну сука "специалист", еще кичится своей безграмотностью, ты из какой дыры вылез?
    Вот не поленюсь фото выложить того что со слов супер спецов в мире НЕТ.
    плавкая вставка.jpg

    Запоминай умник - это Вставка плавкая серии ITE производства (Бельгия)
    Плавкая металическа вставка (пробка) применяется для защиты от превышения давления и температуры.

    Только это не для моего De Rigo. Температурный режим другой. Вот ищу где заказать нужную, спросил бы здесь. Но вижу смысла нет. Акромя троллинга.

  15. #14
    Холодильщик Аватар для SerB
    Регистрация
    19.03.2014
    Адрес
    Казахстан, Актау
    Сообщений
    173
    Репутация
    3032
    Цитата Сообщение от rtunovo Посмотреть сообщение
    Температурный режим другой.
    Это абсолютно по-барабану..На наличие плавкой вставки не влияет.

  16. #15
    Холодильщик Аватар для SerB
    Регистрация
    19.03.2014
    Адрес
    Казахстан, Актау
    Сообщений
    173
    Репутация
    3032
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    на совеццких машинах было нечто подобное кстати)) прикольно рвало. на водяных кондёрах и как проставка между нагнетательным вентилем и компрессором.
    На вагоне рефсекции рвануло раз, когда я сидел на втором ярусе агрегата..35 кг R-12 в пять сек вылетело. Было много эмоций..))