    помогите настроить контролер Eliwell ID974LX

    Комрады, суть в следующем. Имею два морозильных шкафа Ариада R1400mx и на обоих с поддона где вентилятор ручьями намерзает лед. конденсат не успевает стечь, начинает переливаться и замерзает превращаясь в огромную сосульку. в чем проблема не пойму. трубка чистая. конденсат должен сливаться. настройки контролера Dty 0, dit 4, dCt1, dOH 0, dEt 30, dSt 10, dPO n.
    2017.11.17 протекание и обмерзание конденсата.jpg

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для Sur
    Регистрация
    25.10.2009
    Адрес
    Ростовская обл Красный Сулин тел 89185341640
    Сообщений
    934
    Репутация
    3762
    dt -?

  4. #3

    Регистрация
    18.11.2017
    Адрес
    Россия г Электроугли
    Сообщений
    13
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от Sur Посмотреть сообщение
    dt -?
    Параметры папки FAn
    FSt 5,0
    FAd 10
    Fdt 3
    dt 2
    dFd у
    FCO n

  5. #4
    Холодильщик Аватар для Sur
    Регистрация
    25.10.2009
    Адрес
    Ростовская обл Красный Сулин тел 89185341640
    Сообщений
    934
    Репутация
    3762
    Пэн в дренажке есть?

  6. #5

    Регистрация
    18.11.2017
    Адрес
    Россия г Электроугли
    Сообщений
    13
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от Sur Посмотреть сообщение
    Пэн в дренажке есть?
    затрудняюсь ответить, ШМ стоят к стене и двигать не получиться, нет места. как определить по другому?

  7. #6
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Вполне возможно, что у тебя звиздит датчик температуры испарителя.

  8. #7
    Холодильщик Аватар для ЮНЫЙ
    Регистрация
    23.02.2016
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    296
    Репутация
    1819
    ЗВоН, проверь показания температуры на датчике Pb2
    Прием холодильщиков в группу WhatsApp. От вас номер телефона мне в Л/С и вы в группе.

  9. #8
    Холодильщик Аватар для ЮНЫЙ
    Регистрация
    23.02.2016
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    296
    Репутация
    1819
    Холодильный шкаф Ариада R1400 MX предназначен для продуктов питания, хранить которые требуется в среднетемпературном диапазоне от 0°С до +8°С...

    ЗВоН, а какая температура стоит установочная?
    Прием холодильщиков в группу WhatsApp. От вас номер телефона мне в Л/С и вы в группе.

  10. #9
    Холодильщик Аватар для Sur
    Регистрация
    25.10.2009
    Адрес
    Ростовская обл Красный Сулин тел 89185341640
    Сообщений
    934
    Репутация
    3762
    Цитата Сообщение от zenzel Посмотреть сообщение
    звиздит датчик температуры испарителя.
    Врятли, он если звездит, то почти всегда конкретно, и тогда оттайки не бывает вапсче, а тут элементарно перемерзает слив
    Цитата Сообщение от ЗВоН Посмотреть сообщение
    как определить по другому?
    Снять поддон он должен идти в сливную трубку, если его нет, то купи и поставь запитав параллельно основному

  11. #10

    Регистрация
    18.11.2017
    Адрес
    Россия г Электроугли
    Сообщений
    13
    Репутация
    0
    поддон это то что закрывает вентилятор и уходит в сливную трубку? он есть. или это в низу шкафа куда стекает конденсат?

  12. #11

    Регистрация
    18.11.2017
    Адрес
    Россия г Электроугли
    Сообщений
    13
    Репутация
    0
    у меня есть и Холодильный шкаф 2шт если не ошибаюсь LX на конце а тут именно мрозидьный шкаф. MX

  13. #12

    Регистрация
    18.11.2017
    Адрес
    Россия г Электроугли
    Сообщений
    13
    Репутация
    0
    а если сливной шланг обернуть утеплителем для ПНД труб, может конденсат будет успевать стекать.

  14. #13

    Регистрация
    18.11.2017
    Адрес
    Россия г Электроугли
    Сообщений
    13
    Репутация
    0
    температура выставлена до -18, нагоняет быстро. сдается мне что все таки в настройках косяк. я как понял одтайка происходит до 10 градусов судя по показанию dSt dEt стоит 30, так как будет процесс разморозки проходить 30 минут или пока датчик 10 градусов не покажет?

  15. #14
    Заблокирован
    Регистрация
    06.03.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    293
    Репутация
    2087
    Позови мастера, и не парь мозги.

  16. #15
    Аватар для Рома Сидоров
    Регистрация
    11.11.2017
    Адрес
    Россия, Москва
    Сообщений
    67
    Репутация
    -1453
    Хочу напомнить...
    Использование параметра «Fr» (форматирование)
    приводит к безвозвратной потере данных на Copy Card.
    Эту операцию отменить нельзя.
    Было такое. Ух погоняли... Если делетнете звоните. Опыт есть.