    Морозильный ларь 220литров - низкая холодопроизводительность

    Господа нужна помощь:Вчера привезли в ремонт мне морозилку на 220л.Хозяин сказал что недостаточно холода,до этого она несколько лет стояла выключена без дела,ранее он торговал мороженным,никаких проблем небыло (с его слов).Первое на что подумал-утечка,тем более заправочный патрубок был жирный.При вскрытии системы фреон был,заменил фильтр,свакуумировал ,заправил - температура не падает ниже -5ти,работает уже более чем сутки.Пробывал доливать фреон _ обмерзает всас ,компрессор значит справляется,фильтр теплый.В чем может быть причина?
    fred

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,213
    Репутация
    3013
    Проверь компрессор на производительность.
    Вацапьте и Вайберите по Тел +7(921) 956-26-05 http://remontholodilnikov.spb.ru/

  4. #3
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от Александр Геннадьевич
    Проверь компрессор на производительность.
    Мысли аналогичные:
    1. давление всасывания при выходе обмерзания из шкафа - какое?
    2. компрессор - какой?
    3. тряска/вибрация - есть?
    4. мощность/ток - значение?

    самое спокойное в этом случае дать дозу, и проверить давление всасывания. если повышенное придостижении максимально возможной температуры - клапана.
    Косвенно - работал под мороженым, то скорее всего включили "заморозку", чем припалили двигатель.

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    11.09.2007
    Адрес
    украина
    Сообщений
    416
    Репутация
    1044
    1.Давление при обмерзании всаса 0,8 bar,при сравливании до 0.6,труба влажная,температура не изменилась. 2.Компрессор Аспера ВРМ1058Z 227BA25 R-134a. 3.Нет не тряски не вибрации,работает тихо и монотонно. 4.Рабочий ток 0.5 А,
    Вероятность что подпаленый двигатель маловероятна,масло в компрессоре светлое, и нет резкого запаха. На параллельном форуме тоже появилась подобная тема от Александр Николаевич.
    fred

  6. #5
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от fred
    1.Давление при обмерзании всаса 0,8 bar, при сравливании до 0.6, труба влажная, температура не изменилась.

    Вероятность что подпаленый двигатель маловероятна, масло в компрессоре светлое, и нет резкого запаха. На параллельном форуме тоже появилась подобная тема от Александр Николаевич.
    Как раз разговор не об обмотках, а о нагаре на пластинах клапанов. тогда нет компрессии и сопутствующих ей процессов...
    Хорошо: страви до 0, отключи атмосферу, и включи компрессор на пять минут, засеки разрежение. Лучше, если будет фото мановакуумметра - тогда скажу результат.
    компрессор родной??? КТ не укорачивалась?

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    11.09.2007
    Адрес
    украина
    Сообщений
    416
    Репутация
    1044
    С фотографией проблематично,могу только на с ловах:разряжение на мановакууметре показывает -25 кРа.Компрессор по всей видимости менялся,можно предположить что слабый,но он вытягивает полный контур ,капилляр - неизвестно укорачивался или нет.
    fred

  8. #7
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Дай перевести в см. рт. ст...
    Что-то у Асперы не помню такой аббревиатуры. надо лезть в каталог.

    По компрессорам:
    Серия ВР (ВР5125Н/6125Н/6128Н/6132) = среднетемпературные компрессора! (НВР). Их всего несколько моделей.
    Тебе надо срочно разобраться с компрессором, если он действительно НВР (тогда должен стоять электроконденсатор), то не катит, нужен низкотемпературный, подойдет, я думаю, СКО-175.
    Указанной модели (Аспера ВРМ1058Z 227BA25 R-134a) в каталоге от Аспера не нашел - или древнючий как мамонт, или что-то напутал.

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    11.09.2007
    Адрес
    украина
    Сообщений
    416
    Репутация
    1044
    Компрессор скорее всего в самом деле древний,но у меня в каталоге есть ВРМ 1111,так он значится как низкотемпературный,именно данной модели в каталоге нет.Что же касается замены компрессора,так не вопрос - можно по мощности подобрать любой торговой марки,но вопрос всеравно остается открытым:испаритель обмерзает полностью,а температуры нет,тем более хозяин говорит что работала нормально,тем более под мороженым.
    fred

  10. #9
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Так: на метеостанции просветили - минус 25 кПА это минус 768 мм рт. ст!
    Вакуум не может быть ниже 760 мм... :shock:
    Во-первых - убедись, что твой манометр соответствует (ОБМ и подобные манометры - в утиль!).
    Во вторых - на полный вакуум потянет в случае отсутствия проходимости - КТ, фильтр, пайки, иногда конденсор, потом испаритель...
    Но при этом засор должен быть конкретный, ты бы услышал по перегрузке компрессора
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    11.09.2007
    Адрес
    украина
    Сообщений
    416
    Репутация
    1044
    Обычный манометрический коллектор,вполне исправен,на нем две шкалы:Одна в кПа,вторая в psi.по второй шкале получается -10psi.Засора нет-циркуляция нормальная.
    fred

  12. #11
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    fred, извини - только что была встреча с мастером в соседнем районе, увидел такой же коллектор (до минус 100 кПа) - однозначно это слабый компрессор (с таким плохим разрежением - нет производительности).
    Примерно у Вас разрежение порядка всео минус 20...25 см рт. ст из 76.
    В случае засора разрежение было бы за 75 кПа.
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  13. #12
    Холодильщик
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,213
    Репутация
    3013
    fred Ну поставь СК175 и будет тебе счастье :lol:
    Вацапьте и Вайберите по Тел +7(921) 956-26-05 http://remontholodilnikov.spb.ru/

  14. #13
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997

    Re: Морозильный ларь 220литров - низкая холодопроизводительн

    Цитата Сообщение от fred
    Пробывал доливать фреон - обмерзает всас, компрессор значит справляется, фильтр теплый. В чем может быть причина?
    Кстати - возможная причина: грязь/коррозия на клапанах, тогда надо дать аппарату всего-навсего поработать с выключением суток трое, если есть улучшение - еще "немного". Обкатать, так сказать.

  15. #14
    Холодильщик
    Регистрация
    11.09.2007
    Адрес
    украина
    Сообщений
    416
    Репутация
    1044
    Вопрос можно снять:Заменил компрессор, начал нормально работать,но всеравно вопросы остались:мне не понятно почему если производительность компрессора снижена,обмерзание полное?и почему при полном обмерзании нет температуры? :?:
    fred

  16. #15
    Холодильщик
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,213
    Репутация
    3013
    Цитата Сообщение от fred
    Вопрос можно снять:Заменил компрессор, начал нормально работать,но всеравно вопросы остались:мне не понятно почему если производительность компрессора снижена,обмерзание полное?и почему при полном обмерзании нет температуры? :?:
    На 600м особенно в МК такая хрень очень часто бывает :shock:
    Все полки покрыты инеем а красная лампа горит и не отключается.
    Производительность плоховата :cry_strong:
    Вацапьте и Вайберите по Тел +7(921) 956-26-05 http://remontholodilnikov.spb.ru/

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Морозильный ларь POZIS-СВИЯГА 150-1 -- утечка
    от Coolmaster в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 17:32
  2. Морозильный ларь Derby (утечка в запенке)
    от Валера72 в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 19:39
  3. Низкая производительность кондиционера в Opel Omega
    от Ёж в разделе Автокондиционеры и мобильный холод
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 21:25
  4. Морозильный ларь! нужна помощь!
    от joker в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 17:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •