    Ошибка E1 в кондиционере Midea

    Добрый день!Помогите разобраться с кондиционером Midea MSP2 -09HRFN.После его установки наружный блок так и не запустился,а на панели выбивает ошибку E1.Что может быть,или может у кого то есть распечатка!Спасибо!

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Коды ошибок по Лисару
    LS/LU-H9—24KA2
    Коды ошибок
    Проблема Код ошибки Что проверить
    Ошибка датчика температуры внутри помещения E1 Проверить температуру в помещении, проверить датчик
    Ошибка датчика наружного теплообменника E2 Проверить разъемы на наружном и внутреннем блоках, проверить датчик
    Ошибка датчика внутреннего теплообменника E3 Проверить чистоту воздушных фильтров, а также внутреннего и наружного теплообменника. Проверить верорятность утечек хладона. Проверить датчик
    Ошибка модуля управления оборотами PG электродвигателя вентилятора внутреннего блока E4 Проверить главную плату управления, проверить электродвигатель
    Ошибка связи между наружным и внутренними блоками( только для мультисплитов) E5 Проверить соединения. Проверить платы внутренних и наружного блоков
    Ошибка питания E6 Проверить напряжение электропитания. Проверить главную плату внутреннего блока
    1. E1 и E3 - проблемы с термодатчиками внутреннего блока. Один изготовлен из пластика второй медный. Если поврежден пластиковый термодатчик, например, его сопротивление сильно отличается от заданных параметров или не проходит сигнал посыаемый от платы к датчику, то высвечивается E1. Т.е для если высвечивается код Е1 то необходимо проверить сопротивление датчика и надежность его подключения к главной электронной плате.
    2. Медный датчик присоединен у трубе выходящей из теплообменника и определяет температуру перегрева. Если его сопротивление выходит за рамки установленного диапазона или обрыв его провода, то высвечивается E3. Проверьте сопротивление датчика и надежность его подключения к главной плате.
    3. Нормальное сопротивление обоих вышеперечисленных датчиков 5k? при 25 градусах по Цельсии. Если значения сопротивления отличается от указанного, необходимо заменить термодатчик.
    4. E2 – код высвечивается, если нет связи (плохое соединение ) дополнительного сигнального провода между наружным и внутренним блоком. Данная ошибка действительна только для моделей 18 и 24. Чаще всего она происходит по причине ошибок при монтаже (забыли соединить разъем в наружном блоке).

    5. Обычно в Lessar используется во внутренних блоках PG мотор. Что такое PG мотор? Большинство электродвигателей при изменении напряжения меняют свою скорость вращения. Устройство внутри PG мотора позволяет поддерживать скорость вращение стабильной. При изменении напряжения устройство вырабатывает сигнал, компенсирующий эти изменения. При пуске кондиционера процессор посылает сигнал для проверки работоспособности данного устройства. Если оклик устройства не получен или он имеет неверные параметры то высвечивается код E4
    Обычно , когда высвечивается код E4 это не означает, что проблема вызвана неисправностью PG мотора. Необходимо сначала проверить главную электронную плату. Вероятность того, что неисправна плата гораздо выше чем то, что вышел из строя PG мотор.

    6. E5 высвечивается только у мультисистем с двумя внутренними блоками при ошибке связи между наружным и внутренними блоками.

    7. Код E6 высвечивается если электропитание выходит за пределы разрешенных параметров 220В +/- 10% или имеет посторонние шумы в линии электропитания, влияющие на нормальную работу оборудования.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  4. #3
    Аватар для domovojz
    Регистрация
    07.04.2011
    Адрес
    Россия, Астрахань
    Сообщений
    23
    Репутация
    107
    Если ошибка выбегает сразу при включении, то скорее всего датчик в медном корпусе в обрыве, если через несколько секунд то вероятно датчик холла
    OOO "фирма КУЛ" http://coolsky.ucoz.ru/

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Midea-12 работает минуту и останавливается.
    от biaks в разделе Кондиционирование помещений
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 22:07
  2. Ошибка в кондиционере Haier HCFU-42CM03
    от Санёк88 в разделе Кондиционирование помещений
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 15:57
  3. Кондиционер Midea MSG-09AR - ТЭН во внутреннем блоке.
    от ZPavel в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 15:53
  4. Замена масла в автомобильном кондиционере?
    от RomaHin в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 23:06
  5. Где в кондиционере искать датчики ВД и НД?
    от Budka в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 16:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •