В прошлом году смонтировал 3 сплит-системы "POLAIR" 2 камеры на 3 куба и 1 камера на 20 кубов, где-то в мае-июне. Год отработали нормально не считая замены на 20 кубовке проца - менял не я, а ребята которые обслуживали сплит. На 20 кубовке трасса длинной 5 метров (стандартная комплектация "POLAIR"), на 3 кубовках трасса по 10 метров. Наружные блоки висят на улице с установленными зимними комплектами (установка срабатывания +5), проц настроен на +2 (хранится молоко), хладогент R404a (заправка по шильдику с добавкой на удлинение трассы). С наступлением холодов начались проблемы в работе, но только на 3-х кубовках (трубка нагнетания после входа в помещение обмерзает и в камере температура повышается до +15 - +18), в 20 кубовке температура +2 как положено. Проверил зимний комплект - работает как положено ТЭН подогрева картера - работает, вентилятор - обороты снижает.
Что можете сказать коллеги по этому поводу ???