Существует такой заменитель R12-го, R406A. О нём знаю, что это смесь R22(55%), R142b(41%), R600A(4%) и дешевле 12-го почти в 2 раза, но на практике не применял. Хотелось бы знать мнение коллег об этом хладоагенте.
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
На торговом оборудовании использую уже лет 8 . Как и все смеси нельзя испольэовать с нижней подачей хол. агента в испаритель , стравливать перезаряд парами . Срок службы компрессора уменьшается - это не скрывают производители . При утечке более 30% предписывалось выпускать все , вакуумировать , заправлять по новой . На практике дозаправляем ИФ и ВС -работают . Последние годы идут отечественные смеси без 4% R600A . Для пром холода % R22 больше так как больше возможных утечек . Норма зарядки меньше чем у R12 . Для домашних не советую.
6 лет использую вместо R12, доволен. делаю пометку маркером на задней стенке хол-ка. точно знаю наш СЦ "Атлант" пользует R406а вместо R134 без рецедивов. на моем холодце б/у "данфос"на 134 заправлен 406 уже 5 лет
А как при жаре 30 и более ? Конденсаторы мою Керхером каждый месяц , чаще меняю ремни ( не довожу до обрыва ) . Ну замена компрессора на Иф чаще чем на R12 , но это за отдельную плату , тем более , что капиталю сам .
пользовались 406-ым,не понравилось,вернулись к 134-ому.
не советую лить в систему 406-ой,если хотите в глазах клиента выглядеть профессионалом.
хотя если вас больше интересует цена,чем качество...............
406а - для промтехники, а 406в для бытового холода. У них разная процентовка, ребята уже сказали.
Я после коллеги из-под 406-го подчищаю , так в большом проценте старых компрессоров типа ХКВ или ДХ масло ядовитого цвета типа "желто-черный", но это не обугливание.
не советую лить в систему 406-ой, если хотите в глазах клиента выглядеть профессионалом.
хотя если вас больше интересует цена,чем качество...............
А как клиент узнает? Даже если приедет с фирменным баллоном надпись "406а" ему ничего не скажет.
Про ИФ это я писал . На складах , базах , рынках их много и ФАК 1,1 на 6 м3 камерах . В магазинах в зале красивости всякие , на них централи работают , а на камеры в подвале ИФ,АК,БС. Вот на прошлой неделе вместо COPELAND ( 2500 евро ) поставили 1ПБ10 . Плохо с денежками у заказчиков . Так что техническое перевооружение откладывается на посткризисные времена и 406 и прочие заменители ещё пригодятся .