    Промка на углеводородах

    Исследования углеводородов при работе холодильных установок это главная задача по исследованию рабочих смесей.
    Поэтому пришлось исследовать работы на 22 запрещённом в использовании и с последующей заправкой углеводородов в эту же систему.Капилярка.jpgИспаритель.jpgКапилярка2.jpgМанометры.jpgПерёд.jpg
    Результаты просто шокируют.
    Давление снизилось на 4 кг.
    Нагрузка тоже.
    Установка работает практически без нагрузки. Холодит и работает стабильно на оттайку по программатору.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    ... Результаты просто шокируют.
    Давление снизилось на 4 кг. ...
    Так а что за давление снизилось? Всасывания?
    Непонятно что за режим, и что за конструкция испарителя (обдувной. или нет)
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  4. #3
    Холодильщик Аватар для ColdSir
    Регистрация
    16.12.2010
    Адрес
    Рубцовск
    Сообщений
    155
    Репутация
    1559
    Ляксеич , ты чё ли к внешнему блоку кондиционера конденсатор в качестве испара прицепил ?
    И всё это в одном помещении ?
    А показания температуры с какого места снимаются ?

  5. #4
    Холодильщик Аватар для ded t
    Регистрация
    26.05.2009
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    482
    Репутация
    3179
    А как капилярку считал? Смотрю родную наращивал? И зачем затопленный делал? И То рабочее?

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Давление нагнетания на 4 кг.
    Изначально было заправлено 22.
    Сняты параметры всех точек температуры и давления.
    После этого было заправлено пропан бутана на 50% меньше и получены параметры температуры и давления ниже ожидаемых.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  7. #6
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Вова как всегда ниочём... Какая производительность компрессора и Т*окр, ??

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Взят Копиланд и конденсатор от 24.
    Испаритель от промки 1 часть. Заправил 22 2 кг. Отрегулировал и снял параметры. Скачал, отвакуумировал и заправил 1 кг.
    Кстати !! 22 очень хорошо работает с углеводородами.
    Пробный вариант морозилки на рыбзаводе заправлял 22 и пропаном.
    Очень продуктивно работает в режиме -40.
    Вторую морозилку заправил пропаном. Гораздо лучше работает морозилка.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  9. #8
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Тебя спросили прямо: " какая производительность компрессора при -15*С". И не надо юлить.

    Воздухан ВН-2?

  10. #9
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    5 квт
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  11. #10
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Юноша, ты хоть понимаешь, что на 22-м этот компрессор должен тянуть три воздухана ВН-2? Чи нэ?

  12. #11
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Всё зависит от нагрузки на испаритель.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  13. #12
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Вова, переходи на аммиак - это выгоднее зажигакиного газа.

  14. #13
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Раньше работал. Советую тебе. Ты ещё его не нюхал когда я уже работал.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  15. #14
    Холодильщик Аватар для баркас
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутская обл. Братск
    Сообщений
    579
    Репутация
    1169
    Владимир Алексеевич, здесь как то важно, что подача с низу. и почему выбор на капиляр, а не ТРВ.

  16. #15
    Холодильщик Аватар для mix
    Регистрация
    07.10.2011
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    313
    Репутация
    1578
    баркас, видимо, ответ кроется за этой фразой:
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Исследования углеводородов при работе холодильных установок это главная задача по исследованию рабочих смесей.
    Даже дух захватывает, насколько сильно сказано. Извиняюсь за флуд.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •