Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
во первых не дали марку моноблока. во вторых параметры теплоизоляции... параметры энтого полаира даются на ппу. если не то то рулит программа теплового баланса)) с массой товара...притоками и т.п...был я у вас раз пять)) и так холодно
низкотемпературный моноблок , кирпичная кладка 800мм с теплоизоляцией но сам моноблок длина 700мм он будет в нутри кирпичной кладки . какой проем нужно выдолбить кирпича ? с лева двери 87/205 масса товара 1500тонны мяса постоянно поступая и вынимая из камеры летом .до этого стоял вс1200 среднетемпературный он не справлялся и постоянно тек испаритель летом . программа теплового баланса будет постоянно работать из-за большого теплопритока в камеру при открывании и закрывании дверей .может уменшить обьем дверей ?а в проем воткнуть панель под моноблок?
Rashed
1500 тонн - это холодильник. Хранение -18. Это надо строить холодильный цех. Чтобы расчитать его надо иметь вводные данные.кол-во поступления продукции и температура.
Смогу расчитать по программе предварительного расчета.
холодильный цех строить ненадо . просто можно нет поставить в вовнутрь притакой толщины стены с теплоизоляцией 800мм .так камера стандарт 80мм 100мм 120мм .а тут 800мм моноблок будет внутри .ранешной постройки когда еще стояли факи агрегат отдельно испаритель отдельно а моноблок просто втыкается в камеру и все . но берут сомнения как сделать лучше .
Что-то автор совсем запутал. Может быть все-таки так: 2.3*1.84*2.4м; толщина-0.8м; хранить-1.5т мяса; t хранения- -18. Моноблок в любом случае не подойдет.Внутренний и наружный блоки должны однозначно находиться вне стенки.Иначе он просто работать не будет. Вам лучше сплит рассмотреть. 216 будет нормально.
alekcfe
Согласен и не один сплит. Даже если теплоприток от стен минимальный 1500 кг мяса, то это серьёзно. Пусть вышлит задание расчитаю на программе.
Главное условия и вводные данные. Приблизительный расчёт гарантирую. Программа CoolPack обкатана не один год. Точность не гарантирую, но приблизительный или прикидочный расчёт гарантирую.Если толщина стенки 800 мм, то моноблок устанавливать нет резона. Лучше продать его и закупить сплиты по расчёту.
большое спасибо .согласен но может еще ктонибуть поможет .а если полностью убрать кирпичную кладку состороны моноблока и вставить панель .можно поставить в другое место но ему нехватит обьема воздуха для охлаждения .столовая и хлебозавод в одном здании кирпичном три камеры внизу двух этажное здание сделанное по проекту советских времен .между камерами кирпичная кладка 500мм .расположение камер заходиш коридор слева камера500/170/240.прямо 240/215/240.справа 340/220/240.две камеры они неохлаждаются в них хранят овощи и фрукты .справа нужно под заморозку .
Последний раз редактировалось alekcfe; 07.12.2010 в 19:27.
alekcfe, так тебе земляк надо не моноблоки под стока камер с разными температурами а сателлитку...как примерhttp://www.ostrov.ru/item_19.htm экономичней будя))
владимир алексеевич. тут я описал параметры трех камер . камера которая 500/170/240 ее уменьшить до размеров 250/170/240 сделать перегородку сплошную с дверями от старой 6 кубовой камеры самой камеры уже нету а остальное сделать теплоизоляцию камера будет обьемом 10 кубов для ней ипоставить моноблок со стороны камеры которая 340/220/240 обьемом 18 кубометров .моноблок мм211 берут сомнерия хватит нет для конденсатора охлаждения обьема 18 куб .в краинем случаи можно сделать принуждение с улицы можно нет так сделать посоветуй зарание благодарен.