    Привет всем форумчанам,вот какой вопросик меня стал интересовать приехал я на ремонт холодильной установки и увидел вот какую интересную вещь,при монтаже холодильной установки монтажники установили ТРВ и солинойдный клапан к верх ногами,тоесть каташка клапана находится в низу,и ТРВ тоже к верх ногами.Меня стал интересовать вопросик как такая установка ТРВ с солинойдом может повлиять на работу холодильной установки. :???:

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для ded t
    Регистрация
    26.05.2009
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    482
    Репутация
    3179
    Ну ТРВ по большому счету не особо страдает, а вот соленоид вверх ногами, это что он есть что его нету. :lol:

  4. #3

    Регистрация
    07.05.2010
    Адрес
    Казахстан,Чимкент
    Сообщений
    49
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от ded t
    Ну ТРВ по большому счету не особо страдает, а вот соленоид вверх ногами, это что он есть что его нету. :lol:
    но там же стоит электро клапан,просто я пробовал продувать не получилось,клапан держит.

  5. #4
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Сердечник клапана поджимается к седлу пружиной, поэтому он и держит. Но все равно ставить так это извращение.

  6. #5

    Регистрация
    07.05.2010
    Адрес
    Казахстан,Чимкент
    Сообщений
    49
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от zenzel
    Сердечник клапана поджимается к седлу пружиной, поэтому он и держит. Но все равно ставить так это извращение.
    а что насчет ТРВ скажете можно его ставить к верх ногами,не помешает ему расположение,для нормальной работы

  7. #6

    Регистрация
    17.04.2010
    Адрес
    Свердловская область
    Сообщений
    55
    Репутация
    371
    Клапан иТРВ вверх ногами будут собирать в полости клапана и мембраны грязь и масло. Если грязь в холодильном контуре проблемой не является, то масло в полости мембраны ТРВ будет вносить изменения в его работу. Может быть не очень значительные, но всё же. А нужен нам этот лишний геморой? Хотя может у установленного ТРВ конструктивно и нет разницы.

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Если ТРВ и соленоидник на гайках по просто установить в нормальное положение.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  9. #8
    Холодильщик Аватар для ded t
    Регистрация
    26.05.2009
    Адрес
    Крым
    Сообщений
    482
    Репутация
    3179
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич
    Если ТРВ и соленоидник на гайках по просто установить в нормальное положение.
    Но русскому интересней , что будет ,если вверх ногами.

  10. #9
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Думаю, что работать будет!!!
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  11. #10

    Регистрация
    07.05.2010
    Адрес
    Казахстан,Чимкент
    Сообщений
    49
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич
    Если ТРВ и соленоидник на гайках по просто установить в нормальное положение.
    в этом то и дело,что всё впаянно и заправленно уже фрионом,а там 7 кг 404 фриона.

  12. #11

    Регистрация
    17.04.2010
    Адрес
    Свердловская область
    Сообщений
    55
    Репутация
    371
    Если не секрет, то что с установкой и марка ТРВ?

  13. #12

    Регистрация
    07.05.2010
    Адрес
    Казахстан,Чимкент
    Сообщений
    49
    Репутация
    0
    установка вроде работает после замены датчика LP давления ,а вот модельку не записал.Просто всегда ставили верх,а тут увиделтакое предложил исправить,а мне ответили что при монтаже им сказали,что нет не какой разницы и установка уже отработала 1 год вроде нормально

  14. #13
    Холодильщик
    Регистрация
    19.01.2010
    Адрес
    центральная россия
    Сообщений
    494
    Репутация
    1212
    Цитата Сообщение от кошкин
    Просто всегда ставили верх,а тут увиделтакое предложил исправить,а мне ответили что при монтаже им сказали,что нет не какой разницы и установка уже отработала 1 год вроде нормально
    Ну и оставь, а то случись чего - будешь крайним.
    Всё неизвестное принимается за великое

  15. #14

    Регистрация
    17.04.2010
    Адрес
    Свердловская область
    Сообщений
    55
    Репутация
    371
    По крайней мере будет на кого стрелки перевести, если вдруг чего.Мол при монтаже накосячили-вот и результат вылез. Если мне память не изменяет, на данфосовских паспортах установка вниз головой перечеркнута.На всех или нет-точно не скажу. Я тут полез по пособиям и инструкциям- и ничего. Капиталистам сама мысль, что ТРВ можно поставить вниз головой в голову не приходит.

  16. #15
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Оставь и не морочь мозги
    Фирма работает в области холода более 20 лет

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Установка авторефрежератора. MD-2.
    от Vitalyi-Ivanovich в разделе Автокондиционеры и мобильный холод
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 23:03
  2. Установка для сбора фреонов
    от Lamanoff в разделе Инструмент, оборудование и расходные материалы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 12:47
  3. установка моноблока polair
    от alekcfe в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 20:32
  4. Переделка ларя - установка No Frost
    от кошкин в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 06:28
  5. Правильная температура в нулевой камере
    от resilient в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 17:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •