Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Компрессоры Bitzer ESH725Y-40S -- подозрительные звуки

  1. #1

    Регистрация
    17.07.2008
    Адрес
    Лосино-Петровский
    Сообщений
    14
    Репутация
    0

    Компрессоры Bitzer ESH725Y-40S -- подозрительные звуки

    На объекте среднетемпературная централь на базе
    трёх спиральных компрессоров ESH725Y, недавно каждый компрессор при остановке стал издавать громкий жужжащий звук. В чем может быть проблема?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    А что тебя тревожит?

  4. #3

    Регистрация
    17.07.2008
    Адрес
    Лосино-Петровский
    Сообщений
    14
    Репутация
    0
    Прочитал что это причиной может служить повреждение встроенного обратного клапана. Есть еще версии?

  5. #4
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Немножко пропускает, но при работе это некритично. Поставь дополнительно наружный.

  6. #5

    Регистрация
    17.07.2008
    Адрес
    Лосино-Петровский
    Сообщений
    14
    Репутация
    0
    Немножко пропускать он должен и так, а в моем случае шум довольно сильный. Можно поподробнее про дополнительный наружниый?

  7. #6
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    KemKa , пропустил тему . Подбирал в магазине обычно по рекомендации продавца. Всегда устанавливаются на нагнетательной и размер всегда соответствует диаметру трубы. Ставил не из-за шума, а из-за того,что агрегат с предварительным вакуумированием при остановке начинал "циклить", что тревожило заказчика. Ну а мы за ваши деньги- любой каприз. Единственно сопутствующие хлопоты- куда деть фреон. Обычно рядом есть такая же установка , туда и сливал.
    [/b]

  8. #7

    Регистрация
    17.07.2008
    Адрес
    Лосино-Петровский
    Сообщений
    14
    Репутация
    0
    Установке дополнительных предпочел шумоизоляцию помещения. Вышло дешевле и быстрее.

  9. #8
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    Теперь при остановке давление всасывания уравнивается с конденсацией???

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Bitzer
    от alex555 в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 18:36
  2. Куда вы уходите, компрессоры СК?
    от Митяй в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 12:58
  3. Whirlpool ARZ539 - не включаются компрессоры
    от Иванович в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 16:41
  4. Стинол-106 (морозильник) - посторонние звуки во время работы
    от Прохор в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 10:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •