Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Эл.клапан на линии ВД схема правилого подключения?

  1. #1

    Регистрация
    09.02.2009
    Адрес
    Kazahstan
    Сообщений
    56
    Репутация
    0

    Эл.клапан на линии ВД схема правилого подключения?

    Привезли демонтированный «аппарат» (испаритель, МК, ШУ и т.д) на базе Copeland CA-0300-TFM-200. Задача смонтировать, В ШУ была схема подключений цепей управления «черновик» вложен спецами демонтировавшими аппарат. При проверке схемы появилось сомнение в правильности подключения эл.клапана на линии ВД Рис.1 (1) т.к по схеме фаза идет на реле контроля давлений Рис.1 (2) с него приходит на контакт тепловой защиты МК (3) далее идет на реле контроллера с него на катушку пускателя МК (соответственно) с другого контакта тепл.защиты с которого уходит фаза на реле контроллера запитана катушка эл.клапана т.е получается если контакты реле , защиты МК замкнуты то клапан постоянно открыт. Что хотели такой схемой подключения обыграть коллеги? Как по общему мнению в данной установке должно быть подключен эл.клапан и его назначение?
    p/s
    СПС
    Изображения

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    скачать и читать. http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...A%D0%B0&lr=213 лучше всего сделать цикл "с откачкой"-ругулирующие устройство (термостат, контроллер и т.п закрывает соленоид и машина останавливается во РД (низкой) по вашему это "реле контроля давлений"-чем осуществляет сбор газа из испарителя. ну или на крайняк сделать как сказал предидущий оратор))
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  4. #3

    Регистрация
    09.02.2009
    Адрес
    Kazahstan
    Сообщений
    56
    Репутация
    0
    muravei77, лучше всего сделать цикл "с откачкой"-? чем лучше в данной установке перед первым способом если будет отключатся по PH?
    p/s
    СПС

  5. #4

    Регистрация
    09.02.2009
    Адрес
    Kazahstan
    Сообщений
    56
    Репутация
    0
    В данной установке используется ХМК-7 Рис.2 контроллер пр-ва Китай есть два прогр. реле (компрессор. оттайка,) как проверить параметры программирования этого контр-ра? может у кого есть мануал хотябы англ.яз. (интерес к DIF, задержка включения МК, периодичность и продолжительност DEF температура окончания и т.д) задаю этот вопрос в связи с тем что поверхности испарителя (защита и лопости крыльчатки поцарапаны) пологаю были проблемы с обмерзанием (ТЭНы проверил целы)
    p/s
    СПС
    Изображения

  6. #5

    Регистрация
    09.02.2009
    Адрес
    Kazahstan
    Сообщений
    56
    Репутация
    0
    Также используется реле контроля РВ, РН пр-ва Китай Рис.3 оба реле подключены последовательно (разрывают фазу пускателя МК). Если Мы в данном случае я буду выполнять подключение работы установки с последующей откачкой фреона т.е откл. МК по РН то как в Вы полагаете мне необходимо будет с контроллера реле включения МК управление переподключить на эл.маг клапан, а схему включения пускателя МК оставить как есть? (к сведению в установке присутствует реле контроля фаз). Какие негативные последствия будут для МК при посадках напражения при такой схеме подключения? Правильно ли по шкале выставлены значения отключения МК по РН и РВ для установки на R-22?
    p/s
    СПС
    Изображения

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от RomaHin Посмотреть сообщение
    muravei77, лучше всего сделать цикл "с откачкой"-? чем лучше в данной установке перед первым способом если будет отключатся по PH?
    p/s
    СПС
    не будет грется газ в испарителе на оттайке. соответственно лучше " на старте" компрессору.. в жару лучше конденсатору..


    Цитата Сообщение от RomaHin Посмотреть сообщение
    для установки на R-22
    высокое я бы поставил на 21 бар. низкое надо смотреть по манометру-не ниже нуля. шкалы врут и у серьёзных-не кетайчатских производителей..

    Цитата Сообщение от RomaHin Посмотреть сообщение
    пологаю были проблемы с обмерзанием
    настройку системы оттайки лучше начать с местоположения датчика окончания оттайки..
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  8. #7

    Регистрация
    09.02.2009
    Адрес
    Kazahstan
    Сообщений
    56
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    не будет грется газ в испарителе на оттайке. соответственно лучше " на старте" компрессору.. в жару лучше конденсатору..
    При оттайке понятно (про испаритель), про конденсатор в жару не понятно? (при выборе работы системы по отключению МК по РН)
    Цитата Сообщение от RomaHin Посмотреть сообщение
    с другого контакта тепл.защиты с которого уходит фаза на реле контроллера запитана катушка эл.клапана т.е получается если контакты реле , защиты МК замкнуты то клапан постоянно открыт. Что хотели такой схемой подключения обыграть коллеги?
    Есть у кого мыси по такой схеме подкючения элементов системы?
    p/s
    СПС

  9. #8

    Регистрация
    09.02.2009
    Адрес
    Kazahstan
    Сообщений
    56
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    настройку системы оттайки лучше начать с местоположения датчика окончания оттайки..
    muravei77, из личного опыта Вы в каком месте обычно закрепляете датчик №2 (испарителя)?

  10. #9
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от RomaHin Посмотреть сообщение
    muravei77, из личного опыта Вы в каком месте обычно закрепляете датчик №2 (испарителя)?
    в зависимости от конструкции испарителя. я например креплю на калач испарителя (чаще всего), а вот на какой и зависит от его конструкции..
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от RomaHin Посмотреть сообщение
    коллеги
    судя по вопросам "подготовительной группы" детсада "коллегами" мы не являемсо))
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  12. #11

    Регистрация
    09.02.2009
    Адрес
    Kazahstan
    Сообщений
    56
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от RomaHin Посмотреть сообщение
    Что хотели такой схемой подключения обыграть коллеги?
    Если эл.клапан на линии ВД постоянно открыт, и в централях более ни где не исполюзуются клапана (кроме МК) то давление на нагнитании компрессора будет равным давлению на всасе (за время остановки МК по холоду выровняется). Чем черевато такое подключение эл.клапана, что хотели упростить коллеги (Ваши)muravei77,? ...

  13. #12
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от RomaHin Посмотреть сообщение
    что хотели упростить коллеги
    а хрен знает)) минусов у системы с вакуумированием меньше чем плюсов.. чго думать то? собирайте да запускайте..
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  14. #13
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Все схемы Бицеров работают по давлению на всасе. Это самый лучший вариант работы таких схем.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  15. #14

    Регистрация
    05.05.2013
    Адрес
    Россия,Кемерово
    Сообщений
    34
    Репутация
    -55
    Вообще такой клапан ставят для того что-бы не залило компрессор житкарем и подключают после реле контроля в остальном всеми режимами компрессора управляет автоматика