Здравствуйте. Я не холодильщик, но пользователь технологической установки, использующей для охлаждения воду, выдаваемую чилером. Прошу помощи советом у спецов. Его компрессор LRA-15 включается на 1 сек и сразу отключается. Отключает его элемент в виде цилиндрика, смонтированный на компрессоре, с двумя выводами наверху и включенный последовательно в цепь питания компрессора. Видимо, это биметаллическая защита от большого тока. Через секунд 20 кратковременное включение повторяется. Система запуска - конденсаторная. Емкость и утечку конденсатора проверил - положенные 70 мкФ и не пробит. Срабатывание реле проверил подачей на него напряжения от отдельного источника. Срабатывает четко, контакты целы. Сопротивление рабочей обмотки компрессора 3,4 Ома, пусковой - 26 Ом. Есть предположение, что в рабочей обмотке межвитковое замыкание. Хотелось бы узнать каковы эти значения сопротивления для исправного компрессора и что еще можно предположить в этой ситуации.