    "Выбивает" кондиционер Daewoo-18

    установил кондиционер Daewoo 18, и при включении компрессора что то щелкает в плате управления и тухнит внутрений блок. отключаю питание на компрессор все включаеся, пробывал отдельно подавать питанме на компрессор включается компрессор всенормально ток 5А. подскажите что может выбиватью.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для magna
    Регистрация
    31.12.2008
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    1,073
    Репутация
    2980
    Вентилятор, клапан, конденсатор (пусковой) проверял?
    Ремонт холодильников в Славянске 050 864 68 94

  4. #3
    Аватар для Lamanoff
    Регистрация
    24.04.2010
    Адрес
    Россия Курская облость
    Сообщений
    23
    Репутация
    0
    проверял все в норме. попробывал поставить магнитный пускатель. управление включает катушку пускателя, а взял фазу на которую подсаеденял кондер и пустил через контакты пускателя на компрессорю. все так работает только если выключаешь с пульта потом не влючишь с него пока не выключишь и включишь автомат

  5. #4
    Холодильщик Аватар для magna
    Регистрация
    31.12.2008
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    1,073
    Репутация
    2980
    Дык, к электронщику надо бы сходить, и с ним (желательно)покумекать. На тот случай, если дефект повторится.
    Ремонт холодильников в Славянске 050 864 68 94

  6. #5
    Аватар для Lamanoff
    Регистрация
    24.04.2010
    Адрес
    Россия Курская облость
    Сообщений
    23
    Репутация
    0
    спасибо я так и сделаю

  7. #6
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    пока проверь просадку сети при пуске - моему другу попался израильский и тоже так дергался, он замеряет - 204 вольта при просадке (допустимо 198).
    меня вызвал, и тока через полчаса нашли в документации, что при 204 в мозги отрубают все нафик...
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  8. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Был случай при установке сплита эл. проводка переходила из алюминия в медь, вот там и просадка проходила Пусковой ток у 18-го конечно большой :shock:

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    12.11.2008
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    143
    Репутация
    1000
    Согласен с Вьюгой, проверить просадку и кабель проводки, возможно он меньшего диаметра чем 2,5квадрата. эти два параметра очень сильно влияют на запуск кондиционера

  10. #9
    Аватар для Lamanoff
    Регистрация
    24.04.2010
    Адрес
    Россия Курская облость
    Сообщений
    23
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от Митяй
    Был случай при установке сплита эл. проводка переходила из алюминия в медь, вот там и просадка проходила Пусковой ток у 18-го конечно большой :shock:
    да, скрутки есть но кабель весь медный и спаял я их. напруга 224В. 2,5 квадрата как и надо поставил.

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    12.11.2008
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    143
    Репутация
    1000
    вот еще один немаловажный момент: ноль на основном щитке проверить. бывает так, что он плохо закреплен и пуск особо тяжелой аппаратуры практически не возможен из-за опять таки просадки. что касается платы, то в первую очередь проверяйте реле включения компрессора, т.к. процессор у вас дает команду на запуск реле, и последнее: попробуйте заменить пусковой конденсатор.
    вот такие пироги

  12. #11

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136

    Re: выбивае кондицеонер Daewoo 18

    [quote="Lamanoff"]установил кондиционер Daewoo 18, и при включении компрессора что то щелкает в плате управления и тухнит внутрений блок. отключаю питание на компрессор все включаеся, пробывал отдельно подавать питанме на компрессор включается компрессор всенормально ток 5А. подскажите что может выбиватью.[/quА соеденил всё праельно? Проверь.

  13. #12

    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Украина Луганская обл.г. свердловск
    Сообщений
    189
    Репутация
    136

    Re: выбивае кондицеонер Daewoo 18

    Цитата Сообщение от Lamanoff
    установил кондиционер Daewoo 18, и при включении компрессора что то щелкает в плате управления и тухнит внутрений блок. отключаю питание на компрессор все включаеся, пробывал отдельно подавать питанме на компрессор включается компрессор всенормально ток 5А. подскажите что может выбиватью.
    А соеденил всё правильно? Проверь.

  14. #13
    Аватар для Lamanoff
    Регистрация
    24.04.2010
    Адрес
    Россия Курская облость
    Сообщений
    23
    Репутация
    0
    не один раз проверял. спосибо за подержку!

  15. #14
    Аватар для Lamanoff
    Регистрация
    24.04.2010
    Адрес
    Россия Курская облость
    Сообщений
    23
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от Coolmaster
    вот еще один немаловажный момент: ноль на основном щитке проверить. бывает так, что он плохо закреплен и пуск особо тяжелой аппаратуры практически не возможен из-за опять таки просадки. что касается платы, то в первую очередь проверяйте реле включения компрессора, т.к. процессор у вас дает команду на запуск реле, и последнее: попробуйте заменить пусковой конденсатор.
    вот такие пироги
    так я поставил магнитный пускатель и реле включения компрессора пускает катушку пускателя. там то ток меньше. всеровно пару раз запустился работал отлично. выключаешь а потом включаешь при пуске компрессора тухнет весь кондер

  16. #15
    Аватар для Lamanoff
    Регистрация
    24.04.2010
    Адрес
    Россия Курская облость
    Сообщений
    23
    Репутация
    0
    Цитата Сообщение от Coolmaster
    попробуйте заменить пусковой конденсатор.
    так пробывал подовать питание чисто на компрессор все нормально он запускается и работает.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. BOSCH KSF 3200/05 - есть ли возможность переделать его в простую "механику"?
    от Serginio R в разделе Вопросы от владельцев холодильников
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 21:36
  2. Продам масло "Bitzer" BSE170 B320SH. Нижний Новгород
    от kreizer в разделе Инструмент, оборудование и расходные материалы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 13:02
  3. Какой компрессор на бонете "Криспи" Кантри-1500?
    от SSG в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 23:23
  4. Холодильник Whirlpool (R134a) - сильно обмерзает "обратка"
    от msvsanjok в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 11:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •