Сплит-система Panasonic CS-XE9DKE invertor,работает минуту затем моргает индикатор"T
Подскажите пожалуйста!!! Сплит-система Panasonic CS-XE9DKE invertor,работает минуту затем моргает индикатор"TIME" и закрывает шторку.Наружный блок при этом не запускается. В чем может быть причина? Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось SErG532; 07.10.2010 в 21:55.
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
При неисправности датчиков температуры, чаще всего ошибка выскакивает сразу после включения.Возможно неисправеность датчика хола мотора вентилятора внутреннего блока.
В мануале по панасу есть раздел неисправностей .В нём даны описания аварийных световых сигналов.Был аналогичный случай ,результат -замена двигателя вентилятора внутреннего блока.Спасло то ,что дали заведомо исправный движок.Но в вашем случае может быть мозги
ВСЕМ СПАСИБО ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ)) В СЕРВИСНОМ МАНУАЛЕ НАШЕЛ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОШИБКАХ ВОШЕЛ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ С ПОМОЩЬЮ ПДУ ВЫЯСНИЛОСЬ ЧТО СПЛИТ СИСТЕМА ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ НЕТ СВЯЗИ МЕЖДУ ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ БЛОКАМИ. НЕИСПРАВНА ИНВЕРТОРНАЯ ПЛАТА НАРУЖНОГО БЛОКА.