    Помогите настроить холодильную камеру

    Здравствуйте Всем.
    Помогите советом если сможете:
    Попалась в работу холодильная камера:
    - материал стен - сендвич панель 80 мм.,
    - кубатура 65 куб.,
    - пол изолирован,;
    - холодильник - сплит Ариада KMS 330T, R404, 380 V (-5 +5)
    - необходимая температура в камере - +4 С,
    - среднесуточный оборот продуктов - 1,5 т. (загружаются единовременно ночью, т.е то что было вывозят, новое завозят)
    - камера новая (2 месяца)

    Проблема не момент обращения - температура в камере +8 - +12.

    Честно говоря никогда вплотную не сталкивался, хотя опыт кое какой имеется.


    Посмотрел настойки. Из основных:
    - контрольная точка 0, дифф +2.
    - включение вентилятора +5 выключение +12 (!?)
    - период оттайки 3 часа,
    - окончание оттайки по датчику испарителя +13.
    - на момент моего прихода регистрация ошибки - HPA (Авария реле высокого давления).
    - тепмература кипения в среднем -15

    Сразу появились сомнения по поводу правильности насторойки температуры включения и выключения вентилятора испарителя.

    Попробовал поэксперементировать: поставил 0 +8: через какоето время компрессор отключился по аварии. Поставил ниже: -3 +3 вроде нормално работает, но температуру в камере ниже + 8 не опускает. Поставил еще ниже -7 0. Стал обмерзать всас у компрессора. Побоялся гидроудара. Оставил -3 +2 и пока уехал. Через три часа тепмература в камере +8.

    Помогите разобраться!!!

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для Валера72
    Регистрация
    23.07.2010
    Адрес
    Ивановская обл.г.Заволжск
    Сообщений
    514
    Репутация
    1442
    Неплохо бы знать температуру загружаемого товара.Сплит-система для камеры почти на пределе мощности.

  4. #3
    Холодильщик
    Регистрация
    21.11.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    Репутация
    1216
    - на момент моего прихода регистрация ошибки - HPA (Авария реле высокого давления).
    Смотри всё,что связано с конденсатором (почисти,промой "керхером",скорость вращения вентиляторов конденсатора ,посмотри все ли 3 работают? Если один сгорел,то он будет вращаться в другую сторону или стоять и через него будет засасываться воздух,а через конденсатор нет),включение вентиляторов испарителя на +8 - нормально для среднетемпературной камеры.Главное не забудь если снял переднюю панель -выключи агрегат.

  5. #4

    Регистрация
    22.07.2011
    Адрес
    Россия, Ростов
    Сообщений
    3
    Репутация
    0
    Братцы простите за неточность: сегодня побывал на камере - она 46 кубов а не 65...
    ТО Влера72: Температура загружаемого товра примерно + 25
    ТО ref65: Конденсатор помыли сразу, вентилятор работает нормально... (забыл сразу сазать...)Настройка вентилятора на +3 +8 приводит по моим ощущениям к перегреву смеси на испарителе, соответственно потихоньку поднимается двление... В какойто момент регистрируется ошибка, хотя аппарат продолжает работать...

    Я вот что заметил:
    настройка включения вентилятора -3 +2 дает вот какой эффект:
    после выключения вентилятора темпертура на испарителе падает до -3 примерно за две минуты;
    при включении вентилятора температура на испрителе поднимается до +2 за 25 сек.
    при это никаких выдимых изменений с конденсатором не произсходит: т.е. он как был в инее так и остается - ни больше ни меньше
    Последний раз редактировалось ПавелМК; 23.07.2011 в 10:08.

  6. #5
    Холодильщик
    Регистрация
    21.11.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    Репутация
    1216
    Цитата Сообщение от ПавелМК Посмотреть сообщение
    после выключения вентилятора темпертура на испарителе падает до -3 примерно за две минуты;
    при включении вентилятора температура на испрителе поднимается до +2 за 25 сек.
    При наличии ТРВ это может говорить о недостатке фреона,при включении вентиляторов он выкепает до середины испарителя, термобаллон ТРВ не охлаждается .Проверь утечки.Сними боковину воздухоохладителя посмотри обмерзание по калачам при работающем вентиляторе,возможно,что обмерзают только на выходе воздуха.При утечках более25% 404 фреон рекомендуют выпускать полностью,вакуумировать и заправлять по новой ЖИДКОЙ фазой.На такой сплит орентировочно 1,8 кг.Сетку ТРВ проверить и жидкостной фильтр поменять,а то там может "скромный" медный стоять.Ну объём посмотри - швы просиликоненены должны быть с двух сторон.А вот требуемые +4 камера раньше давала?(желательно узнать не у хозяина ,а у грузчика и т.п.

  7. #6

    Регистрация
    22.07.2011
    Адрес
    Россия, Ростов
    Сообщений
    3
    Репутация
    0
    Трв там не стоит... Швыпроверили, аппарат перезаправили сегодня. Я так понимаю вопрос сейчас стоит такой: какой должен быть порог включения и выключения вентилятора? Кстати сегодня узнал у грузчика в камеру попадает примерно две тоны молока в сутки. Тепмература его около 17 градусов

  8. #7
    Холодильщик
    Регистрация
    21.11.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95
    Репутация
    1216
    Дифференциал включения вентиляторов испарителя 2 градуса.Температура включения +5 (надо посмотреть разрешённый диапазон работы компрессора по температуре кипения).Оттайка через 5 часов.Продолжительность 25 мин.Температура конца оттайки оставить +13 (но этот параметр подбирается опытным путём,в зависимости от расположения датчика и ТЭНов)

  9. #8
    Холодильщик Аватар для ColdSir
    Регистрация
    16.12.2010
    Адрес
    Рубцовск
    Сообщений
    155
    Репутация
    1559
    ПавелМК, По вашим потребностям мощность по холоду , на вскидку , 5,5 кВт , а какова мощность вашего сплита ? Очень похоже на нехватку мощности , так как температуру с испарителя махом "сдувает".

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Как настроить контроллер?
    от vladice в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 09:01
  2. Помогите настроить 961
    от олег78 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 14:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •