Здравствуйте. Сегодня обнаружил утечку фреона через сварочный шов 250литрового ресивера, в месте вварки штуцера в баллон самого рессивера (не медь). Подскажите пожалуйста варианты ремонта.
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
Уже наверно никто не помнит, что были умельцы, которые приваривали раму МВВ4 к рессиверу не сбрасывая давления в последнем. Такие бы взялись и рессивер заварить.))
Одно дело приварить площадку к 5 литовому ФАКовскому ресиверу, а здесь утечка и Е-250 л. Варианты есть но лучше его освободить в балоны,в другой ресивер,в систему если поместится и далее как учили.
Не мешало бы знать какой хладоагент.
Уже наверно никто не помнит, что были умельцы, которые приваривали раму МВВ4 к рессиверу не сбрасывая давления в последнем. Такие бы взялись и рессивер заварить.))
Особую пикантность может привнести такой ремонт в выходной на рынке или посреди зала в гипермаркете...
Мы незнаем возможностей вашей схемы агрегата,может -быть у вас есть ещё рессивер(ремонтный)куда можно загнать хладон.А осталное надо делать то ,что писал я и Константинович.
У нашей организации и у нашего клиента один шеф, так что снять хорошие деньги с клиента не получится)
Дополнительного ресивера нет, увы.
Один знакомый рассказал, что когда то слышал про метод чеканки: искали точное место утечки и зубилом по кругу зачиканивали, и помогало таки. Есть какая-нибудь информация по такому способу?