    Утечка R404

    В среднетемпературной магистрали торгового центра работающей на R404 была сильная утечка, насколько мне известно газ из ситемы выходит неравномерно, т.е. одного составляющего уходит меньше, другого больше. Возможна ли дозаправка системы 404ым, и какие последствия могут иметь место, если таковую произвести, ведь газ по идее будет иметь немного другие св-ва?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик
    Регистрация
    11.09.2007
    Адрес
    украина
    Сообщений
    416
    Репутация
    1044
    Надежнее полностью перезаправить,вам же неизвестно какое количество газа убежало.
    fred

  4. #3
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997

    Re: Утечка R404

    Цитата Сообщение от KemKa
    В среднетемпературной магистрали торгового центра работающей на R404 была сильная утечка,
    А если воздух в системе?
    Однозначно даже вакуумировать - 142-й не испаряется при температурах за +20, если разбалансируешь пропорции - все равно можешь к этому вернуться, но при этом убьешь время, дозу, нервы.
    Заказчик такого уровня даже не сильно заметит такой расход, а тебе приятно будет за правильно сделанную работу

  5. #4

    Регистрация
    17.07.2008
    Адрес
    Лосино-Петровский
    Сообщений
    14
    Репутация
    0
    Спасибо, буду заниматься.

  6. #5
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от KemKa
    Спасибо, буду заниматься.
    Нет забудь поменять все фильтра - такая экономия чревата. Удачи.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Замена хладагента - R404-го на R22-й!
    от alex75 в разделе Инструмент, оборудование и расходные материалы
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 05:02
  2. Утечка в Lg Ga-479BLQA
    от Boris1970 в разделе Отчеты и рассказы участников форума
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 12:20
  3. Заправка R404
    от Adept в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 16:58
  4. Течеискатели TEK 705 и хладагент R404
    от alex75 в разделе Инструмент, оборудование и расходные материалы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 23:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •