Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 17

Тема: Как найти утечку фреона?

  1. #1

    Регистрация
    15.03.2011
    Адрес
    Россия, Пермь
    Сообщений
    2
    Репутация
    0

    Как найти утечку фреона?

    Помогите, пожалуйста!
    Как найти утечку фреона R-22? После разгерметизации системы в результате некачественного монтажа (обломило трубку от вибрации), место утечки запаяно. Так же была обнаружена утечка на конденсаторе (перетерло трубку в межблочной втулке).
    При опрессовке смесью азота и фреона подняли давление до 20 кг, за сутки упало на 1 кг.
    Не можем найти утечку, трасса более 100 метров, 10 воздухоохладителей, всасывающая труба в изоляции.
    Может вам известен сильно пахнущий газ, который можно использовать во фреоновой системе, чтобы определить приблизительное место утечки?

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #2
    Холодильщик Аватар для magna
    Регистрация
    31.12.2008
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    1,073
    Репутация
    2980
    Я бы попытался утечку локализовать. Т.е. разделить систему на участки и каждый по-порядку проверить. Когда будешь знать на каком участке проблема, подсказки будут не нужны. Хотя с такими размерами - геморное дело.
    Ремонт холодильников в Славянске 050 864 68 94

  4. #3
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от maskit24 Посмотреть сообщение
    При опрессовке смесью азота и фреона подняли давление до 20 кг, за сутки упало на 1 кг.
    Если давление за сутки упало на 1 Бар, это не факт, что в системе утечка! Надо учитывать изменения t?, где находится трубопровод, а это очень сложно, особенно когда магистраль большая а t? разная и не стабильная! Если сроки позволяют, ждите ещё. А так, есть ультрафиолет. Краска и так-же есть акустика и т.д….

  5. #4
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    maskit24 !!
    Если с фреоном, то он просто сконденсировался в системе. От этого и понижение давления на такую величину.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  6. #5
    Холодильщик Аватар для Sерый
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    294
    Репутация
    1025
    А если попробывать течеискателем
    Водку!!??-теплую!!??-из грязной мыльницы!!??-c плавающими мухами!!??-...Конечно буду!!!

  7. #6
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    maskit24 !!
    Оставте ещё на сутки. Если не будет снижения, то это не утечка а конденсация 22 в системе.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  8. #7
    Холодильщик Аватар для refel
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Estonia Tallinn
    Сообщений
    439
    Репутация
    4538
    В.А. А если температура упадет еще ниже?

  9. #8
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    refel !!
    На улице ВЕСНА.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  10. #9
    Холодильщик Аватар для refel
    Регистрация
    24.06.2009
    Адрес
    Estonia Tallinn
    Сообщений
    439
    Репутация
    4538
    Да но температура все время колеблется.Ночью морозы днем теплее.И с фреоном бесполезно оставлять давление, оно все время будет меняться.

  11. #10
    Холодильщик
    Регистрация
    18.04.2009
    Адрес
    СПб.
    Сообщений
    147
    Репутация
    1305
    Цитата Сообщение от maskit24 Посмотреть сообщение
    ...Может вам известен сильно пахнущий газ...
    -Товарищ майор, ничего не получается, собака след не берёт. Попробуйте сами.

    Это так, навеяло вопросом...
    А если серьёзно есть такие специальные маркеры (добавки к хладагенту светящиеся в ультрафиолете)
    http://www.acz.ru/vcd-6767-1-4165/goodsinfo.html

  12. #11
    Холодильщик Аватар для magna
    Регистрация
    31.12.2008
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    1,073
    Репутация
    2980
    А что, у вас азот дефицит?
    Ремонт холодильников в Славянске 050 864 68 94

  13. #12
    Холодильщик
    Регистрация
    30.05.2010
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    1,312
    Репутация
    4668
    Цитата Сообщение от мастер Бо. Посмотреть сообщение
    -
    А если серьёзно есть такие специальные маркеры (добавки к хладагенту светящиеся в ультрафиолете)
    http://www.acz.ru/vcd-6767-1-4165/goodsinfo.html
    дайте ссылочку хоть на одного производителя полугерметиков-винтов-герметиков которые разрешают лить ультрафиолетовую бадягу в систему? почему то они категорически запрещают сиё действие..))
    если масла нету в репе то и в тумбочке не будет

  14. #13
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    дайте ссылочку хоть на одного производителя полугерметиков-винтов-герметиков которые разрешают лить ультрафиолетовую бадягу в систему? почему то они категорически запрещают сиё действие..))
    По инструкции, надо отсечь компрессора и после этого вводить краску в систему, по окончании процедуры, вакуумировать систему и заправлять. Но мы не всегда делаем так. Были случаи, когда вводили краску в систему и до сих пор работает с краской,

  15. #14
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Rashed
    "Краску использую только в автокондиционерах.
    В других системах может "спалить" обмотки статора.
    Просто надо вытравить всё из системы и зарядить только азот. Через сутки покажет всё.
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  16. #15

    Регистрация
    15.03.2011
    Адрес
    Россия, Пермь
    Сообщений
    2
    Репутация
    0
    спасибо! При помощи мыльной пены - промазывали стыки и обнаружили несколько утечек. Вчера устранили и запустили газ, сегодня давление уже не падало!!! А прибор утечки - срабатывает только через минуту - так можно и неделю искать.
    Последний раз редактировалось maskit24; 19.03.2011 в 06:15.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Помогите найти документацию на контроллер.
    от генрих в разделе Торговый и промышленный холод
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:51
  2. Помогите найти схему для LG GR-282MF
    от Вадим Юрьевич в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 14:17
  3. Где найти настройки микропроцессор FK-203T
    от renik71 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 19:01
  4. Мир 101-2 -- подозрение на утечку
    от fred в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 20:48
  5. Как найти Servicenet-а?
    от Левон в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 11:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •