Мне тоже больше 3х раз не приходилось этим заниматься и то забыл когда всё это было, только под замену на новый, даже голову не забиваю подстройкой старого или нового.
Я за 32 года практики по быт холоду только 3 раза регулировал термостат
Некоторым приходится регулировать значительно чаще.
И проблема не в наличии данной темы, а в традиционно низком качестве информации в ней представленной.
Я за 32 года практики по быт холоду только 3 раза регулировал термостат
Некоторым приходится регулировать значительно чаще.
И проблема не в наличии данной темы, а в традиционно низком качестве информации в ней представленной.
Пусть регулировщики прочитают про стенд настройки термостатов у Бабакина: если нет температуры на испарителе, то что получится, если ослабить настройки в регуляторе?
Снял термостат, прогнал на стенде - если соответствует, то ищем причину. Если не соответствует - меняем на новый.
По-моему так!
Пусть регулировщики прочитают про стенд настройки термостатов у Бабакина: если нет температуры на испарителе, то что получится, если ослабить настройки в регуляторе?
Снял термостат, прогнал на стенде - если соответствует, то ищем причину. Если не соответствует - меняем на новый.
По-моему так!
Я против регулировки термостата для компенсации упавшей холодопроизводительности агрегата. Я выше уже писал, что есть и другие причины, когда может потребоваться регулировка.
И проблема не в наличии данной темы, а в традиционно низком качестве информации в ней представленной.
Воистину!
Вот скажите мне, дорогие мастера, что делать, если при повышении окружающей температуры начала также расти и температура в ХК (август прошлого года)? Причем не просто стабильно повысилась, а стала гулять и неадекватно зависеть от положения регулятора. Что, менять термостат? Или подкручивать? Или... (компрессор исправен и производителен, КРВ < 1, контакт трубки сильфона с плачущим испарителем в норме)
... что делать, если при повышении окружающей температуры начала также расти и температура в ХК (август прошлого года)? Причем не просто стабильно повысилась, а стала гулять и неадекватно зависеть от положения регулятора. Что, менять термостат? Или подкручивать? Или...
Для начала ТО неплохо сделать, убедиться, что температура в помещении соответствует той, что по паспорту (чаще это +16...+32), обеспечить циркуляцию воздуха вокруг БХП.
Нестабильность температуры может как раз говорить о том, что с повышением температуры ухудшается компрессия, и наоборот, т.е. термостат ни при чем, он поддерживает температуру согласно внутренней настройки по температуре.
Достаточно сделать разовый замер времени работы и времени стоянки, чтобы иметь представление что нужно: если отношение 1:1 или стоянка даже дольше, то еще куда ни шло. Но если аппарат и так работает дольше, чем отдыхает, то это не улучшит состояние компрессора, а наоборот, ускорит крах, если например потеряна упругость клапана.
Кстати, если все-таки крах состоится, то оптимально менять не только компрессор, но и этот "верченный" термостат, потому что иначе темепература в камере снова "поплывет". Догадайтесь почему...
Ого! Даже не ожидал таких быстрых ответов
Правда, ожидал, что будут неправильные. Впрочем, это понятно: не видя прибора, трудно сразу угадать.
Но если есть желание, мы можем продолжить решение задачки. Даже интересно стало, как быстро смогут опытные профессионалы найти причину проблемы по симптомам. Она, кстати, уже давно найдена и устранена, так что это только ради разминки мозгов, "тянуть" информацию в роли "жадного клиента" я не собираюсь.
Если согласны, заранее отвечаю: лишних теплопритоков и потерь нет, никаких внешне заметных механических повреждений-отхождений и т.п. Аппарат не роняли, стоит практически посреди комнаты (сзади до стены полметра, сверху - метр до потолка). Температура в помещении 25-27 гр. Работа/стоянка примерно 1:1, но само время работы явно маловато. Термостат не "верченный". Таки он дурит? Подкручиваем? Меняем?
Последний раз редактировалось gramgr; 06.06.2011 в 00:19.
... Температура в помещении 25-27 гр. Работа/стоянка примерно 1:1, но само время работы явно маловато. Термостат не "верченный". Таки он дурит? Подкручиваем? Меняем?
Ну не знаю, мне вертеть неинтересно, скучно подолгу сидеть, за те же деньги
Сообщение от gramgr
... Работа/стоянка примерно 1:1, но само время работы явно маловато. ...
Это тоже из той серии, что "Вы неправильно шагаете"? Откуда данные, что "время работы явно маловато"? Если по документации, то там фигурирует КРВ. А если предчуйствия, то где гарантия, что они верные?
Ну а насчет неправильных ответов
Последний раз редактировалось вьюга; 06.06.2011 в 09:45.
Ого! Даже не ожидал таких быстрых ответов
Правда, ожидал, что будут неправильные. Впрочем, это понятно: не видя прибора, трудно сразу угадать.
Но если есть желание, мы можем продолжить решение задачки. Даже интересно стало, как быстро смогут опытные профессионалы найти причину проблемы по симптомам. Она, кстати, уже давно найдена и устранена, так что это только ради разминки мозгов, "тянуть" информацию в роли "жадного клиента" я не собираюсь.
Если согласны, заранее отвечаю: лишних теплопритоков и потерь нет, никаких внешне заметных механических повреждений-отхождений и т.п. Аппарат не роняли, стоит практически посреди комнаты (сзади до стены полметра, сверху - метр до потолка). Температура в помещении 25-27 гр. Работа/стоянка примерно 1:1, но само время работы явно маловато. Термостат не "верченный". Таки он дурит? Подкручиваем? Меняем?
Контакт в розетке отличный, провод мышами не кусанный.
Предчуйствия о времени работы основаны на том, что в предыдущем месяце аппарат работал как положено, и время включения было заметно больше.
Но насчет времени работы я, кажется, сегодня уже отвечал. Админ потер? Ау-у...
Мдя... что-то не хочет никто мозги разминать Видать, мастера-ремонтники предпочитают работать руками, а не головой... Придется самому писать правильный ответ.
Итак, выснилось, что "собака порылась" в ПЗР и выразилось это в том, что с годами нагревательная змейка над биметаллом прогнулась вниз, и когда внешняя температура поднялась выше обычного, биметалл стал переключаться раньше, чем термостат. Отсюда рост средней температуры в холодильнике. Ну а поскольку в цепи регулирования получилось два активных и конкурирующих элемента, возникли гуляния режима работы и неадекватное реагирование на подстройку термостата.
Мораль сей басни такова: крутить винты на термостате нужно в самую последнюю очередь (ну прям бальзам на душу профи )
Ну и до кучи ответ на вопрос о назначении винтов на К59 в случае ХК с плачущим испарителем. Поскольку его рабочая характеристика имеет а) фиксированную температуру включения и б) прямую связь дифференциала и тем-ры отключения (рис. 106в у Вайнберга), получаем очень простой способ подстройки К59.
1. Винт на контактной группе задает начальный дифференциал. По-хорошему, его вообще никогда не нужно трогать. Но если кто-то уже скрутил, можно выставить просто по четкому, но умеренному щелчку переключения. Ловится при выключенном из сети аппарате нажатием на язычок возле торцевых винтов подстройки.
2. Внешний винт подстройки задает температуру включения (обычно +3-5 градусов). Прицепляем выносной датчик термометра к чувствительному концу термостата, охлаждаем ХК хотя бы ниже нуля (лучше больше), выключаем аппарат из сети (чтоб не дергать компрессор) и смотрим на рост температуры. Когда получается +3-5 (выбор зависит от конструктива испарителя), медленно выкручиваем внешний винт, чтобы реле щелкнуло на включение компрессора. Если включение уже произошло раньше, вкручиваем на оборот, тянем язычок в сторону выключения (т.е. в направлении от ручки пользовательского регулирования), медленно выкручиваем винт до щелчка включения.
3. Внутренний винт на торце прямо связан с пользовательским регулятором и фактически определяет температуру отключения в самой правой части диаграммы регулирования. Ставим регулятор на макс. холод, включаем аппарат в штатном режиме с термометром как в п.2, ждем падения температуры до минус 24-30, медленно выкручиваем винт до отключения компрессора. Если отключение уже произошло раньше, вкручиваем на оборот, язычком включаем компрессор (после паузы в неск. минут, само собой), ждем нужной температуры, медленно выкручиваем винт до отключения.
Ну и напоследок ответ на давишний вопрос Ice о том, что делать, если холода мало, но испаритель покрывается шубой. На самом деле тут два пункта (подразумеваем, что ХК герметична, холодопроизводительность в норме, измерения объективны и вообще все прочие источники проблем устранены, остался только термостат).
1. Образование шубы = испаритель не успевает нагреться до таяния инея. Если его нагреватель плакания в порядке, можно поднять порог включения компрессора - см. п.2 (как вариант - просто прибавить 1/8 оборота).
2. Мало холода = термостат выключает компрессор раньше, чем тот достаточно охладит ХК. Опускаем порог выключения - см. п.3 (как вариант - выкрутить на полоборота).
Как видите, ничего мистического, сложного и супер-долгого в настройке К59 нет. Если голова у настройщика соображает и есть в ней нормальная техническая грамотность.
Последний раз редактировалось gramgr; 09.06.2011 в 19:53.