Попробуй параметр ndt в папке diS (наличие десятичной точки) переставить на n и после этого введи все параметры (1и2 уровня) заново "по умолчанию". А после обязательно перезагрузка контроллера.
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
Стоит проверить параметры второго уровня. В папке DIS лежит значение пароля PA2. В папке Сnf ввести это значение в параметр PA2. После этого откроется список всех параметров (1и2 уровня).
При входе в папку DIS - высвечивается LOC, соответственно нет доступа.
Короче ошибка понятна, время всыставленно в минутах, отсюда и цикличность. В папку DIS зайти не смогли, что бы поменять минуты на часы (dt1). Поэтому в ранее отсканированном отправленном документе, стоят прочерки, потому что они не высвечиваются.
Пришлось поставить интервал между оттайками dit = 240 мин. Пока работаем так ops:
Всем спасибо, кто чем помог. А всётаки как попасть в эту папкуDIS?? может есть пароль по умолчанию?
сначала войди паролем PA1 потом войди в папку CNF и там получишь разрешение на PA2. В инструкции же все расписано и разжевано .
А киповцев своих переведи в грузчики
Возьми электрика, который обслуживал станки и т.п.
И не будет у тебя проблем
Разжёвано для узких специалистов, а наши КИПовцы как бы уже не киповцы, они с высшими материями работают, программы пишут :bugaga:
Сёдня проверил работу. Табло показывало +6. Решил добавить фреона. Отключил контроллер, включил... он показывает уже +5.
Что за глюк??
Если между выключением и включением контроллера не больше минуты прошло, то это из-за тепловой инерции. Агрегат то у тебя в режим вошел? Или так ниже+6 и не нагоняет?
Всем спасибо!!!
Теперь другая проблема появилась, сантехники оказывается трубу слива конденсата обрезали, думали что она не нужная (в другое помещение выходил)
:bugaga: :bugaga: