Ну если этот шкаф отстанется в зале, как на фото, то он удивит всех шумом...
Но похоже, что это вопрос вдогонку? Агрегат уже заправляется?
Ну если этот шкаф отстанется в зале, как на фото, то он удивит всех шумом...
Но похоже, что это вопрос вдогонку? Агрегат уже заправляется?
У меня попутно несколько вопросов к Goal.
1. В каком состоянии конденсатор.
2. Ваккумировалась ли система перед заправкой.
3. Сколько и какого газа заправляли.
4. Если проблема в слабом компрессоре, то как же он работал раньше?
А 3-х фазная байда очень похожа на ВС-800. Не мала баба клопоту...
интересно за какое время этот старикан охлаждал воду? ))) 2.5 тонны.. джакузи.. ёмаё.
Вот что я зделал: От ресивера избавилса 14092011360.jpg. Думаю что такой мощности и такой старый агрегат должен работать на R22, (ну конечно же и проверил на учечки и вакумировал где то около часа) заправил R22 по низкому давлению на работающей установке 3bar.
Давление подбирал по входной трубке, чтоб не обмерзала. За три часа температура в холодильнике опустилась с 25 до 0, температура компресора не превисила 60 градусов, работает ,относительно тихо.
Что не так, буду рад критике і поучению.
Агрегат по раме действительно похож на серию ВВ для газировки ,но газ по моему R12.
Не долго его на R22 хватит! Ему уже лет 30, а тут такое издевательство... ref65 - 100% R12.
По фотке мидно, что это старый агрегать на 12
Скоро будет "ХАНА"
Сегодня поставил новый вентилятор, шум заметно упал. Компрепор не более 60 градусов, шумит монотонно без звонких звуков, думаю что на R22 будет работать.
(думаю что на R22 будет работать.) Работать будет - особенно первую неделю..Масло там ХФ-12 ,а не ХФ-22.Да и клапана старенькие. Перезаправь на 406 лучше.
Vitalyi-Ivanovich
3 бара для 22 и такой "машины" самое то, что надо.
Давление 15 на высокой стороне.
Делим 15 на 3 получаем 5. Это ещё с запасом до 8.
владимир алексеевич :
А по току??? На 12-м эта байда в пределах 3 ампера берёт, а на 22-м в пределах 5-ти ампер. Переведи в киловаты, так на вскидку если будет работать 50х50 то минимум 12 киловатт в сутки, для такого ящика с его объёмом, не много ли?
При СССР когда киловатт стоил 4 копейки на это не обращали внимания, а сейчас такие ВСки в утиль.
Последний раз редактировалось Vitalyi-Ivanovich; 17.09.2011 в 09:57.
Точное число сказать затрудняюсь. Но то что автоматы стояли на 2,5А, а иногда и на 1,6А это точно. И всё равно от потери фазы бывает не спасали. Не забывай по 380В, токи там другие. Если масло в компрессоре ХФ-22, то агрегат звался не ВС-630(2), а ВН-315(2). Но с таким клеммником и крышкой (которой нет) как на фото(более раннего выпуска), маркировка была без (2), и если масло не меняли, то родное скорее всего ХФ-12. Редко на таких с ШПГ проблемы появлялись, всё больше из-за потери фазы и не совершенной защиты обмотки горели, потому и говорю "надёжный пускатель и монитор напряжения" будут не лишние.
Тут что есть то и ставит.
тут не до экономии
22 на это дерьмо мамонта..)) ну ну...