Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
А чё не похоже на чёрный квадрат? Серёга,а не сделать тебе отдельную страницу и вылаживать туда все твои высказывания то бишь все твои под..ки,и потом вытаскивай оттуда цитаты,и готово.
Ты подумай над этим. Rashed, пробую ещё раз.
toha, кой что не понятно:
1. Откуда забор воздуха?
2. Датчик на испарителе? Этого не должно быть(мое мнение)
За прошлый год колбасные витрины порядком достали, ID 961 с пассивной оттайкой не справлялись. Поэтому ставил обычные К59 или ТАМ133, прятал, выводил в среднее положение, а контролеры оставлял на месте, клиенту умными словами писал про внесение конструктивных изменений в системе автоматики, и все довольны. Только с вентиляторами не попадались. (Это ессно о тех что без оттайки)
Если циркуляция воздуха по контуру камера-испар. нарушается, то никакой контроллер не поможет. Испар. постоянно будет замерзать. По фото P1050975 (отл. качество) видно (цвет материала отличается), что оригинал поменяли на то, что было под рукой, поэтому надо следить за динамику t
1. Откуда забор воздуха?
2. Датчик на испарителе? Этого не должно быть(мое мнение
Датчик стоит прямо на испарителе,может кто его и переставлял не в курсе.А забор воздуха? Ну хол.Юрюзань 2-х камерный под мор.камерой есть отверстие,вот поставь туда вент,откуда он будет тянуть воздух,из испарителя.Ну и там же так.Это грубое сравнение.
Сообщение от Rashed
видно (цвет материала отличается), что оригинал поменяли
Да нет это грязно там.
Не поленюсь на днях повторно заеду сфоткаю.Но боюсь zenzel кондрат хватит,он так за мои деньги переживает.
toha, мне такой шкаф встречался(полное г....),ставил на него 961-й,установочная тем.+4-5,dif-3-4,det-30 м.,dit-4 ч.,вентилятор воздухоохладителя на прямую.
Пожалуйста подскажите параметры на витрину средне температурную +1+6 , 0...+7 , статика , колбасы , рыба … . нужно конечно и на низко- темп. – 5 + 5 , но тема не та .
Работал в фирме в паре , моя работа была ремонт агрегатов , утечки , промывка …. , электрика , электроника , контролеры , режимы было у напарника . Сей час ушел на вольные хлеба . Проблема в зашубинии испарителя на витринах где стоит механика (даже от бытовухи ) , убедил переделать на контролеры , с пограмированием проблем в основном нет , а параметрами слабоват , помогите .
Дифференциал 2 , t –в объеме +2 , задержка МК при откл. Напр . 5 мин. , По от -тайке вопрос отдельно . Как лучше по температуре датчик испарителя ( какая ) или по времени (сколько __ мин. ) и какой интервал . Если нельзя в открыто , тогда в личку . Если можно подскажите , спасибо .
А сколько задана температура? Если влезать в минус , то получим ваш результат. Витрина среднетемпературная и задавать надо +2 +3гр. Во время остановок по температуре испаритель успеет оттаять.
Все-таки была разумная идея проверить - тот ли вентилятор стоИт, туда ли крутит. Тоже считаю, что проблемы с циркуляцией воздуха, испаритель плохо обдувается теплым воздухом.
Сообщение от mami
Пожалуйста подскажите параметры на витрину средне температурную +1+6 , 0...+7 , статика , колбасы , рыба … . нужно конечно и на низко- темп. – 5 + 5 , но тема не та .
.
Колбасы +3-4, рыба -2...+2, молочка +2...+6. Задержка 3 уже достаточно. Однозначно работать должно по конкретной температуре в камере, а не по времени.
Зашубливаться может не только из-за оттайки, но и из-за проблем эксплуатации: если на витрине стоит СК-200, то он не отключается, и все..., например... ))))
Есть и еще варианты.
41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.
Однозначно работать должно по конкретной температуре в камере, а не по времени.
Этот вопрос был про отойку .
Сообщение от вьюга
Колбасы +3-4, рыба -2...+2, молочка +2...+6.
Витрин под переделку девять , и разные .
Сообщение от вьюга
но и из-за проблем эксплуатации:
С этим все нормально , и отключаются тоже , ну бывает цикл затягивается когда свежая загрузка с перебором . Шуба нарастает 4-6 суток , с контролером такого не происходит .
Оттайка по температуре важна при нестабильной температуре в помещении. Или холодном помещении (в разумных пределах, конечно).
Сообщение от mami
Витрин под переделку девять, и разные ...
Не расслабляйтесь - даже две одинаковые (например) рыбные витрины могут работать по-разному.
Сообщение от mami
... Шуба нарастает 4-6 суток, с контролЛером такого не происходит .
Если термостаты Там-133 (с самооттайкой в паузе), то нарастание инея ненормально. Можно было бы один термомтат попробовать ради интереса поменять.
А если термостаты без самоотттайки - чем оттайка делаться будет??? Любой контроллер имеет предустановленные параметры по оттайке, правда их еще приходится подгонять по фактической работе.
41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.