    Цитата Сообщение от вьюга Посмотреть сообщение
    Да работать новичку с сотней бар и выше намного опаснее всех нарушений с 15-ю барами в руках. Тем более, что разрывная мембрана баллона 13,6 настроена на 23-28 бар. А баллон, получается - еще прочнее.
    Кстати, про обратные клапана... Закачал на днях в МАПП баллончик R 290...И полежал он на солнышке в машине...Тоже на клапан надеялся..Ан нет.. Краска около клапана вздулась, а клапан не сработал..

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #32
    Холодильщик
    Регистрация
    29.06.2016
    Адрес
    Оренбургская обл
    Сообщений
    210
    Репутация
    1386
    так вы спросили у НИКОЛАЙ ПОВХ, лично я из его сообщений понял что он чистит так кт, зачем там шланг?

  4. #33
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Кстати, про обратные клапана... Закачал на днях в МАПП баллончик R 290...И полежал он на солнышке в машине...Тоже на клапан надеялся..Ан нет.. Краска около клапана вздулась, а клапан не сработал..
    А у меня такой же, но под 600-й, также в машине на солнышке изобутан вытравил в ноль, сабака)))) И довольно-таки быстро сбросил полезную нагрузку.
    Хорошо хоть не курю!
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  5. #34

    Регистрация
    02.02.2016
    Адрес
    СЕМЕЙ
    Сообщений
    372
    Репутация
    384
    Цитата Сообщение от southural Посмотреть сообщение
    Вот он помощник,
    А помощник воду не кинет в систему

  6. #35
    Холодильщик
    Регистрация
    29.06.2016
    Адрес
    Оренбургская обл
    Сообщений
    210
    Репутация
    1386
    Цитата Сообщение от ИГОРЯН Посмотреть сообщение
    А помощник воду не кинет в систему
    Если я им проталкиваю 141 по кт, много я туда воды загоню? Ее там просто нет, а после этих процедур вакуумирую. Вот если опрессовку делать им, да когда совсем не жарко, то кто его знает сколько влаги там будет

  7. #36
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от вьюга Посмотреть сообщение
    А у меня такой же, но под 600-й, также в машине на солнышке изобутан вытравил в ноль, сабака)))) И довольно-таки быстро сбросил полезную нагрузку.
    Хорошо хоть не курю!
    баллончик на выброс.. а ведь должен был просто стравить избыточное давление и всё...КСтати, Саш, пробовал заварить текущий клапан..Результат ноль.. Стало травить по основному входу.. Видно прокладки пригорели..
    Последний раз редактировалось МихаилЮр; 07.08.2016 в 22:29.

  8. #37
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от southural Посмотреть сообщение
    так вы спросили у НИКОЛАЙ ПОВХ, лично я из его сообщений понял что он чистит так кт, зачем там шланг?
    шланг для того чтобы не паяя быстро прикрутиться и также быстро открутиться

  9. #38

    Регистрация
    02.02.2016
    Адрес
    СЕМЕЙ
    Сообщений
    372
    Репутация
    384
    МихаилЮр, А R290 в каких баллонах идет.И чем отличается от пропана бытового.

  10. #39
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Цитата Сообщение от ИГОРЯН Посмотреть сообщение
    МихаилЮр, А R290 в каких баллонах идет.И чем отличается от пропана бытового.
    Ему про то неведомо , а я уж не первый заканчиваю . Идут в стандартном по объёму баллоне , как и 404 по цвету чуть ярче , в баллоне 5 кг.
    Ежели один человек сделал , то другой завсегда разломать сумеет.

  11. #40
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от ИГОРЯН Посмотреть сообщение
    МихаилЮр, А R290 в каких баллонах идет.И чем отличается от пропана бытового.
    так 290 и есть пропан..Не путать с ПБС.. 2 баллона уже раскачал. осталось 5...

  12. #41
    Холодильщик Аватар для ref
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Visaginas
    Сообщений
    878
    Репутация
    5556
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    шланг для того чтобы не паяя быстро прикрутиться и также быстро открутиться
    Николай давит на КТ азот из баллона без редуктора. Далеко не всякий шланг это выдержит))
    Я поступаю так же, но с воздухом (точка росы -30) и давление до 250 бар.
    КТ от испарителя не отпаиваю, и не один не лопнул)))
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильника на Вашей кухне. http://refer.lt

  13. #42
    Холодильщик Аватар для МихаилЮр
    Регистрация
    20.10.2011
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    661
    Репутация
    2367
    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Николай давит на КТ азот из баллона без редуктора. Далеко не всякий шланг это выдержит))
    Я поступаю так же, но с воздухом (точка росы -30) и давление до 250 бар.
    КТ от испарителя не отпаиваю, и не один не лопнул)))
    это понятно..не понятно зачем 250 атм давить, если достаточно 20 бар?

  14. #43

    Регистрация
    02.02.2016
    Адрес
    СЕМЕЙ
    Сообщений
    372
    Репутация
    384
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    так 290 и есть пропан..Не путать с ПБС
    МихаилЮр, Пропан не такой вонючий,какПБС-верно понял,Так то можно МАПП и с газбаллона заправить,Или вчем то он лучше ПБС

  15. #44

    Регистрация
    02.02.2016
    Адрес
    СЕМЕЙ
    Сообщений
    372
    Репутация
    384
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    это понятно..не понятно зачем 250 атм давить, если достаточно 20 бар?
    В основном 20атм хватает,хотя бывает и из баллона напрямую приходиться давить.

  16. #45
    Холодильщик
    Регистрация
    29.06.2016
    Адрес
    Оренбургская обл
    Сообщений
    210
    Репутация
    1386
    20 атмосфер хватает для чего? Просто продуть после "химии" то да, а если без домкрата чистить кт, то думаю 150 очей как минимум нужно дунуть, чтоб от стенок все отлетело) По крайней мере я это так представляю)