Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53

Тема: Кондиционер-американец АV-24ES

  1. #31
    Аватар для Бориска
    Регистрация
    15.01.2011
    Адрес
    г.Балашиха М.О.
    Сообщений
    91
    Репутация
    234
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Бориска
    На спиральном не видел никакого дайпасника.
    На Copeland и Danfoss такое точно есть ...

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #32
    Холодильщик
    Регистрация
    09.12.2009
    Адрес
    Россия. Астрахань Звёздная 57
    Сообщений
    2,771
    Репутация
    1974
    Бориска
    Буду резать, обязательно посмотрю конструкцию.
    Как понял это просто предохранительный клапан. ТАК??
    Фирма работает в области холода более 20 лет

  4. #33
    Аватар для Бориска
    Регистрация
    15.01.2011
    Адрес
    г.Балашиха М.О.
    Сообщений
    91
    Репутация
    234
    Цитата Сообщение от владимир алексеевич Посмотреть сообщение
    Бориска
    Буду резать, обязательно посмотрю конструкцию.
    Как понял это просто предохранительный клапан. ТАК??
    Нет, он выполняет лишь функцию обеспечения более правильной работы термоконтакта внутри компрессора ...

  5. #34
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от Бориска Посмотреть сообщение
    Это не охлаждение, а защита от перегрева компрессора ...
    одно и тот же.

  6. #35
    Аватар для Бориска
    Регистрация
    15.01.2011
    Адрес
    г.Балашиха М.О.
    Сообщений
    91
    Репутация
    234
    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    одно и тот же.
    Далеко не одно и тоже !!!
    Данная функция ни коим образом не охлаждает компрессор, просто обеспечивает его отключение, в то время как он остаётся той же температуры кокой есть (ещё раз повторяю впрыск пара происходит из зоны сжатия в полость картера на пластину термоконтактов отключающих компрессор) ...
    Охлаждение компрессора производят путём впрыска жидкости а не пара ...

  7. #36

    Регистрация
    19.12.2010
    Адрес
    Днепропетровская обл.
    Сообщений
    105
    Репутация
    238
    Цитата Сообщение от Бориска Посмотреть сообщение
    Нет, он выполняет лишь функцию обеспечения более правильной работы термоконтакта внутри компрессора ...
    На сколько я помню он просто переставал качать. Манометр не подключал т. к. до этого три раза были проблемы с электричеством: один раз пускатель и два раза рабочий конденсатор. После мойки всё наладилось. А вообще осталось мнение-неубиваемый.

  8. #37
    Аватар для Бориска
    Регистрация
    15.01.2011
    Адрес
    г.Балашиха М.О.
    Сообщений
    91
    Репутация
    234
    Цитата Сообщение от Попутчик Посмотреть сообщение
    На сколько я помню он просто переставал качать. Манометр не подключал т. к. до этого три раза были проблемы с электричеством: один раз пускатель и два раза рабочий конденсатор. После мойки всё наладилось. А вообще осталось мнение-неубиваемый.
    Ну есть талантливые люди умеющие убивать что угодно ...

  9. #38
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от Бориска Посмотреть сообщение
    Данная функция ни коим образом не охлаждает компрессор, просто обеспечивает его отключение, в то время как он остаётся той же температуры кокой есть (ещё раз повторяю впрыск пара происходит из зоны сжатия в полость картера на пластину термоконтактов отключающих компрессор) ...
    Охлаждение компрессора производят путём впрыска жидкости а не пара ...
    Интересно! Выходит, что он выполняет рол защиты от ВД? Значит, если в 24ке midea термозащита сработала – это не только перегрев, но может быть и ВД. А там что, клапан стоит?

  10. #39
    Аватар для Бориска
    Регистрация
    15.01.2011
    Адрес
    г.Балашиха М.О.
    Сообщений
    91
    Репутация
    234
    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    Интересно! Выходит, что он выполняет рол защиты от ВД? Значит, если в 24ке midea термозащита сработала – это не только перегрев, но может быть и ВД. А там что, клапан стоит?
    Что за крайности ???
    Я вроде чётко принцип работы и для чего клапан нужен описал ...
    Он срабатывает при достижении определённой температуры !!!

  11. #40
    Холодильщик
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Ukrain, Donetsk
    Сообщений
    560
    Репутация
    1231
    Цитата Сообщение от Бориска Посмотреть сообщение
    Что за крайности ???
    Я вроде чётко принцип работы и для чего клапан нужен описал ...
    Он срабатывает при достижении определённой температуры !!!
    Что за определённая температура? Высокая, низкая… конкретно сколько? И контролировать впрыска паров, клапан или термодатчик? Температура и давление – прямо-пропорциональны!

  12. #41
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    993
    Репутация
    105
    Цитата Сообщение от Митяй Посмотреть сообщение
    Тему можно закрыть по поводу этого американца, вскрытие покажет, когда он выйдет из строя совсем. Потом отпишусь.
    Работает однако и при низкой температуре и сила тока нормальная, видимо что-то в допусках и посадках в американском м-к. Приезжали изготовители данного кунга из Челябинска(охлаждение кунга с аппаратурой происходит двумя данными кондиционерами), и сказали изв. гарантия кончилась покупайте любой по размеру вашего установочного и вперед!!!

  13. #42
    Аватар для Бориска
    Регистрация
    15.01.2011
    Адрес
    г.Балашиха М.О.
    Сообщений
    91
    Репутация
    234
    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    Что за определённая температура? Высокая, низкая… конкретно сколько? И контролировать впрыска паров, клапан или термодатчик? Температура и давление – прямо-пропорциональны!
    Идиотизм конечно ...
    Попробую в Вашем стиле, раз думать не желаете, и читать не хотите ...

    Какая граничная температура компрессора ?
    Конкретно ?
    Сколько ?
    Предназначение клапана какое ?
    Куда впрыскивает ?
    На что ?

    Пропорциональны и что ?

  14. #43

    Регистрация
    27.06.2009
    Адрес
    Сосед
    Сообщений
    37
    Репутация
    4
    Цитата Сообщение от Бориска Посмотреть сообщение
    впрыск пара происходит из зоны сжатия в полость картера на пластину термоконтактов отключающих компрессор) .
    Бориска, и насколько там "уставка" по т-ре?
    До чего техника дошла...!

  15. #44
    Аватар для Бориска
    Регистрация
    15.01.2011
    Адрес
    г.Балашиха М.О.
    Сообщений
    91
    Репутация
    234
    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Бориска, и насколько там "уставка" по т-ре?
    Порог, крайний 105...120гр ...
    Зависит от производителя ...

    Ну например VRF KXE6 тошнит при 110гр ...

  16. #45

    Регистрация
    27.06.2009
    Адрес
    Сосед
    Сообщений
    37
    Репутация
    4
    "Бережливые" себя однако. В жару нуно чтоб пендюрил, а он себя беречь будет.
    До чего техника дошла...!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Кондиционер Ramin RS 24 Ошибка E3
    от RomaHin в разделе Кондиционирование помещений
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.01.2019, 19:29
  2. Кондиционер LG T54LH
    от CSV71 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 13:10
  3. Кондиционер Samsung UQT24W6WE
    от Hrach в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 15:48
  4. Кондиционер Panasonic CU-B34DBE8
    от ХИМ в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 22:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •