Водопоглатительная способность цеолита сильно зависит от температуры (чем теплее,тем хуже), поэтому латунную сеточку с цеолитом (как длинная конфетка), располагали в докипателе алюминиевого испарителя, перед всасывающей трубкой. А пред капиллярной трубкой небольшой сетчатый фильтр (называли его "юла"). Затем появились современные фильтры с цеолитом....
Сдаецца мне что ты гутаришь про селикагель.
Митяй, ты не прав
Самое главное при вакууме и температуре до 50и... гр. С., спасибо Вьюге научил, влага превращается в пар, и её легче удалить из системы. ИСПЫТАНО МНОГО РАЗ.....
Митяй какой ты упертый))
Простейшая схема холодильного цикла...
Господа академики!!!
У селикагеля ячейка больше по отношению к цеолитовой и потому при высоких температурах забивается маслом. При более низкой температуре масло гуще, соответственно эфект поглощения влаги выше.
Митяй!!!
Ты небось факовские клапаночки только в своих детских книгах видел?
Параллельно от основной работы можно заниматься бытовухой, но заниматься торговым......Митяй, барыга ждать не будет, когда ты смену выстоишь.
Если фильтр подзабит, то он и на жидкостной создаст сопротивление ))
В докипателях БКшек находится фильтр, и он там явно не временный )), а уж где важно движение пара так это в высокотемпературном режиме, а эти уже столько пашут, шо пора и честь знать.
По поводу ремонта агрегатов ФАК, это было по распределению в Орловской области и обслуживали на участке 5-ть районов РАЙПО, когда мы были молодыми и через руки доходило всё нормально. Даже сделал стенд для прогонки и проверки компрессоров. Запчастей было валом и фреона и масла канистрами, и начальник отличный попался, сколько он тогда списывал агрегатов, которые мы в колхозы пыряли, а зарплата была как у шахтёров, и вино-водочный магазин был рядом со зданием участка и котельная, работай сколько хочешь. А сколько левака за наличку делали по выходным по сборке КХН, КХС, НКР. Ручки до сих пор помнят. Проффесионализм не пропьёшь...)))
Ты хоть раз разрезал докипатель?.
При отрицательных температурах (ниже ?10 °C) существует реальная угроза попадания жидкого фреона в полость компрессора, что приводит к его поломке.[1] В более дорогих, правильно спроектированных системах присутствуют дополнительные датчики, ёмкости, исключающие попадание жидкого фреона на вход компрессора. В таких системах наиболее вероятной поломкой становится отказ одного из датчиков, что, впрочем, оставляет холодильную систему жизнеспособной. В бытовых оконных кондиционерах БК-1500, БК-2500 производства СССР (Бакинский завод), для устранения данного явления применялся докипатель (он применяется во многих моделях среднего и верхнего ценового диапазона кондиционеров).
в таком случае фильтр остался бы там же, как и 50лет назад - после испарителя, да к тому же
и нужда в цеолите не появилась бы,ведь у силикагеля же "это выражено ярче"...
но так как это не так,всё стало так а не этак...
имхо: в капилярке жидкий фреон, а значит как минимум и перед входом в неё тоже...
Блин... поясняю...
Условно...
100гр силикагеля, при -20*С(после испарителя), может поглотить и удержать 20гр воды.
100гр силикагеля, при +50*С(после конденсатора), может поглотить и удержать 10гр воды.
Это и есть снижение водопоглотительной способности с повышением температуры.
100гр цеолита, при +50*С может поглотить и удержать 20гр воды. Выбирайте...
Никто не спорит и доказывать здесь нечего, пар холодильного агента в капиллярной трубке - ЗЛО (потери).
Но... Холодильный агент, оставшийся в конденсаторе после остановки компрессора - это тоже зло, и тем большее, чем большее количество хол.агента останется в конденсаторе. Перетекая из конденсатора в испаритель (компрессор остановлен) холодильный агент вносит в холодный испаритель тепло - это тоже ЗЛО. Поэтому, при конструировании холодильного агрегата бытового холодильника, подбирается такая производительность капиллярной трубки (пропускная способность), которая позволяет оставить в конденсаторе минимальное количество холодильного агента (на момент остановки компрессора). И при работе холодильного агрегата БХП в различных температурных условиях, возможны короткосрочные (секунды) прорывы пара в капиллярную трубку.
И ещё...практически...
1)Когда Вы подбираете компрессор взамен вышедшего из строя, учитывайте , что компрессор меньший по производительности, увеличивает длительность прорыва пара в капиллярную трубку.
2)Укорачивая, по какой либо причине, капиллярную трубку (повышая её производительность), Вы так же способствуете прорыву пара в капиллярную трубку.
Вот, как бы и вся теория...
Последний раз редактировалось 2vlad; 30.01.2011 в 00:22.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)