Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 16 по 27 из 27

Тема: Униблок ZANOTTI - проблемы с запуском

  1. #16
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от payl
    вьюга, так это вы меня так мягко пожурили-насчет допуска - кстати что у меня за намерения такие благие?вьюга, я конечно верю что вы хороший мастер-(хотя в вас больше теории чем практики)-но это не значит что другие новички.
    :!: Давать советы лезть в электросхему, даже обесточенную (учтите - б/у - кто знает, что там наворочено???) в открытую - НЕ НАДО: это руководство к действию - Вы же не знаете, кто, когда, и с какой подготовкой прочитает эти посты??? Так Ваше благое намерение в открытую помочь автору может сыграть злую шутку с другими - сейчас много желающих вообще без подготовки придти в эту сферу. Многие и не догадываются сколько серьезных дисциплин здесь пересекается:
    - пожарная опасность
    - химическая и токсическая опасность
    - сосуды под давлением
    - работа с механизмами
    - электрические процессы (до 1000 в если догадываетесь, ионизаторы пока не в счет)
    - сварочные процессы
    - термическая опасность
    и много чего другого, если есть желание - дополните.

    Вас новичком не считаю, но вот посты автора сильно смахивают на вопрос простого пользователя ХМ, в этом случае ему на такую силовую установку лучше пригласить спеца. Быстрее, дешевле, спокойнее.
    Поэтому я больше отдаю теории - практику можно передать личкой.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #17
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от payl
    Марат Имамгулов, включаю оттайку компрессор встал через пару минут?-это как?вы же сказали оттайка тенами-значит комп.отключается при оттайке-скорее всего оттайка горячим газом-и после окончания оттайки реле давления по высокому разомкнуто-писал -НОВИЧОК БЕЗ ДОПУСКА (за допуском к вьюга, -обращусь)
    Ааааа! Вы про это???
    Готов извиниться - неточно выразился:
    "Если механик, давайте в личке пообщаемся, негоже другим новичкам без допуска, которые могут потом это прочитать и применить, такое открыто рассказывать."
    В Ваш огород, payl, камешков не было.

  4. #18

    Регистрация
    06.08.2008
    Адрес
    Карпинск Сверд обл
    Сообщений
    12
    Репутация
    0
    после окончании оттайкаи на контроллере загарается включение компрессора включается вентилятор конденсатора и испарителя ,вкл пускатель компрессора на него приходит 380 а он молчит вкамере надо -16° до разборки он работал давал-18° На счёт начинающих вы правы но я работаю 10 лет восновном по бытовым но с таким сталкиваюсь в первые

  5. #19
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Марат Имамгулов, Вы потеряли излишнее время на получение консультации: до сих пор нет параметров установки, ее элементов. Я Вам не просто так указал, какие детали могут стоять - именно они могут отменить пуск несмотря на команду контроллера.
    Пока что найдите хорошего электрика, Вам придется вместе ее изучать, особенно если у Вас нет допуска - 3,8 кг фреона, это нехилая установка, шутки сней бывают дОООроги.
    Смотрите личное сообщение, но помните, что в б/у установке промышленного назначения могут быть отклонения от электросхемы, и отключив ее, Вы не можете гарантировать ее реальное обесточивание (вероятность высока - отдельно по схеме могут идти освещение, блокировка двери, сигнализация).
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  6. #20
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    [quote="вьюга"]
    Цитата Сообщение от payl
    Марат Имамгулов
    "Если механик, давайте в личке пообщаемся, негоже другим новичкам без допуска, которые могут потом это прочитать и применить, такое открыто рассказывать."
    Тебя чёта на интим потянуло :mrgreen: :mrgreen:

  7. #21
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    zenzel, Вы ошиблись форумом, здесь об этом ни слова... ops:
    Не по профилю нам будет, если догадываетесь :bugaga:
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  8. #22

    Регистрация
    06.08.2008
    Адрес
    Карпинск Сверд обл
    Сообщений
    12
    Репутация
    0
    я сам монтировал эту камеру она 2года работала потом разобрали перевезли собрал иначалось,нет там никаких блокировок я еще раз говорю что на компрессор 380v приходит а он молчит

  9. #23
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Марат Имамгулов, обмотки компрессора - звонятся, когда молчит компрессор?
    Какие изменения еще были в процессе демонтажа/монтажа (доза, проводка, что-то еще)?
    Склоняюсь к тепловой компрессора, но, получается в процессе оттайки обмотки тоже как-то запитаны??? Если нет других защит, сразу после оттайки что может вызвать срабатывание тепловой???
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  10. #24
    Холодильщик
    Регистрация
    26.08.2007
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    37
    Репутация
    1449
    Уважаемые коллеги. Подобное было один раз, когда компрессор с промышленного кондиционнера за неопытностью установили работать на среднетемпературную камеру. В него вмонтированная биметалическая защита размыкает сразу питание на все 3 обмотки. Подобное случилось лет 12 назад и закончилось выходом компрессора из строя.

  11. #25
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    На этих агрегатах я встречал только обыкновенную теплушку стоящую на корпусе агрегата в цепи магнитного пускателя. Трехфазных встроенных биметаллов вообще не видел. Трехфазники комплектуются обычно INTом что на порядок надежнее и практичнее так как поддаются регулировке и контролируют температуру непосредственно обмотки.
    Автору рекомендовал бы проверить фазное и линейное напряжение прямо на клемах компрессора во избежание ошибок простым стрелочным прибором и ток раздельно по фазам и сделать вывод о характере неисправности

  12. #26
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от zenzel
    На этих агрегатах я встречал только обыкновенную теплушку стоящую на корпусе агрегата в цепи магнитного пускателя. Трехфазных встроенных биметаллов вообще не видел. Трехфазники комплектуются обычно INTом что на порядок надежнее и практичнее так как поддаются регулировке и контролируют температуру непосредственно обмотки.
    А я встречал на полугерметике RS-232 (ГДР) - там три фазы идут сначала на блок в корпусе, из него уже идут на обмотки. Поскольку эту низкотемпературную машину вогнали на +4, то были летом зафиксированы отключения именно по нему, пришлось сбрасывать дозу.

  13. #27
    Холодильщик Аватар для zenzel
    Регистрация
    15.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,300
    Репутация
    6440
    А я встречал на полугерметике RS-232 (ГДР) - там три фазы идут сначала на блок в корпусе, из него уже идут на обмотки.
    это и называется INTом

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Sanyo SR-256V(A) (110 Вольт) -- проблемы с запуском компрессора
    от tan94 в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 18:01
  2. Samsung RL-38 -- проблема с запуском компрессора
    от WWWWW в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:45
  3. BOSCH KSU40 - проблемы с запуском компрессора
    от intelsat в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 19:05
  4. Кондиционер Gree KF-45G/J11 проблема с запуском компрессора
    от sweex в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 15:55
  5. Проблемы со Стинолом-305
    от vasmor в разделе Бытовые холодильники
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 18:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •