Тема: Холод Норд 214-1 нет протяжки испарителя

  1. #16
    Холодильщик Аватар для VIHTER
    Регистрация
    22.01.2010
    Адрес
    Украина Донецкая обл.
    Сообщений
    310
    Репутация
    2019
    Цитата Сообщение от recom Посмотреть сообщение
    Не протянут испаритель ХК - компрессор вроде нормальный, может сыпется конденсатор и подзабита опять капиллярка?
    А как это при забитой капилярке на всасе 1.5бар.

  2. Каталог мастерских
    работает с 2005 года
    Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
    Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
  3. #17

    Регистрация
    16.06.2013
    Адрес
    Днепропетровская обл.
    Сообщений
    121
    Репутация
    132
    Цитата Сообщение от refel Посмотреть сообщение
    А может не термостат отключает?
    Наверно так и есть. Я не додул

  4. #18

    Регистрация
    16.06.2013
    Адрес
    Днепропетровская обл.
    Сообщений
    121
    Репутация
    132
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    А как это при забитой капилярке на всасе 1.5бар.
    Да это я так предположил. А как проверить компрессор на производительность на дому.
    17бар набирает больше не рискнул. Держит - стрелка медленно опускает. Но я так понял это не показатель проверки компрессора. Ток 1.3А

  5. #19

    Регистрация
    16.06.2013
    Адрес
    Днепропетровская обл.
    Сообщений
    121
    Репутация
    132
    Что такое "выбег компрессора при выключении?" Это его инерция?

  6. #20

    Регистрация
    16.06.2013
    Адрес
    Днепропетровская обл.
    Сообщений
    121
    Репутация
    132
    Какое давление кипение норма для норда на 12 фреоне?

  7. #21
    Холодильщик Аватар для R13a
    Регистрация
    17.10.2012
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    2,415
    Репутация
    4707
    Добейся в установившемся режиме 0,2 на всасе.

  8. #22
    Холодильщик Аватар для вьюга
    Регистрация
    11.03.2008
    Адрес
    Краснодарский кр
    Сообщений
    2,532
    Репутация
    2997
    Цитата Сообщение от recom Посмотреть сообщение
    Какое давление кипение норма для норда на 12 фреоне?
    Зависит от компрессора! ))))
    Если СК-140 то минус 200 мм.рт.ст.
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    А как это при забитой капилярке на всасе 1.5бар.
    Это запросто - нахально даешь ему столько, сколько влезет до отключения по тепловой. Но если в это время прорвет засорение, ко клапана умрут даже не хрюкнув...
    41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.

  9. #23

    Регистрация
    16.06.2013
    Адрес
    Днепропетровская обл.
    Сообщений
    121
    Репутация
    132
    При замене масла в компрессоре СК 140 сколько грамм заливать?

  10. #24
    Холодильщик Аватар для буцефал
    Регистрация
    21.02.2012
    Адрес
    украина,харьков
    Сообщений
    244
    Репутация
    3005
    Цитата Сообщение от recom Посмотреть сообщение
    Проверка компрессора - держит 17 бар, стрелка на стоянке очень медленно опускается.
    Если мерял на прямую с компрессора ,то поживет.Если в конце кондесатора подключался тады клапана сильно перепускают и сквозняк должен быть заметен на сервисном.Опять же, опускается до 0 или останавливается на определенном давлении.Опять же "медленно опускается" понятие субьективное не измеряемое и у всех оно разное.

    Цитата Сообщение от recom Посмотреть сообщение
    Термостат отключает. Но температура высокая
    Вполне возможно ,Норд техника исклюзивная ,сильфон они закрепили в начале протяга испарителя и сюрпризы могут быть любые,особенно если отверточкой покрутили заветные регулировачные болтики .
    если руки золотые, то не важно откуда они растут

  11. #25
    Холодильщик Аватар для буцефал
    Регистрация
    21.02.2012
    Адрес
    украина,харьков
    Сообщений
    244
    Репутация
    3005
    Цитата Сообщение от recom Посмотреть сообщение
    При замене масла в компрессоре СК 140 сколько грамм заливать?
    370см куб ,ну а в граммы сам переводи
    если руки золотые, то не важно откуда они растут

  12. #26
    Холодильщик Аватар для баркас
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутская обл. Братск
    Сообщений
    579
    Репутация
    1169
    [QUOTE=вьюга;43477]Зависит от компрессора! ))))
    Если СК-140 то минус 200 мм.рт.ст.
    эт, чтоли 760-200?, т.е -0.2бар.?

  13. #27

    Регистрация
    16.06.2013
    Адрес
    Днепропетровская обл.
    Сообщений
    121
    Репутация
    132
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Если мерял на прямую с компрессора ,то поживет.Если в конце кондесатора подключался тады клапана сильно перепускают и сквозняк должен быть заметен на сервисном.Опять же, опускается до 0 или останавливается на определенном давлении.Опять же "медленно опускается" понятие субьективное не измеряемое и у всех оно разное.
    А какая разница напрямую мерять или через кондёр. Время разное набора атмосфер и всё.
    Или ещё чего?

  14. #28

    Регистрация
    16.06.2013
    Адрес
    Днепропетровская обл.
    Сообщений
    121
    Репутация
    132
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Если мерял на прямую с компрессора ,то поживет.Если в конце кондесатора подключался тады клапана сильно перепускают и сквозняк должен быть заметен на сервисном.Опять же, опускается до 0 или останавливается на определенном давлении.Опять же "медленно опускается" понятие субьективное не измеряемое и у всех оно разное.
    А какая разница напрямую мерять или через кондёр. Время разное набора атмосфер и всё.
    Или ещё чего?

  15. #29
    Холодильщик
    Регистрация
    27.02.2013
    Адрес
    Украина Сарны Ровенской области
    Сообщений
    58
    Репутация
    1064
    И зачем все эти лишние не кому ненужные телодвижения???
    1. Проверил наличие х/а в системе,пустой-ищи утечку.
    2.Проверь проход через к/т ,есть сомнения , промой систему 141м .
    3. малейшее самнение по компрессор,замена на аналог.
    4.Все спаял,отвакуумировал ,заправил -отдал заказчику
    Холодильщик - как "земский врач", должен знать много ,и уметь делать всё !!!

  16. #30
    Холодильщик Аватар для буцефал
    Регистрация
    21.02.2012
    Адрес
    украина,харьков
    Сообщений
    244
    Репутация
    3005
    Цитата Сообщение от recom Посмотреть сообщение
    А какая разница напрямую мерять или через кондёр. Время разное набора атмосфер и всё.
    Или ещё чего?
    Тады нагнетай на всас .А вообще:кто норды научиться ремонтировать тому Вирпулы с Либхерами шо семечки.