А может быть такой вариант что оттайку с завода вообще отключили или не настроили ? Т.к. хозяин вывел сток в ведро рядом и говорит что пока сам его не отключит воды в ведре нет , значит он вообще не оттаивает?
Если у Вас сломался холодильник, загляните в наш каталог мастерских. В нем представлена актуальная информация о сервисных центрах, мастерских и частных мастерах Вашего города.
Если же Вы профессиональный холодильщик или представитель сопутствующей профессии, имеет смысл зарегистрироваться на форуме, чтобы получить возможность общаться с коллегами. Кстати, зарегистрированным пользователям этот информационный блок не показывается.
А может быть такой вариант что оттайку с завода вообще отключили или не настроили
а может.. у бабушки.. смотри контроллер всё будет ясно. некоторые производители вообще(!) не настраивают контроллеры-на это есть дилеры (как они считают) и их (дилеров) механики которые в "строй вводят" то бишь типа "инсталлируют"))
А может быть такой вариант что оттайку с завода вообще отключили или не настроили ?
Для проверки нужно включить оттайку в ручную. Блок Danfoss - замечательно. У трёхкнопочного EKC 102 есть ещё и буковки (A,B или C) и это разные контроллеры.
Саш, не поверишь 2-4 ведра с розами, человек розы выращивает и холодос служит для хранения роз.
Поверю, но если розы в ведрах стоят с водой, то догадайся, что будет с продувным испарителем при наличии "безразмерного" увлажнения воздуха за счет движения его вентиляторами?
В свое время я так и не дал ума настройкам витрины, которая на 100% была забита открытыми ведерками с салатами. Похоже, что рецепт от muravei77 будет самое то для такого случая.
41. Учите правила, и некоторые - нарушайте. ..." (С) Китайская мантра тотем на удачу.
Первый раз такой вижу. Ну да ладно. Если он на заводских настройках , то dFt у него (no) и оттайки нет совсем. теппература конца оттайки dtt 6 градусов и будет измеряться датчиком объёма так как он один, соответственно оттайки тоже не будет. Параметр drt тоже надо смотреть. daur, спасибо за мануал.