Холодильщики! Вспомните, кто рабоал с бонетами, на аналогичных что стоит? Я в последний раз менял не поню чьё производство:T2178GK, но там ванна-1800 и две системы и охлаждение статика.
Холодильщики! Вспомните, кто рабоал с бонетами, на аналогичных что стоит? Я в последний раз менял не поню чьё производство:T2178GK, но там ванна-1800 и две системы и охлаждение статика.
Похожий вариант был,когда пускатель на ТЭНы периодически залипал и ТЭНы работали вместе с компрессором.Оттайка через 2 часа это очень часто, я бы 5 поставил.Температура окончания оттайки+8.Температура включения вентиляторов -12.Время стекания 5 мин. Хотя всё опытным путём надо подбирать ,но смысл понятен - максимально выравнять давления во время остановок компрессора и сделать начальное давление всасывания в соответствии с низкотемпературным компрессором.
Похожий вариант был,когда пускатель на ТЭНы периодически залипал и ТЭНы работали вместе с компрессором.Оттайка через 2 часа это очень часто, я бы 5 поставил.Температура окончания оттайки+8.Температура включения вентиляторов -12.Время стекания 5 мин. Хотя всё опытным путём надо подбирать ,но смысл понятен - максимально выравнять давления во время остановок компрессора и сделать начальное давление всасывания в соответствии с низкотемпературным компрессором
Про ТЭНы конечно возможно,но отключаются-я проверял. Если оттайку выставить на 5ч.,замучаешься ездить(150км. туда и 150км. обратно)будет наморживать, бонета-то, это открытая ванна!
ref65 писал(а):
Похожий вариант был,когда пускатель на ТЭНы периодически залипал и ТЭНы работали вместе с компрессором.Оттайка через 2 часа это очень часто, я бы 5 поставил.Температура окончания оттайки+8.Температура включения вентиляторов -12.Время стекания 5 мин. Хотя всё опытным путём надо подбирать ,но смысл понятен - максимально выравнять давления во время остановок компрессора и сделать начальное давление всасывания в соответствии с низкотемпературным компрессором
Про ТЭНы конечно возможно,но отключаются-я проверял. Если оттайку выставить на 5ч.,замучаешься ездить(150км. туда и 150км. обратно)будет наморживать, бонета-то, это открытая ванна!
Два компрессора на новой бонете с одним симптомом-это подозрительно.Либо капиллярка ,либо датчик конца оттайки не на испарителе.Заправить по весам надо.
не послушался ты меня , а все жадность, теперь выкатывай бензин и время. а на " асперу" не греши
Это не жадность, это мой хлеб. Я много в районах работаю. А про Асперу, чего греха таить? Было в моей практике всякое.
Сообщение от ref65
Два компрессора на новой бонете с одним симптомом-это подозрительно.Либо капиллярка ,либо датчик конца оттайки не на испарителе.Заправить по весам надо.
При чём тут датчик? Заправить по весам и плюнуть на счастье :mrgreen: Здесь наверняка просчёт в мощности КМ. Только вот насколько?
Заправить по весам и плюнуть на счастье :mrgreen: Здесь наверняка просчёт в мощности КМ. Только вот насколько?
Давление на всасе, когда выходит на режим, должно быть (0,8 – 1,2) бар не больше, при работе КМ в районе всас трубы должно быть прохладным (КМ охлаждается фреоном) и ток в КМ – 5,3А ±5% (при U = 220V). Диффиренциал - (2 – 5)