НЕ ВАРИАНТ!!!!!!!!!!! полярные импульсы? извини что туплю,интересуюсь,ВОТ набрал в морзилке -20 ,выключил подачу на морозилку клапан.Набрал в холодильник +2 выключил подачу клапан на холодильник.Как то так?
Сперва пойми причину,поняв - найдешь много способов
Если без тонкостей.. - Холодильный агент подаётся сначала в холодильную камеру (иногда в морозильную). После захолаживания блок управления коротким (1 секунда) полярным импульсом пребрасывает сердечник клапана на подачу холодильного агента в морозильную камеру. Всё остальное время клапан обесточен. Если "холодильник набрал холод" в двух камерах - отключается компрессор.
Последний раз редактировалось 2vlad; 20.08.2011 в 23:36.
кароче понял.сперва на холодильник,все остальное время на морозильник.Если при обесточенном состоянии клапана агент работает на морозилку,тогда не вижу проблеммы.Соединить датчик контроллера на холодильную камеру,как наберет,обесточит сам блок EV,смотрю на схему и все равно не вникну в одно,там агент по всасу идет через холод камеру,почему?
Сперва пойми причину,поняв - найдешь много способов
Гена-Астана, есть конечно свободнопрограммируемые контроллеры.. мона забодяжить схему с двух относительно недорогих контроллеров но это всё не то...в итоге это будет не бош)) а клиент кстати у нас прошаренный пошёл)) василич на паралельном форуме писал стишки: Хорошо быть девушкой в норковом манто! Можно и не девушкой, но уже не то ...
Хорошо французом быть! Жаком Ив Кусто. Можно молдаванином, но уже не то ...
Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то ...
Хорошо с любовницей в парке у метро.. Можно и с женою...но - уже не то ...
Хорошо омаров есть, запивать шато. Можно пиво с воблою, но уже не то ...
Славно выпить водочки, граммов, этак, сто! Можно и боржомчика, но уже не то ... сорри за копипаст стихоплётства!))) кстати странно если ты позиционируешь себя как мастер не знаешь таких вещей как соленоид подачи жидкаря в камеры... не верю что у вас до сих пор примитивные схемы..
Последний раз редактировалось muravei77; 21.08.2011 в 00:32.
А есть еще управдение подвижной шторкой на ХК, там реверс нужен. Мои коллеги подписались на Боше, так кончилось тем, что шторку зафиксировали, и подогнали режим работы под конкретную температуру в камере. Если она сильно плывет, то плывет и ХК
Гена-Астана, на форуме неоднократно описывался принцип работы подобных агрегатов. Вот, для примера:
Сообщение от Ice
два последовательных испарителя (сначала холодильная "плачка", потом морозильный) во вход плачущего испарителя впаяна первая ("холодильная") капиллярка, во вход морозильного впаяна вторая ("морозильная") капиллярка (т.е. получается, что морозильная капиллярка впаяна в "промежуток" между двумя испарителями), всасывающая трубка компрессора подключается к "выходу" морозильного испарителя. Как-то так (вроде, не должен был напутать)). Выход конденсатора подключен на вход клапана, а два выхода клапана - это две наши (холодильная и морозильная) капиллярки.
Клапан управляется электрическими импульсами разной полярности. В зависимости от полярности управляющего импульса наш клапан переключается в одно из устойчивых состояний - хладагент, поступающий на вход клапана, подается либо в холодильную, либо в морозильную капиллярку.
muravei77, есть эл схема холодильника ?,давай глянем,поэксперементируем, ты упираешся,что вот мол нельзя да нельзя,мы же все таки здесь делится опытом,может сообща можно подогнать под определенный вид контроллера.Этот вид холодильника сделан человеческими руками,раз сделан кем то,можно модернизировать.Вот только не упирайся
Сперва пойми причину,поняв - найдешь много способов
muravei77, есть эл схема холодильника ?,давай глянем,поэксперементируем, ты упираешся,что вот мол нельзя да нельзя,мы же все таки здесь делится опытом,может сообща можно подогнать под определенный вид контроллера.Этот вид холодильника сделан человеческими руками,раз сделан кем то,можно модернизировать.Вот только не упирайся
можно всё. только нафига..)) схему дать тебе не могу-я бытовухой вобщем то не занимаюсь.. но думаю кто нибудь может дать. только главное то не схема, а алгоритм работы.
Гена поверь впендюривать в доргой холодильник контроллер можно. Только зачем??? Имея хорошего электронщика проще отремонтировать плату управления и забыть. А по деньгам получается больше чем установка контроллера да и внешний вид не портится.
я не раз видел на холодильниках нестандартные "приемчики" ремонта предыдущего мастера,думаешь у нас меньше спецов по электронике,чем в той же германии??? muravei77, вот ты как спец, скажи в каких моделях холодильников тебе не удается заменить,переделать,модерн изировать?Ведь заменить ту же самую эл плату может холодильщик на уровне любителя,а вот как ты сказал "алгоритм" понимая и не сделать новый "алгоритм ремонта" ради будущих холодильщиков,я считаю это торможение,так и будем ремонтировать и идти позади всех,заказывая платы с той же Германии
Сперва пойми причину,поняв - найдешь много способов